Så lösningen på det vore att höja V-värdet på värmekurvan – har jag fattat det rätt då? Den står nu på 23 grader.
Nja, du har redan ganska högt V-värde, jag skulle snarare höja H-värdet. Vid vilken lägsta temperatur slutar värmekurvan?
Vad har du för temperaturskillnad på framledning och retur från radiatorsystemet (kolla när pumpen har värmt huset i minst 10 minuter).
Ett gammalt trähus med dåtidens standard på isolering behöver nog mer än 55 grader när det är som kallast. Vart i Sverige finns huset?
@Mr Henke:
Rego800 använder nåt som kallas variabel kopplingsdifferens. När kompressorn startar (eller stoppar) så är den 16 grader för att sedan sjunka mot 4 grader ju längre tid kompressorn går (eller står).
Det gör att kompressorn jobbar med större temperaturvariationer om/när cyklerna blir kortare, vilket gör att man undviker alldeles för korta gångtider när VP'ns uteffekt är mycket högre än husets behov.