System med Ack tank i serie med Rad krets borde göra systemet trögare reglermässigt. Därför variation vid annan placering av givare?
Rätt uppfattad. Det jag ville se var hur systemet beter sig med olika givarplaceringar.
Om givaren plaveras innan acken (standard) räcker det med att framledningen från VP uppnår en viss temperatur. Om givaren placeras efter acken måste hela acken (i mitt fall 500l) uppnå samma temperatur. Därav den större trögheten.
Egentligen är orginal bäst i detta fall. Enda gångerna som framledningsgivaren flyttas är om man kör fast kondensering eller extern värmekälla.
/Johan