Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Aston M skrivet 14 februari 2010, 16:17:03
-
Jag installerade en Nibe Fighter 1125-10 i december och den verkar gå som den ska. Har dock konstaterat att vb-differensen är ca 3-5 grader och den bör tydligen ligga kring 7. Har en "yttre" cirkulationspump för radiatorerna och på den sänkte jag hastigheten från medel till låg, men det gav bara en marginell (om någon) ökning av differensen. Vill nu minska hastigheten på vb-pumpen och har därför några frågor. Bakom vilken plåt (främre, vänster, höger etc) kommer jag åt pumpen? Hur tar jag bort plåten? Ska jag stänga av värmepumpen innan jag ändrar hastighet på vb-pumpen? Tacksam för råd. =)
-
Stryp lite på returen. Det borde sitta en strypventil där.
-
Tack för svar. Så du tycker alltså inte att man ska sänka hastigheten på cirkpumpen? Vad är vitsen med att ha större vb-delta? Är det att man får färre stopp/starter eller påverkar det ekonomin på nåt annat sätt oxå?
-
Man brukar säga att VP:n går som bäst med 7-10 graders Delta. Detta kan variera lite beroende på VP och gas. Jag skulle strypt returen först, innan jag sänkte CP.
-
Varför strypa returen om man har marginal att sänka hastigheten på pumpen?
Är ju som att hålla fullgas med bilen och sedan styra hastigheten med bromsen :)
Eller kanske inte ,men du fattar säkert vad jag menar.
-
Har du inte kvar din MoS-anvisning så finns den här: http://www.nibeonline.com/pdf/031086-3.pdf
Men för att du ska slippa läsa denna, kan jag berätta att man kommer åt VB-pumpen från främre luckan.
-
hej Aston M,
Jag skulle också prova att sänka den interna cp pumpen först
Du spar ju lite energi på den åtgärden också! Sen kan du finlira med strypning av returen.
Mickemolle
-
Tack för synpunkter och tack cheetah1 för länken!
-
Har nu ändrat hastigheten på pumpen. Den var inställd på III och jag sänkte först till II och sedan till I. Deltat ligger nu på 6-7 (Nibes rekommendation 5-10). Jag har dessutom fått en helt acceptabelt låg ljudnivå från pumpen i mitt sovrum på andra våningen (pumpen står i källaren), tidigare var ljudet ganska störande.