Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2006, 18:49:12 »Hur får du upp 10 m vattenpelare i ett plastkärl???
och låt oss säga att du luftar ur och kör med kärlet på en lågnivå pumpar upp tryck mm vid +10 brine och i februari -1 vad händer med det lillla motrycket du hadde i plastkärlet då? Varför inte sätta ett plastkärl på varma sidan också så ser man nivån i rad kretsen.
Det funkar säkert jätte bra med plastkärl men när man ändå instalerar nytt varför inte ta det säkr för det osäkra om man måste dra brine röret i taket.
Annars får du göra som dom rekomenderade på ivt och sätta plastkärlet på vinden.
Jag har +10 grader nu, tryck 0.5 bar (5 meter), på vintern när jag har som kallast 0/-5 grader har trycket legat på runt 0.3 bar.
Jag antar att kollektorn är lite mer flexibel än kopparrören på varma sidan och ger med sig lite när trycket och värmen stiger på sommarn. I alla fall inga problem med för högt tryck.
10 meter vattenpelare får man genoim att höja trycket till 1 bar.
Säkerhetsventilen lyfter på 1.5 bar.