Hej!
1. Har just installerat bergvärme pump. Monterade även medföljande innegivare (rumsgivare).
Någon som kan förklara hur pumpen reglerar temperaturen med hjälp av innegivare och utegivare? Är det så att utegivaren ligger som grund för regleringen av pumpen (följer inställt värde av styrkurvan) och innegivaren överstyr till viss del utegivaren? Kan det vara så att man får en snabbare reglering av innetemp?
2. Skiljer det något på en ecoheat 306 för bergvärme alt jordvärme? Har en kompis som för en månad sedan installerat jordvärme (ecoheat 306). I menyn på hans pump så redovisas temp för övre- mellan- och nedre tank och på min redovisas endast övre- och nedre tank? Varför dessa skillnader?
mvh
Jörgen
-
Japp innegivaren funkar ungefär som du skriver, men den används inte för att justera innetempen på det viset, den ska justera över och undertemperaturer orsakade av t.ex påverkan av solen eller att ni lager jättemycket mat som genererar värme.
Koppla bort/avaktivera innegivaren tills du hittat rätt kurva, alla termostater fullt öppna.
(jag reserverar mig för att det kanske fungerar annorlunda med ctc än bosch/ivt)
//Niclas
-
Att ni har presentation av olika tanktemperaturer beror på att du har en nyare programvara, säg till kompisen att han skall ta kontakt med CTC och få den senaste programvaran, den går mycket bättre än den han har.