Titel: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Labold skrivet 12 oktober 2010, 13:22:35
Hej, min Thermia Diplomat 8 ger upphov till jobbiga strömningsbiljud. Det är när den går direkt från varmvattenproduktion till husvärmeproduktion. I slutet av varmvattencykeln går cirkpumpen alltid på maxvarv, och när växelventilen slår om så blir det ett herrans liv i husets raddar i någon minut innan cirkpumpen varvat ner till 50-60% där den brukar ligga vid husvärmeproduktion. Jag har inte lyckats fundera ut om jag med någon inställning kan få cirkpumpen att varva ner innan växelventilen slår om. Någon som har en idé? Har funderat på att koppla om min volymtank till arbetstank med extra cirkpump för att lösa problemet, men om någon har en bättre idé blir jag glad!

Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2010, 14:28:58
Jag har läst någonstans att man kan maxbegränsa cirkpumpen, men exakt hur man gör vet jag inte.
Kolla med din installatör om det är möjligt.

Det låter för övrigt knepigt att cirkpumpen ska gå på maxvarv vid VV-laddning, då borde väl flödesmotståndet vara lägre eller? ???
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Labold skrivet 12 oktober 2010, 14:36:26
Carl N:

Larm_HP här på forumet beskrev regleringen av vv-prod i en tidigare tråd så här:

"Cirk.pump jobbar på minfløde (30%) upp till 50 grader på FL. mellan 50 - 55 grader arbetar den med instællt Delta T. Nær 55 grader ær uppnått går cirk.pump på maxfløde tills pressostaten øppnar."


Jag kan inte så mycket om pressostater och varför det måste vara så. men som sagt, det vore nice att kunna få den att varva ner cp:n innan växelventilen slår över...
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Freddec skrivet 18 oktober 2010, 16:43:27
Detta är troligen för att man ska få ut några extra grader i beredaren innan pressostaten slår ifrån eller innan växelventilen slår över till värmeproduktion.
Alltså ingen bra ide att begränsa pumpen vilket kommer att göra att pressostaten öppnar innan full VV-laddning är klar.
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Heddan skrivet 22 oktober 2010, 08:51:58
Maxbegränsa CP går inte. Däremot så går det på vissa versioner av styren att ställa startvarvtalet. På de versioner som det inte går att ställa startvarvtalet så startar CP alltid på 100% och varvar sedan ner tills den uppnår inställt deltaT.
Att växelventilen slår om med fullt varvtal på CP efter VV-laddning är en total miss från Thermia. Jag installerade en volymförstorare och fick på detta vis bort nästan allt oljud. Volymförstorare är i princip ett måste på alla Optimum pumpar eftersom styrningen är så yxig.
Det är ju självklart att det blir oljud i värmesystemet när CP:n på 140W i full fart börjar pumpa ut 60 gradigt vatten i det.
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 oktober 2010, 12:25:03
Maxbegränsa CP går inte. Däremot så går det på vissa versioner av styren att ställa startvarvtalet.

Det jag läst om detta någonstans är att maxbegänsningen görs på själva pumpen, inte i styren.  Sc:,h
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Labold skrivet 22 oktober 2010, 12:28:05
Maxbegränsa CP går inte. Däremot så går det på vissa versioner av styren att ställa startvarvtalet.

Det jag läst om detta någonstans är att maxbegänsningen görs på själva pumpen, inte i styren.  Sc:,h

Jag kan också tänka mig att man kan fixa detta på själva pumpen, men å andra sidan vill man ju att den ska jobba bra under vv-prod, och då kan jag tänka mig att den behöver maxflödet. Thermia borde fixa detta i styret...
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Heddan skrivet 22 oktober 2010, 21:10:07
Det du kan ställa på CP:n är några fasta hastigheter, styrsignal 0-10v eller automatisk hastighet.
Så ändrar du något på CP:n så förlorar du varvtalsregleringen...
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 22 oktober 2010, 21:48:47
Man kan ställa ner styrsignalen från 10 V till tex 7 V i service läget det gör att pumpen inte går lika "hårt".
Titel: SV: Reglera cirkpumpen?
Skrivet av: Heddan skrivet 23 oktober 2010, 08:47:12
Det är det som är starthastigheten, pumpen varvar fortfarande full fart i slutet av en VV-laddning.
Jag har ställt ner min VB-CP till 5v
Under "Manuell Test" i servicemenyn kan man se med vilken fart i procent pumparna går i.