Injustering av VP m.m.
« skrivet: 12 januari 2007, 11:01:50 »
Som framgÃ¥tt av en tidigare trÃ¥d hade vi förut kallt inne när det var kallt ute. Det visade sig ju att vÃ¥r värmekurva var knäckt pÃ¥ det mest märkliga sätt. Efter att vi nu ställt in en rak, fin kurva istället sÃ¥ är problemet bortblÃ¥st  ;D

Nu är det för första gången närmare 20 minus och vi håller på med finjusteringar. Läget nu är att vi sänkt värmekurvan steg för steg under senare tiden eftersom det varit för varmt inne. Nu är vi nere på 2.6. Det har varit optimalt vid temperaturer på ca -1 till -15 (20-20,5 nere och ca 21 uppe).

Med vk inställd på detta sätt blir det ca 20-20.5 grader nere (golvvärme) idag när det är -19 grader ute. Uppe (radiatorer) har vi dock närmare 23 grader, detta trots att flera är strypta till läge 1 (Danfoss). Och resten är på 2-3 (går upp till 4).

Vid mildare väder ute har vi något svalare uppe. Vid +5-0 så har vi ngt för svalt på bägge plan.

Känns som att om vi bara hade övervÃ¥ningen sÃ¥ skulle vi kunna öppna strypningarna och ställa kurvan pÃ¥ 1 (med en liten knäckning vid +5-0) ?!?  :D

Men nu är det ju inte så. Värmekurvan verkar vi inte kunna sänka mer som det ser ut just nu. Är vårt enda alternativ då att:
Köra på vk 2.6. (Knäcka lite vid +5-0). Strypa radiatorerna uppe ännu mer (då hamnar vi på läge 1 överallt nästan, gärna stänga av vissa t.o.m (Hur gör man det?...och vad är det för skillnad på att strypa på returen istället?)). Känns ju inte så kul hur som helst att ha "hög" kurva och tokstrypa i samtliga rum :(

Eller finns det någon annan lösning?

Ett annat problem är att radiatorer som vi ställt på läge 1 fortfarande känns mkt varma...



Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering av VP m.m.
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 14:48:25 »
Som jag svarade på en annan tråd, kolla att kopplen inte är upp och nervända. Det ska finnas ett litet spår på kopplet där man avläser inställningen på ringen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av VP m.m.
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 14:53:11 »
Tack för ditt svar  :)
Alla radiatorer är ställda med önskad siffra mot spåret (är uppåt på våra)

Fler tips?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Injustering av VP m.m.
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 14:57:04 »
Har ni ändrat förinställningen (som bilden visar) till läge ett, då blir det garanterat lågt flöde.
Man hör tom hur flödet ändras om man vrider ringen.

har ni däremot vridit pÃ¥ termostatvredet till läge ett dÃ¥ kan det va lite hur som helst....  DÃ¥ kan ni nog  vrida mera..
En sak ang avstängda radiatorer, det kan frysa i tex vägg om man inte har den på!!! Beakta det.
lite kalldrag nånstans kan det va klippt!

Ang strypa på retur... det blir samma resultat om man har förstrypning på radiatorventilen.

Ni gör ju fina framsteg vill jag lova   Thumbsup
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!