Jag får larm om pressostat högtryck och på driftinfo står där Lågt flöde
Är det någon som vet vad det betyder?
Jag har en CTC eco el och eco air 107
Tacksam för svar
-
Kolla cirkpump smutsfilter du får inte ut värmen därav högtryckslarm
-
Var sitter cirkpumpen och filtret?
-
Var sitter cirkpumpen och filtret?
Skojar du nu lr? huvuddunk
-
Var sitter cirkpumpen och filtret?
Cirkulationspumpen (laddpumpen) sitter innanför fronten på din Ecoel nertill. Smutfiltret, om du har ett, sitter på röret ut från laddpumpen någon stans innan du kommer till din VP
-
Skojar du nu lr? huvuddunk
Sc:,h
-
Vad får du för temperaturer på VPin och VPut när kompressorn har gått en stund?