Ämnessammanfattning

Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 15 mars 2005, 10:15:18 »

Ett litet tillägg till ovanstående.

Noterade i går att jag hade ett bör värde på framledningen på 46 grader, men pumpen
skickade ut 52 grader, märkligt....

Kan det vara så att det endast är börvärdet som begränsas till 50 grader vid vp-drift??


HDSL/Thomas
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 08 mars 2005, 10:02:05 »

Citera
Kommer ej över 50,3 när VP går. SMO blockerar el att höja högre

Körde i helgen med -10 som stopp temp. Med min inställning (kurva 10/förskj. -1) hamnar jag på en framledningstemp  på 50 grader vid -10.

Det som hände var att pumpen arbetade till -10, stängdes sedan av och TS tog över.
När utetempen sedan sjönk fortsatte elpatronen att jobba vidare och skicka ut RV med temp som korresponderade gentemot min kurva, alltså precis som jag ville.

Citera
Jag tycker att det borde fungera som så, att pumpen kör ner till minus 10 (och där med en framledning på max 50 grader), när sedan pumpen stoppar, skall elpatronen kunna fortsätta följa kurvan och ge den framledningstemp som krävs.


Nu blev det inte så kallt att RV-bör nådde 55 grader, men testet gav ändå det resultatet att begränsningen till 50 graders framledning vid stopptemp -10 inte blockerar högre framledningstemp vid TS.

HDSL/Thomas
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 05 mars 2005, 17:34:50 »

Jag skall testa om SMO är lika VVM i detta hänseende..

Citera
Jag har testat min SMO med din kurva 10 och +2 fick jag börvärde 55 grader. VP+ elpatron kör upp temp till 50,3 gr sen reglerar den ner genom att el stängs av och det går ner till 49,8.så går el till igen. osv.

Kommer ej över 50,3 när VP går. SMO blockerar el att höja högre. Jag tror att när VP ej går kan man höja tempen högre. Men jag har ej effekt nog att klara den testen. Så fall när det blir varmare kan jag ev stänga VP och klara av att höja Temp högre. Jag har max 6 Kw elpatron som kan höja tempen.

Jag kommer att fråga NIBE om de har blockerat höjning av temp till max 50gr i våra VP program..




Hej jag var i dag på VI I VILLA MÄSSA I MALMÖ. Jag ställde fråga om där är begränsning på kurvans maxtemp.

Jag fick kryptiskt svar att om retur tempär högre än 48 stoppar kompressorn. Då svarade jag att min inställning kan jag köra upp till 52 grader på returvattnet. Styrning från SMO (samma i VVM 200). Då sa han att kompressorn arbetar ej så bra på högre retur temp. (" det har med och göra med hur den är uppbyggd").

Andra saken att kora L/V värmepump till lägre temp sa de att det vill vi ej rekommedera. "VP går mycke hårdare vid lägre temp och avfrostning tar effekt så man vinner mycke lite.
Lägre än -10 bör man ej köra L/V VP"
.

Detta fick jag ut av nibe. Jag tror man måste fråga NIBE service i Markaryd och få klart besked.

Annars såg jag NIBE;IVT;TERMIA och många fler aktörer på mässan. Men kvalf. frågor undan höll jag att ställa.
Rinkaby rör var där så jag fick deras katalog. De har fraktfritt leverans fick jag veta.

MVH
Janne
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 04 mars 2005, 21:37:37 »

Jag skall testa om SMO är lika VVM i detta hänseende.

/Janne

Jag har testat min SMO med din kurva 10 och +2 fick jag börvärde 55 grader. VP+ elpatron kör upp temp till 50,3 gr sen reglerar den ner genom att el stängs av och det går ner till 49,8.så går el till igen. osv.

Kommer ej över 50,3 när VP går. SMO blockerar el att höja högre. Jag tror att när VP ej går kan man höja tempen högre. Men jag har ej effekt nog att klara den testen. Så fall när det blir varmare kan jag ev stänga VP och klara av att höja Temp högre. Jag har max 6 Kw elpatron som kan höja tempen.

Jag kommer att fråga NIBE om de har blockerat höjning av temp till max 50gr i våra VP program.


/Janne.
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 04 mars 2005, 15:49:32 »

Ok Mats

Missade att vi inte kör samma system, därav förvecklingen :-\

Kanske nån annan som kör 2010 tillsammans med VVM har någon ide om hur det funkar?


HDSL/Thomas
Skrivet av: Mats P
« skrivet: 04 mars 2005, 12:52:11 »

Jag har min gamla shunt som sitter på pannan kvar den är kopplad till tillsatsrelät i pumpen ( specialkopplat) vid -16 som vi hade i morse så hade jag en framledningstemp på 41,5 gr (21 inne). Jag tror ju inte att det spelar ngn roll om börvärdet går över 50 gr med elpatronerna  i och med att VP redan har stannat pga stopptempen eller vad tror du. (ska ringa till Nibe och kolla återkommer ang det) kollat med Nibe och om pumpen stannat på stopptemp så gör det inget om det går varmare vatten i systemet..

  /Mats
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 04 mars 2005, 10:52:49 »

Ok, jag antar att du ligger på kurva 8 nånting, vilket i sin tur skulle innebära att du i princip aldrig går över 50 grader börvärde.

Själv ligger jag på kurva 10/-1, så när jag hamnar under -10 så har jag ett behov av en framledning över 50 grader.

Frågan är om den här begränsningen av framledningen även begränsar framledningstempen vid elpatrondrift.
Det verkar så i alla fall.

I morse när vi hade -20 skulle jag haft ett börvärde på 58-59 grader, men hade 55. Detta tror jag beror på just begränsningen som är inställd på 55. Om jag nu sänker stopptemp till -10 så sjunker även begränsningen till 50 grader å då kan det bli kallt inne........


