Författare Ämne: Dimensionering/bedömning av bergvärmeoffert  (läst 1443 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dadubbad

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
Dimensionering/bedömning av bergvärmeoffert
« skrivet: 28 oktober 2005, 11:03:39 »
Hej

Jag fått två offerter för installation av bergvärme och vill gärna höra lite kloka råd från forumet

Förutsättningar:
Tegelvilla i Uppsala, byggd 1979, 124 m2 entréplan + 124 m2 källarplan, oinredd men hyfsat isolerad vind.
Vattenburen el, förbrukning 38000 KWh varav ca 28000 är varmvatten och värme (datorer+tv, el. golvärme i badrum och dusch, gamla vitvaror drar mellan 10' och 11' kWh/år).
2 vuxna och 2 små barn.
Enslingas radiatorsystem för över resp undervåning med framledningstemp på max 60 grader vid -20.

Har också Landis&Gyr som inne/utegivare för styrning av shunten till pannan.


Har fått två offerter enligt följande:

IVT Greenline HT+ C7
-aktivt borrhål 115 meter
-medeltemp köldbärare -2 °C
-medeltemp framledning 45 °C
-energitäckning 96%


Nibe Fighter 1230-8
-aktivt borrhål 135 meter
-medeltemp köldbärare -0,5 °C
-framledningstemperatur vid DUT 60 °C
-returledningstemperatur vid DUT 50 °C
-energitäckning 99%, effekttäckningsgrad 66%

Båda har ett offertpris på ca 130'

Jag tar gärna emot synpunkter på dessa offerter. Vad jag kunnat läsa mig till i forumet verkar IVT-offerten vara underdimensionerad, men även för Nibe-offerten borde väl ett aktivt borrhål på åtminstone 150 meter kännas säkrare för att få upp medeltempen på köldbärarmediet.

Är det någon idé att gå vidare med IVT-offerten och be att de räknar om eller ska man se det som att de redan straffat ut sig med tanke på dimensionering och pris?

Nuvarande tempreglerning med landis/gyr har fungerat bra. Kan man ha kvar det eller måste man byta ut de givarna bara för att man byter panna?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering/bedömning av bergvärmeoffert
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 12:14:32 »
Spontant håller jag med dig om att Nibes anläggning verkar vara rejälare dimensionerad.

Att helt spola IVT ser jag dock ingen anledning till, ge dem en chans till, kanske går de ned på priset lite, eller bjuder på mer borrdjup.
Att fråga kostar inget.

Låt sedan ditt val bli den värmepump du fått mest förtroende för och välj den installatör du tycker verkar mest kunnig och seriös.

När de kan leverera har också viss betydelse, ett par månader hit eller dit gör att du hinner spara nån tusenlapp mer eller mindre.
Väg även in bidragsförslaget som nu ligger i ditt beslut, kanske är du berättigad till det, och kan tjäna på att vänta några månader, risken är dock att installatörerna får så mycket att göra efter nyår att du inte hinner få din anläggning denna vinter.

Har du möjlighet att anlägga ytjordvärme så är det lika bra, och billigare.

Ditt gamla styrsystem får nog skatta till förgängelsen (soptippen eller blocket), inget system kan styra bättre än de i värmepumparna inbyggda om de trimmas in på ett bra sätt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering/bedömning av bergvärmeoffert
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 12:28:21 »
Jag tar gärna emot synpunkter på dessa offerter. Vad jag kunnat läsa mig till i forumet verkar IVT-offerten vara underdimensionerad, men även för Nibe-offerten borde väl ett aktivt borrhål på åtminstone 150 meter kännas säkrare för att få upp medeltempen på köldbärarmediet.

Jag håller med, 15 meter extra kostar ca 3000 kr mer, en billig peng för att få sova lite lugnare på nätterna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dadubbad

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
SV: Dimensionering/bedömning av bergvärmeoffert
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 13:48:47 »
Tack för råden så långt - jordslinga funkar tyvärr inte pga för liten tomt.

Eftersom jag vill ha innegivare måste jag ändå begära komplettering av offerten, så IVT får väl en chans till där jag ber dem räkna på åtminstone +/- 0 för medeltemp på köldbärare-in.

/DD

Utloggad Ronny 1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dimensionering/bedömning av bergvärmeoffert
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005, 19:31:35 »
 :D Hej jag har installerat en bergvärme pump med ett hus som liknar ert bor ca fem mil norr om er.

 tegel hus 1plan med källare jag har ca 220kvm att värma med högere temp i källare samt tänkt utbyggnad garaget med uppv. fläkt konveltor snart 3 tonÃ¥ringar hemma som drar mycket vatten.

vi har satt in en ht+ c9 och borrat 170m. 050626 startades den upp jag fick rek 145m med brine in -2.0 det var lÃ¥gt tyckte  inst lade till 10m och jag stod för resten till 170m slutkostnad  142`t.

lycka till!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser