Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 03 maj 2005, 11:09:39 »

Jo..jag såg vad du skrev i annan tråd kring solvärme..och att du vid nyinstallation hellre borrar de 20 extra än fipplar...med den grundinställningen så är vi nog rätt överens...

Skrivet av: Michael M
« skrivet: 03 maj 2005, 11:06:37 »

Och det är något du kan garantera utan att veta något om ev grundvattenrörelser etc? Om JA, berätta gärna hur ?!? Att det KAN vara en återladdning är en sak..att garantera en återladdning är ju en helt annan eller hur
Citera

När jag säger ladda borrhålet menar jag inte till temperaturer över ursprungstemperaturen som är 5-8 grader.

Kan man återställa temperaturen till typ 8 grader är man hemma.
Att fortsätta värma hålet över bergets normaltemperatur däremot kan mycket riktigt vara nära nog omöjligt ifall man har grundvattenflöden.
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 02 maj 2005, 21:47:06 »

Citera
Jag tycker absolut du ska installera någon form eftersom du även laddar borrhålet och får ut ett högre cop ur värmepumpen


Och det är något du kan garantera utan att veta något om ev grundvattenrörelser etc? Om JA, berätta gärna hur ?!? Att det KAN vara en återladdning är en sak..att garantera en återladdning är ju en helt annan eller hur
Skrivet av: Michael M
« skrivet: 02 maj 2005, 19:24:42 »

Hej, det är inte kylmedie utan köldbäraren som man cirkulerar upp i fläktkonvektorn.
Iochmed att temperaturen är 8-9 grader sommartid i borrhålet måste kylaren vara stor för att få ut effekten. Dock finns det tak kassetter som går att fälla in i taket (om du har vind ovanför) de har en pump för kondenvattnet så de är cirka dubbelt så dyra.  Jag tycker absolut du ska installera någon form eftersom du även laddar borrhålet och får ut ett högre cop ur värmepumpen (3% / grad). Desutom är kylan helt gratis, vi har installerat många anläggningar och du blir inte missnöjd!
Skrivet av: crappy
« skrivet: 28 april 2005, 22:55:09 »

Tänkte monterat en fläktkonvektor i taket, och leda dit kylmediet för att få en behaglig temp på andra våning i sommar. Men installatören kom med ett stort monster på 120 * 56 *22 cm, det såg inte klokt ut! Han hävdar dessutom att det inte finns någon smidigare som klarar kylmediet. Är detta sant? Ytan som behöver kylas är ca 50kvm.
/Lennart

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren