Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: 1245, enkretssystem med högt delta pÃ¥ varmasidan  (läst 9014 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« skrivet: 23 februari 2013, 12:51:13 »
Har problemet med att systemet har ett delta på uppåt 12 grader på värmesidan. Det medför att pumpen når sitt slutvärde innan kretsen är varm nog och får då starta om rätt snart när kretsen blivit kall. Halt enkelt för liten vattenmängd som hinner värmas upp. Cirkulationspumpen går för fullt men verkar som att flödet inte räcker till. Det sitter nya radiatorer överallt med en 22mm stam och 15 rör upp i dom 10st radiatorerna som finns.
Har Danfoss kopplingsgrejer på radiatorerna och vet inte om dom går att justera för mer/mindre flöde.
Eller ska man peta in en extra cirkulationspump någonstans i kretsen?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 13:00:58 »
Du ska absolut inte behöva någon ytterligare cirkpump.

Vilket deltaT blir det mot VPA?
Hur många ettrörsstammar har du i villan?

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 15:09:47 »
12°C delta mot slutet av en körning. Det finns bara en stam.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 16:11:57 »
Hej!
I foten står det 1115-8,5, om du bytt ut denna antar jag att det är en 1245-10?
22 mm värmebärare är väl på håret, den har ju 22 mm anslutning på denna men sen beror det på hur långa och krokiga stigare + retur är?
Ett alternativ är att koppla om UKV:n (om du har denna kvar) till en arbetstank, det behövs ju en extra CP i så fall.

Fast kolla först hur Danfossventilerna är inställda, på själva ventilen sitter det en liten mässingsring som man ställer in grundflödet på. Skala 1-7 samt N, N är maxflöde.
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 16:14:03 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013, 16:20:25 »
12°C delta mot slutet av en körning. Det finns bara en stam.

Har du 12° i slutet av en varmvattenladdning, så är det nog så att smutssilen är full.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2013, 16:23:49 »
Nej, här snackar vi om radiatorkretsen.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2013, 16:27:17 »
Nej, här snackar vi om radiatorkretsen.

Jag frågade dig "Vilket deltaT blir det mot VPA?"
I inlägget efter svarar du "12°C delta mot slutet av en körning".


Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2013, 16:35:48 »
Lite väl snabbt läst. Där är den normal, annars hade jag sagt de ;)
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2013, 16:42:22 »
Hej!
I foten står det 1115-8,5, om du bytt ut denna antar jag att det är en 1245-10?
22 mm värmebärare är väl på håret, den har ju 22 mm anslutning på denna men sen beror det på hur långa och krokiga stigare + retur är?
Ett alternativ är att koppla om UKV:n (om du har denna kvar) till en arbetstank, det behövs ju en extra CP i så fall.

Fast kolla först hur Danfossventilerna är inställda, på själva ventilen sitter det en liten mässingsring som man ställer in grundflödet på. Skala 1-7 samt N, N är maxflöde.

Inte min anläggning utan min brors där vi bytt frÃ¥n ved till vp och nya radiatorer. Dock fick huvudstammen vara kvar dÃ¥ det är 22mm prisol och gÃ¥r under golvet. Har inte kikat igenom varje ventil men ska se till o göra det. 
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2013, 20:12:26 »
Kikade på danforsventilerna och det finns ingen justering på dom. Verkar vara så med enkretsprylarna.
Han har inga problem med värmen bara att vp:n startar väldigt ofta....typ 30/dygn och att deltat är så högt.
Gradminutrarna har vi justerat upp för att minimera starterna men om man fick ner deltat så skulle en större mängde av vattnet hinna bli varmt därmed skulle inte vp:n behöva starta så ofta.
Är jag vilse eller fungerar mitt resonemang?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2013, 20:45:12 »
Deltat bör inte påverka starterna men det är inte optimalt med 12 graders delta vill man ha mindre start stopp är mera vatten en effektiv lösning och då kanske en arbetstank med separat cp är bra i ditt fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2013, 21:01:53 »
Deltat bör inte påverka starterna

Den betar av gradminutrarna snabbare, då deltaT är stor.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2013, 21:08:28 »
Den betar av gradminutrarna snabbare, då deltaT är stor.

Ja, det är så jag tänker. Därför vill man ha mer fart i ledningarna.
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 21:10:19 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2013, 21:15:37 »
Visst blir det så att man troligtvis behöver ha ett mindre värde på gm för start av kompressor just pga av att gm betas av fortare med högt delta men det är ju redan justerat. Jag tror inte en sänkning av deltat kommer påverka starterna mycket visst kommer mera vatten att värmas med lägre delta men det kommer att värmas mindre antal grader men visst helt klart bör du ordna till deltat. Hur mycket över börvärde jobbar vp i slutet av en värmekörning ? vad står gm start av kompressor på ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2013, 08:21:32 »
Är det enrörssystem?
I så fall är det galet med 15 mm avstick, allt vatten passerar ju varje radiatorkoppel så då funkar det inte med 15 mm, gör om och gör rätt.
Är det 2 st 22mm rör (stigare + retur) så ska radiatorerna ha vanliga 2-rörskoppel?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!