Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 04 oktober 2012, 10:52:27 »EVR rekommenderar minst 0.25 mm2 och tycker att upp till 300 m kabel är OK, men det kan bero på vilket motstånd man har. Var det inte CTC som har 150 ohm NTC (25 °C)? Det blir mer känsligt för kabellängder och -area.
Precis, både CTC och Thermia har 150 ohm NTC (samma leverantör av styrsystem till båda). Man bör notera att när en NTC-givare används så blir mätfelet (räknat i °C) pga kabelresistans inte konstant utan det ökar vid högre temperatur. Eventuellt mätfel pga läckströmmar (shuntresistans parallellt med givaren) blir större vid lägre temperatur. Så om sådana mätfel ska kunna kalibreras bort i mjukvara vill det till att programmeraren har tänkt en gång extra och inte bara erbjuder möjlighet att lägga på en konstant eller skalfaktor.