Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115 (läst 1688 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jas
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskrona
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Kön:
Jas
Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
«
skrivet:
22 juni 2013, 18:14:49 »
Citera
Åskan slog ner 20 m ifrån huset igår. Jäklar vad det small och rök!
Förutom telefon och elaggregat till elstängslet gick vår Nibe 1115 åt Tor också. Doftar bränt och elektroniken har somnat in.
Nu kör jag på reservdrift och undrar om jag kan styra så att den endast ger tappvatten och inte värmer radiatorer (onödigt tack vare årstiden)?
Det står inget i de relativt knapphändiga manualer som vi fick vid installation, och jag gjorde en halvhjärtad sökning här också.
Stort tack på förhand för lite tips.
«
Senast ändrad: 22 juni 2013, 18:37:25 av Jas
»
Loggat
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1147
Karma +19/-3
xxargs
SV: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
«
Svar #1 skrivet:
22 juni 2013, 18:55:22 »
Citera
om Tor har knackat på hårt så kan precis vad som helst ha hänt med ingående komponenter, svårt att göra en beskrivning som täcker in alla dessa fall och man får vara glad att något alls fungerar...
Loggat
Jas
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskrona
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Kön:
Jas
SV: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
«
Svar #2 skrivet:
22 juni 2013, 19:00:18 »
Citera
Fast reservdriften brassar på bra med framledningstemp och ger även varmt tappvatten. Så nödfunktionen verkar ju funka. Min fråga var kanske lite dumt formulerad.
Kan jag manuellt styra så att endast kranvatten värms?
Loggat
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
«
Svar #3 skrivet:
22 juni 2013, 19:20:37 »
Citera
I reservläget värms bara radiatorerna till den temperatur som reservlägestermostaten är ställd på.
För att endast värma varmvatten till denna temperatur så måste växelventilen ställas om till VV-laddning manuellt.
Nu är jag inte 100 på om den växelventilen som följer med VST11 fjädrar tillbaka, i så fall kan man koppla om växelventilen på reläkortets kopplingsplint (30). Koppla om tråden som sitter på plats 21 till plats 22 så borde växelventilen ställa om sig till VV-laddning i reservläget (om inte reläkortet är helt sönderbränt).
Annars kan man lossa motordelen på växelventilen och ställa om den till VV-laddning manuellt på metallpiggen som sitter där.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Jas
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskrona
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Kön:
Jas
SV: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
«
Svar #4 skrivet:
22 juni 2013, 19:27:52 »
Citera
Ja, den fjädrar tillbaka. Men jag ska ner och prova att koppla om den, annars blir det att försöka lossa motordelen.
Tack för tipset!
Loggat
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Jas
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskrona
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Kön:
Jas
SV: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
«
Svar #5 skrivet:
22 juni 2013, 20:00:37 »
Citera
Jag kunde inte se den uppmärkningen du nämner. Men jag satte den fjäderbelastade ventilen i spänn, i läge, så nu värmer jag endast VV.
Så får det vara tills det blir vardag och jag kan få proffs på plats.
Tack igen för hjälpen!
Loggat
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 498
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
svenske kocken
Rillman
PatJac
Classe57
DiscoDuck
sigge01
Johnlennonx
Mr.Hammer
Per Lu
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info