Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: lars skrivet 09 oktober 2010, 13:55:12

Titel: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: lars skrivet 09 oktober 2010, 13:55:12
Jag har en IVT Ht+ 17 kW där brinepumpen Wilo Top-S ibland stannar. Det verkar vara något glapp i ratten som man ställer in hastigheten med.
Eftersom jag har en Wilo Stratos 30/1-12 för mycket hade jag tänkt montera in den i stället. Båda är 1-fas. Dimesionerna passar. Stratos rekommenderas som ersättningspump för Top-S om man söker i Wilos Pumplotsen.
Problem:Jag hittade på Top-S två svarta trådar som gick till WSK. Var skall jag koppla in dem på Stratos? Eller kan jag helt enkelt utesluta dem?
Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: Håkke skrivet 09 oktober 2010, 23:50:20
Är det inte 3 fas cp på en 17kW?? Enligt manualen sitter det ju motorskydd på denna modell.

Edit: Det är 1 fas så bortse från min kommentar ovan
Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: Rdx skrivet 10 oktober 2010, 07:41:18
WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt) är anslutning till externt motorskydd.  Bara du ser till att den nya pumpen får ström så borde du kunna strunta i de ledningarna.  Har du kontrollerat att pumparna har ungefär samma kapacitet?

Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: lars skrivet 10 oktober 2010, 09:25:55
Det är en 1-faspump på 405W. Detta framgår av märkningen och av elinkopplingen.
Kapaciteten stämmer bra och Stratos 30/1-12 rekommenderas av Pumplotsen som ersättningspump.
Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: lars skrivet 10 oktober 2010, 11:09:13
Eller är det helt enkelt så att de två trådarna som går till WSK på Top-S skall gå till SSM på Stratos?
Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: Rdx skrivet 10 oktober 2010, 19:03:41
Nej det tror jag inte.  Stratos-pumpen har intern övervakning av driften och larmar i display (och via utgång för externt larm) om t.ex. pumpen är blockerad.  Top-S har inte någon sådan övervakning och därför kan man sätta ett termiskt motorskydd via WSK.
Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: lars skrivet 13 oktober 2010, 11:08:35
Om jag kopplar bort ledningarna från WSK-plinten och försöker starta så går larmet och värmepumpen stannar. Jag är tacksam på förslag till lösning.
Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: virre skrivet 18 november 2010, 19:09:56
Du måste bygla L (fas) och MB2 på plintkortet på VP. 
MB2 vill ha fas tillbaka från motorskydd i brinepumpen för att kompressorns ska kunna starta.
Men går att lösa via bygling. 
Står på elschemat som brukar hänga i värmepumpen.
Titel: SV: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump
Skrivet av: lars skrivet 19 november 2010, 09:28:04
Tack "virre" för det exakta svaret.