Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Felkod 13-1  (läst 3149 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MJ2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felkod 13-1
« skrivet: 13 april 2013, 11:03:29 »
Kan någon tolka min sms-felkod (13-1) på en IVT Nordic Inverter (KHR-N) ?
Hela sms-et:
Alarm: DEVICE 1 W-HEAT.. HEAT PUMP FAULT code 13-1

Utloggad nightprowler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Felkod 13-1
« Svar #1 skrivet: 14 april 2013, 10:39:31 »
Antingen kompressorn eller kretskortet i utedelen. Du kan först kolla att kablarna mellan kompressor och IPM (på kretskortet ) är ordentligt fastsatta, kolla sedan att motståndet mellan anslutningarna påp IPM är lika, om allt är ok där så är det nog kompressorhaveri.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!