Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1245-8 fel installerad?  (läst 5438 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Lokets

  • Gäst
Lokets
Nibe 1245-8 fel installerad?
« skrivet: 12 februari 2015, 12:10:33 »
Hej,

Skulle behöva hjälp med en värmepumps fråga.

I sommras blev det installerat ett nytt bergvärme system med en nibe 1245-8 hos oss.
Den gammla vedpannan och stora ackumulator tanken blev alltså utbytt.

Den nya pumppen kopplades in till dom befintliga radiator slingorna 2st med circa 6 radiatorer/slinga 15mm slang.

Till system är också kopplat en UKV100 enligt "Volymökning samt reducering av värmeknäppningar"
http://www.nibe.se/nibedocuments/12150/639282-5.pdf. + ett tryck utjämnings kärl under ukv:n

Under bytet blev alla radiatorer och slingor "spolade/rengjorda"

När det blev kallare så märktes det att pumpen startade väldigt mycket ca 60ggr/dag.

Efter lite läsning på forumet så testade jag med att ändra gradminuter inställningen för att få ned antalet starter.
Det hjälpte en aning men det var fortfarande över 40 starter/dygn.

Nu efter att pumpen slutade göra varmvatten av någon anledning, så skulle installatören komma ut och se vad som orsakade problemet. En dag tidigare innan han kom startades vi om pumpen och efter det fungerar den igen.

Men installatören fick komma ut och titta på pumpen endå, han hittade inget fel. Men när jag frågade varför pumpen startar så många ggr så var svaret av han att systemet är fel byggt och att det måste ändras.
Han förklarade att det ända sättet är att byta till större dimenssion av radiator slangarna + alla radiator ventiler. Eller att en det behövs en större UKV.

Det ser ut som att problemet är att värmepumpens cirkulations pump är under dimenssionerad för det här systemet eftersom den går på 100% när pumpen går igång. Sedan stannar pumpen pga differensen mellan gradminuterna och framlednings tempen blir för hög(ibland).
Framlednings tempen blir hög till UKV:n men det tar lång tid innan vattnet blir varmt ut till radiatorerna (är givarna på korrekt ställe när dom sitter innuti pumpen?).

Vilket är det bästa sättet att fixa detta problem?
Litar inte på insatallatören som insatllerat det här systemet längre.

Är det möjligt att bygga om systemet och göra UKV:n till en arbetstank istället för att få systemet att funger bättre, möjligtvis med extern cirkulations pump? Eller kan man byta till en större cirkulations pump innuti bergvärmepumpen?

En annan sak jag funderat över, när pumpen gör värme så stiger endå retur tempen efter några minuter men tempen ut från radiatorerna känns inte så varm. Installatören sa att detta berodde på att värmen sprider sig genom 3 vägs ventilen. Är detta möjligt eller är det möjligtvis lekage i 3vägs ventilen innuti pumpen?

Lägger med några loggar ifall någon kunnig kunde se vad som kan vara fel. Om det behövs bilder eller mer loggar så säg till.

Tack på förhand.
http://d01.megashares.com/dl/Jj38Oem/150104-2.LOG

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2015, 12:20:55 »
Om jag förstår dig rätt så är det två 15mm pex stammar som försörjer cirka sex radiatorer vardera? Och de två stammarna var befintliga sedan innan?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2015, 15:14:33 »
Den första frågan är om alla termostater står på max?

I så fall är det bättre att koppla din UKV som en arbetstank med extra CP än att ha den som en volymtank.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2015, 21:11:37 »
Bifoga loggen i tråden så kan jag titta på den kom inte åt den via länken.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2015, 22:22:31 »
Bifoga loggen i tråden så kan jag titta på den kom inte åt den via länken.

Här är den.
:dt: är på tok för hög när kompressorn går, ca 18 °C.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad loket001

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2015, 08:03:09 »
Om jag förstår dig rätt så är det två 15mm pex stammar som försörjer cirka sex radiatorer vardera? Och de två stammarna var befintliga sedan innan?

Joo, det är korrekt!

Den första frågan är om alla termostater står på max?

I så fall är det bättre att koppla din UKV som en arbetstank med extra CP än att ha den som en volymtank.

Alla termostater står på MAX.
Behöver man flytta några givare om man kopplar om UKV:n som en arbetstank?

Här är den.
:dt: är på tok för hög när kompressorn går, ca 18 °C.

Jo det fungerar inte alls bra, men vad kan vara den bästa lösningen för att få ett bra fungerande system?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2015, 08:42:11 »
Hej!
Om man kopplar om den som en arbetstank så behöver man installera en extra framledningsgivare, bästa stället är att sätta den i dykröret på UKV-tanken.
Det står i manualen för UKV:n hur den ska dockas osv.


http://www.nibe.se/nibedocuments/9770/611182-7.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2015, 10:54:09 »
Stammarna borde bytas, annars är det svårt att få ett välfungerande system, Du kan transportera ut en eller två, max tre kilowatt i 15 mm, men sedan tar det emot.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2015, 18:56:35 »
Går det byta stammarna enkelt är det en bra lösning men det kanske räcker med att justera flödet på radiator kopplen för returen stiger inte mycket. Ska du byta stammar kanske det kanske räcker med att byta till första avgreningen. Annars är en arbetstanks inkoppling en lösning men man vill nog helst ha upp flödet en del ändå om det går utan oljud från radiatorerna. Vp bryter i dag på max diff framledning vilket som default är 10 grader och vilket gör att den inte räknar ner gradminuterna korrekt .
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad loket001

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2015, 11:18:25 »
Ok, tack för svaren! Tillsvidäre hur mycket kan man ställa upp max diff framledningen? Och går det att köra cirkulationspumpen på 100% i vänteläget också för att det ska fungera bättre?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2015, 12:29:40 »
Max diff går att öka men vet inte hur mycket men troligtvis sp det räcker till. Cp kan köras på max i vänteläge och båda ändrar du i service menyn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2015, 12:41:53 »
Säkert att det inte är hårt instrypt i elementen?
Vilken framledningstemp hade huset innan vp kom?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2015, 14:35:00 »
Mmm, kolla instrypningen på radiatorkopplen.
Det talas mycket om flödesbegränsningar i klena system, men jag är ändå skeptisk, skulle inte förvåna mig om det är hårt strypt på kopplen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!