Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
Strypt på returen
« skrivet: 02 april 2006, 10:36:38 »
Hej

Jag har en fråga ang installationen pav min pump en Thermia tvs 8
När allt var klart sÃ¥ ströp montörerna returen strax före pumpen med en kran sÃ¥ det är bara öppet till hälften men pumpen fungerar bra.  varför ?

mvh dell

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Strypt på returen
« Svar #1 skrivet: 02 april 2006, 11:34:06 »
Vilken tempskillnad har du på stig o retur när pumpen går?
Låt den gå ett bra tag läs av sen... du kan även kolla på kalla sidan också!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Strypt på returen
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 13:02:08 »
Har ca 8 grader mellan stigare och retur.


Ligger nu på kurva 30 och har 20 - 20,5 grader skall jag ändra ??

mvh dell

Utloggad siby

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 313
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Strypt på returen
« Svar #3 skrivet: 02 april 2006, 15:45:09 »
8 graders delta T är precis perfekt enligt Thermias rekommendation,så du kan känna dig nöjd. Thumbsup
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggÃ¥r 1940 självdragsventilation SolfÃ¥ngare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÃ… lite norr om Sundsvall.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Strypt på returen
« Svar #4 skrivet: 02 april 2006, 19:27:23 »
Dom ströp väl på returen för att få rätt DeltaT (8gr). Vilken fart går cirkpumpen på? Om den inte går på lägsta fart är det bättre att sänka farten på den och öppna strypningen.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Strypt på returen
« Svar #5 skrivet: 02 april 2006, 19:42:46 »
Nu kör jag på lägsta fart,men när dom installerade pumpen stod den på näst lägsta.

dell

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Strypt på returen
« Svar #6 skrivet: 02 april 2006, 22:53:05 »
Det verkar tokbra kurva 30 är riktigt lågt det ger mycket bra verkningsgrad!

Du mÃ¥ste ha rejäla raddar!?  är dom nya? eller ocksÃ¥ bor du i Kiruna  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Strypt på returen
« Svar #7 skrivet: 03 april 2006, 06:42:52 »
Bor i Nerike  och  det är vanliga gamla 70 talsraddar de tunna platta modellen.
Sen vill jag tacka alla för de snabba och bra svar man får på V-P forum

mvh dell

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Strypt på returen
« Svar #8 skrivet: 03 april 2006, 22:37:08 »
Hej

Jag har en fråga ang installationen pav min pump en Thermia tvs 8
När allt var klart sÃ¥ ströp montörerna returen strax före pumpen med en kran sÃ¥ det är bara öppet till hälften men pumpen fungerar bra.  varför ?

mvh dell

JAg har gjort motsvarande på min installation. Anledningen var följande.
Med VB-pumpen i läge 1 fick jag diff 7,8gr, med läge 2 diff 5,8.
5,8 var enligt mig för lÃ¥gt sÃ¥ jag ville ha högre. Eftersom det kändes tufft för VB-pumpen att pumpa upp vatten i mitt 2-plans hus med källare sÃ¥ behövde jag farten frÃ¥n läge 2, men genom att strypa lyckades jag Ã¥stadkomma läge "1,5"   ;D
Min VB-diff är idag 6,8gr.

Alltså, strypning kan vara gynnsamt om man hamnar mitt emellan 2 lägen på VB-pumpen.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!