Jag köpte den större från Biltema då den mindre endast visar hela grader
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=91746
Är klart nöjd med den då den är lätt att använda.
Det man ska tänka på med mätning med IR-Termometer är att ytan som skall mätas inte får vara blank (typ kopparrör). En liten bit isoleringstejp (hockeytejp) löser det problemet.
/Johan
Ytan kan vara blank men den ska vara plan. Så ska man mäta på rör ska man ha ir-modell dyr som mäter med flera punkter samtidigt. Jag skulle lägga pengarna på en bra 2-kanals digital mätare.. ca 2000:- typ Fluke.
Det som påverkar mätning med IR teknik är ett fenomen som kallas emissivitet. Vad det hanlar om är olika kroppars strålning (våglängdsspektrum) vid olika temperaturer. Definierades av fysikern Max Planck (Planck ekvationen).
Emissivitet är egentligen ett förhållande mellan en känd kropps värmestrålning (1.0) och det mätta objektets värmestrålning. Det som påverkar emissiviteten hos en kropp är sammansättning, ytfinish samt vid vilken våglängd mätningen görs.
Problemet med billiga IR termometrar är dom oftast är kompenserade för emisivitet med ett fast värde. Detta värde fungerar oftast bra på matta ytor.
Det som gör att Fluken mäter bättre är att den mäter vid två olika våglängder vilket gör att den inte påverkas i samma grad av materialets emissivitet (den påverkas eg. mindre än dom billiga). Det finns fortfarande ett problem och det är att mäta riktigt blanka ytor (typ blankkromade ytor och glas).
Fluken går dessutom (deras dyrare) att kopensera manuellt för olika materials emissivitet men då måste den kalibreras om vid varje materialbyte.
För att slippa omkalibreringen kan man antingen måla ytorna med samma färg eller sätta en bit matt tejp på ytan som skall mätas. Då spelar det ingen roll om man mäter på plast eller metall, det spelar heller ingen roll om ytan är matt eller blank. Med hjälp av tejpen har m,an enkelt kompnserat för det underliggande materialets emissivitet.
Som kuriosa kan jag nämna att jag lånade en Fluke 66 (kostar runt 4000:-) när jag mätte in min golvvärme första gången. Skillnaden mellan att mäta på kopparrör och plaströr gav mer än 10% i onogranhet utan kalibrering. Med kalibrering blev onogranheten ungefär 1%. Med hockey tejpen var onogranheten ungefär 2%.
Därför ser jag inget behov av ett 2-4000:- instrument när man för 500:- + 25:- för tejp kan få nästan samma nogranhet. /Johan