Jag tycker att det borde fungera som så, att pumpen kör ner till minus 10 (och där med en framledning på max 50 grader), när sedan pumpen stoppar, skall elpatronen kunna fortsätta följa kurvan och ge den framledningstemp som krävs.

Men det verkar inte som om det fungerar på det viset, eller så är det jag som missat något..... Sc:,h

HDSL/Thomas

Skrivet av: Mats P
« skrivet: 04 mars 2005, 09:39:08 »

Hej Thomas!

Det är riktigt att framledningen begränsas till 50 gr, men i och med att jag inte värmer vv med pumpen så blir ej framledningen så hög nu vid -8 så ligger tempen på ca 38 gr och även vid varmare temp ute så slår termostaten ifrån innan framledningen blir 50 gr och skulle det bli att det blir för varmt så får jag ställa in att steg A går in tidigare. Just nu så är VP stoppad men när det blivt lite varmare och pumpen går igång så stiger framledning till ca 41-42 & ca -4-5 till 42-43..



 /Mats
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 04 mars 2005, 09:30:23 »

Mats.

Hur funkar det med begränsningen av framledningen när du har -10 som stopp temp?
är den begränsad till 50 grader även om tillsatselen är igång, eller är det returen från
pumpen som begränsas till 50 grader och sedan kan RV få en extra puff av elpatronen?


HDSL/Thomas
Skrivet av: Mats P
« skrivet: 04 mars 2005, 08:58:01 »

Pratade med Nibe igår ang att dom har -7 fabriksinställd på VP stopp frågade då om det var skadligt för VP om jag ställde ner den på -10 som är max på min VP,, han sa då att det inte var skadligt för kompressorn han menade på att effekten ej skulle räcka till vid kallare ute men eftersom TS går in och stöttar så hjälper ju pumpen till sa han utan TS så skulle VP inte orka att värma kåken.. brrr kallaste natten i vinter -16 i Kalmar (trodde att skivan i elmätaren skulle flyga ut)  fiR:

  /Mats
Skrivet av: arnen
« skrivet: 04 mars 2005, 08:30:46 »

Hej
Det verkar ju vara ganska slumpvis var eller vid vilken temperatur Vpumpen stänger av.
Men det måste finnas en orsak att man inte vill köra vidare vid temperatuerr lägre än -10 grader.
Förmodligen pga att kompressor livslängden minskar ganska dramatiskt.
Det borde då vara ett allvarligt fel om vpumpen fortfarande hänger i upp till -16 grader.
Till sist kan man ju fundera på hur mycket tillförd effekt denna vpump ger vid tex -16 grader!
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 04 mars 2005, 06:53:19 »

Nu stängde min L/V VP av. Det är -15,5 ute. Eltillskott 6kW räcker ej till att värma radiator+VV efter inställda värde.
Måste beställa 1 st 3kW patron till. Då har jag till VV+Rad 9Kw i 3 steg. 3,6,9 KW. Då kan jag nog låta vattenburen värme ta över direktv.El värme. Nu räcker det ej till.

Statestik dygn förbr 176 kWh VP 17tim och 4 starter.

Temp inne nu "18 grader".
VV ca 48 gr rad börvärde 45 gr men framl 35gr.
Min direktverk el går in och tar över.

"Äntligen stoppar VP och endast EL värmer" 
kommentar dyrt,


/Janne
Skrivet av: svenne
« skrivet: 03 mars 2005, 12:17:52 »

Sista veckan ca 60-75 / dygn. Tempen har då varit mellan -5 till -10 ute. 21 grader inne.

All time low med antal starter har varit o starter (dvs den har gått hela dygnet).
Annars ligger jag mellan 1-3 startet så här års
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 03 mars 2005, 09:09:41 »

I natt hade vi -20 dvs pumpen stängdes av och 7,5 + 6kWh i tillskott slog till.
Lampan på elmätaren lös nästan med konstant sken..... fiR:

Hoppas på varmare väder så jag slipper uppleva detta igen :'( :'(

vad har du som Elförbr/dygn ?
 Gångtid och antal starter vid de låga temp ute?
Skrivet av: svenne
« skrivet: 03 mars 2005, 08:45:22 »

I natt hade vi -20 dvs pumpen stängdes av och 7,5 + 6kWh i tillskott slog till.
Lampan på elmätaren lös nästan med konstant sken..... fiR:

Hoppas på varmare väder så jag slipper uppleva detta igen :'( :'(
Skrivet av: Sulan
« skrivet: 02 mars 2005, 01:25:19 »

Min slår av när det blir -13C ute då vivarb pumpen -10.
Kollat med ctc å de sa att det inte var nogot att  hänga upp sig på, men att de skulle skicka en ny givare.
MAN BOR JU I DE SÖDRA DELARNA AV LANDEGT ;D
Förra året hade vi 107 timmar(här i söder) under -10 så de menar att den klarar -15 utan dimmer.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 01 mars 2005, 21:37:47 »

det har ju under hösten skrivits om felvisande utegivare för CTC här i forumet.
Min visar just nu -6 men det är -8 ute.

Det har varit -12 som kallast här men då visade min -10 så den har aldrig stängt av sig ;D
Skrivet av: Maha56
« skrivet: 01 mars 2005, 21:15:07 »

När stannar era pumpar?
Jag är lite nyfiken p.g.a att min pump snurrar fortfarande(-16grader).
Det lustiga är att vid ca -5gr så skiljer det bara 2grader mellan pumpgivaren och min yttre termometer.
Men nu tror den att det är -10 ute.
Vi får väl se om grejorna håller för det här.
En positiv sak är i alla fall att den ger fortfarande bra effekt, den behöver inte mer än 3-4,5kw i tillskott.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!