perzy

  • Gäst
perzy
IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« skrivet: 13 december 2016, 23:11:43 »
Hej!

Tacksam för all hjälp som ni kan ge.
Det började med att mitt värmepumpshÃ¥l rasade in. Har inte tillgÃ¥ng till bilderna nu men ca 1 meter djupt och 2 meter i diameter stort  hÃ¥l öppnade sig plötsligt runt borrhÃ¥let! Stället är gammal sanddelta (Karlstad) med 38 meter ner till berg. Hur vanligt är detta? Rent av farligt!
Iallafall, ungefär två veckor efter hålet så stannade pumpen med pressostat hög. (Inget hade då gjorts med hålet, nu är det igenfyllt med stenmjöl.)
Startar man den så går den ungefär 5-7 minuter innan den bryter.
Jag har fullt flöde i radiatorsystemet och jag har spolat kondensorn. Kondensorn bakspolade jag med vattenslang och det kom ut mängder med s.k. magnetit. Tyvärr förändrade det inget, pumpen stannar ändå efter 5 min.
Pumpen är som i rubriken en IVT Greenline 5 byggd 1997. Den gamla CL300-styrdatorn så den ger ingen information förutom de enkla lamporna för pressostat hög, låg, hetgas hög, givarfel, kompressor(fel), retur hög.
Jag har haft en firma som tittat på den och sade att pressostaten bröt lite tidigt men var svävande på vad som i övrigt var fel.
Jag förstår inte och får inte ihop det hela. Varför rasade borrhålet? Har det samband med att pumpen stannade? Och vad är fel med pumpen?

Familjen klarar sig än så länge på den inbyggda elpatronen.

Tacksam för all input! 
 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #1 skrivet: 14 december 2016, 11:20:38 »
För att kunna felsöka så behöver du veta temperaturerna på grejerna.
En IR-mätare + svart tejp. http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometrar
Sen kan du mäta upp tempdiffen över kondensorn på värmebärare och mät även hetgastemp.

På andra frågan är jag osäker, men det låter som att borran inte är korrekt tätad mot berg eller att foderröret är trasigt.
Du borde även mäta tempdiffen på köldbäraren och se så att slangarna inte är ihopklämda?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #2 skrivet: 14 december 2016, 12:28:28 »
Spolade du även slangen till kondensorn?
Minns inte riktigt hur det ser ut på den äldre C5.
På de nyare C5 är det en slang till kondensorn som är böjd ca 180 grader.
Och inuti ligger en spiral för att slangen inte skall gå ihop.

Tråkigt med hålet. Hoppas du kan berätta mer och visa bilder.

Kämpa pÃ¥  tummenupp
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #3 skrivet: 14 december 2016, 12:32:31 »
Just dom där slangarna är väl kända för att korkas igen av gummiflagor med tiden? Eller är det inte samma modell?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #4 skrivet: 14 december 2016, 13:48:03 »
Ras runt borrhålet och pressostat hög ska inte ha något med varandra att göra. Enda möjligheten skulle kunna vara att värmeöverföringen till köldbäraren har blivit mycket bättre och att högre köldbärartemperatur har medfört högre temperaturer på kondensorsidan men det verkar osannolikt. Det igenrasade borrhålet är vad jag vet första fallet här på forumet, dvs unikt.

Förutom beläggningar i slangarna kan det också vara cirkulationspumpen som krånglar men det verkar lite osannolikt. I sådana fall brukar den fungera som den ska eller också inte alls. Här verkar det mer vara en strypning och då ligger igensatta slangar nära till hands som orsak.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #5 skrivet: 14 december 2016, 18:55:48 »
Om ras runt borrhålet påverkat pumpen, borde det blivit lp larm, eller ?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #6 skrivet: 14 december 2016, 19:33:36 »
Ja.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

perzy

  • Gäst
perzy
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #7 skrivet: 14 december 2016, 21:31:36 »
Stort tack för alla svar hittils, detta forum är  tummenupp

Jag har lagt med lite bilder på det hålet och på vad som kom ur kondensorn.

Angående hålet så sa en borrare som var ute och tittade på det att det händer ibland i vissa områden i Karlstad. Det var inte så roligt när han också förklarade att i hålet är det lera som är i princip bottenlös...

Angående att mäta temperaturer så undrar jag okunnigt om det hinner bli några skillnader på den korta tiden pumpen går. Eller ska jag starta om och om igen?

Det är inga slangar inne i värmepumpen, bara rör. Men det är ju två stora metallspunna slangar på ingående och utgående iofs. Jag ska köpa nya slangar och byta!
Efter spolning av kondensorn så blev det ett centimetertjockt lager av magnetit-grus i botten av en 10-liters hink.
« Senast ändrad: 15 december 2016, 09:27:01 av perzy »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #8 skrivet: 14 december 2016, 22:45:19 »
Ett klassiskt slukhål.... Kan det ha trängt upp vatten ur borrhålet så att marken har underminerats?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

perzy

  • Gäst
perzy
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #9 skrivet: 14 december 2016, 23:11:07 »
Ett klassiskt slukhål.... Kan det ha trängt upp vatten ur borrhålet så att marken har underminerats?

Det var inte så mycket fukt i hålet, men i botten var det blöt lera/sand. När vi fyllde igen hålet så vattnade vi med vattenslang så att det blev ordentligt packat. Det är mycket vattentryck i marken i området.
 
« Senast ändrad: 15 december 2016, 08:00:50 av perzy »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #10 skrivet: 15 december 2016, 08:58:34 »
Höga vattenflöden i marken kan orsaka sånt här, men jag är fundersam till att det är så koncentrerat kring borran?
Brunnen ska ju vara tät, foderröret ska vara tätat mot berget.
Hoppas att det hÃ¥ller sig nu.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

perzy

  • Gäst
perzy
SV: IVT Greenline C5 -Pressostat hög, borrhål rasat
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2017, 11:04:34 »
Jag har inte kommit längre med att få igång den, har bara fått tag i en slang men vill byta båda.
Men, kyligare väder sägs vara på gång och 6 kW elpatron räcker inte så bra i detta gamla oisolerade hus. Vad jag förstår så kan man i denna modell sätta i en 9 kW elpatron?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren