Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 04 oktober 2012, 10:52:27 »

EVR rekommenderar minst 0.25 mm2 och tycker att upp till 300 m kabel är OK, men det kan bero på vilket motstånd man har. Var det inte CTC som har 150 ohm NTC (25 °C)? Det blir mer känsligt för kabellängder och -area.

Precis, både CTC och Thermia har 150 ohm NTC (samma leverantör av styrsystem till båda). Man bör notera att när en NTC-givare används så blir mätfelet (räknat i  °C) pga kabelresistans inte konstant utan det ökar vid högre temperatur. Eventuellt mätfel pga läckströmmar (shuntresistans parallellt med givaren) blir större vid lägre temperatur. Så om sådana mätfel ska kunna kalibreras bort i mjukvara vill det till att programmeraren har tänkt en gång extra och inte bara erbjuder möjlighet att lägga på en konstant eller skalfaktor.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 03 oktober 2012, 21:04:22 »

EVR rekommenderar minst 0.25 mm2 och tycker att upp till 300 m kabel är OK, men det kan bero på vilket motstånd man har. Var det inte CTC som har 150 ohm NTC (25 °C)? Det blir mer känsligt för kabellängder och -area.
Skrivet av: Gävle Tommy
« skrivet: 03 oktober 2012, 20:27:13 »

Om du vill väja en kabel som är speciellt framtagen till resistiva tempgivare så heter den FKAR-TG.
Finns som 3 eller 4 ledare med 0,5mm2 area. Kabeln har dessutom en rejäl skärm som klarar långa sträckor förlagd tillsammans med kraftkabel.
Denna kabel används industriellt där längder över 100 meter är vanligt så hemmavid är inget problem.
Jag använder denna själv och den har varit monterad över tio år nu utan problem.
Om du vill kan vi reda ut problematiken med felvisning kontra kabelarea och kabeltyp om du vill.

Lycka till
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 september 2012, 09:32:18 »

Ett bra 'knep' är att man skalar kabeln och böjer ledaren tillbaks över isoleringen. Sen stoppar man in den i plinten så att den skalade delen hamnar mitt emot själva skruven och drar åt.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 september 2012, 12:29:18 »

Ett problem med telekabel (och andra kablar med tunna entrådiga ledare) är att det kan vara svårt att få pålitlig kontakt med sådan i billiga skruvplintar. I vissa plintar kan vassa kanter på skruven ge brottanvisning eller till och med skära av ledaren, i andra är det lätt hänt att den lägger sig på sidan av skruven och överhuvudtaget inte blir fastklämd.

Man bör undvika att lägga en givarkabel tätt intill kraftkablar långa sträckor, det är risk för både induktivt och kapacitivt kopplade störningar. Lite bättre blir det förstås om kraftkabeln är någotsånär skärmad (t ex EKLK eller EKKJ), men vill man vara helt och hållet på den säkra sidan kan man ta en skärmad tvåledare till givaren, anslut då skärmen till chassijord i värmepumpen och låt skärmen vara oansluten vid givaren.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 september 2012, 08:25:26 »

Om du drar en kabel med fyra ledare så kan du koppla ihop ledarna parvis så att du får dubbla arean.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 september 2012, 08:21:40 »

Ja, det gör det.
Drar du väldigt lång kabel kan du få en liten felvisning, men det har ingen betydelse för funktionen på värmepumpen, och om du vill kan du kalibrera givarna i styrdatorn.
Skrivet av: mikst
« skrivet: 25 september 2012, 06:55:12 »

Läste en äldre tråd om längden på kabeln till en utegivare.

I den rekommenderades t.ex. telekabel. De brukar ha diameter på ca 0,5-0,6mm.
Vill minnas att Nibe rekommenderar 0,5mm2 för kablage till sina givare oavsett längd på kablaget.

I praktiken, fungerar diameter 0,5 mm som kablage till givarna?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!