Ämnessammanfattning

Skrivet av: blueswede
« skrivet: 15 januari 2014, 00:16:21 »

Status är nu att jag installerat de 2 givarna för buffertstyr, hade lite strul med att få upp valet buffertank i menyn men det löste sig efter borttag av "shuntgrupp valet".
Då dök "bufferttank" och nya val för "systemshunt" o "VK2 shunt" upp......  tummenupp

Det verkar fungera o interna CP,n startar när VP (Brine CP) startar, så långt allt OK!
Vi får se hur regleringen fungerar det blev lite fler temperaturer o värden i Infomenyerna för temperatur nu och har inte kläm på hur de interagerar ännu!
Vad ska man tänka på vid inställning av denna drift typ, någon som har någon användbar info att delge som kan hjälpa mig hitta rätt?  .,;-  :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 januari 2014, 17:14:38 »

Har för mig jag läst att interna cp stoppas och det bör dom veta på Thermia supporten likaså hur reglering fungerar vem ska annars veta  Sc:,h
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 13 januari 2014, 21:44:09 »

Uppdatering (reviderad)!

Har pratat med Thermia och fått en Installations anvisning för något som de benämner "Extender" (extra tank).
Se filen 1.pdf, jag tolkar det som att figur 8 är närmast min systemlösning och det som jag då behöver är 2st extra givare som kan anslutas på I/O kortet (som benämnt i tabell 5) och sedan ansluta dessa till I/O kortet T2 och T3 (kontakt don).
 - T2 placeras någonstans i mitten av tanken
 - T3 placeras på utgående ledning innan externa CP´n efter shunt (radiatorkretsen). Shunten i min anläggning är ansluten och styrs via expansions kortet, 24Volts ESBE shunt. expansionskortet visas i filen 2.pdf.

När givarna är anslutna så ska valet "buffertstyr" komma upp i installations menyn och vara valbart, jag får kolla när jag skaffat givarna.....

Frågan är om den interna CP´n då står still mellan laddningarna av ackumulator tanken, enligt supporten på Thermia så trodde de att så var fallet (Brine och CP opererar lika)...Alternativt behöver jag även en relä sats som interna CP´n i Diplomaten ska kopplas till Sc:,h
Lite röriga och svårfattade beskrivningar tycker jag. Öppet för tolkningar/gissningar då det inte finns beskrivet hur regler-programmet använder dessa nya tempgivare ihop med de som redan finns. Har befintliga framlednings o returlednings givarnas funktion då övertagits av de nya T2 T3 givarna!?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 januari 2014, 06:26:28 »

Ring Thermia dom bör ju veta och ge dom en känga för dålig info på hemsidan.
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 10 januari 2014, 00:21:11 »

Smurfen:
Jag har läst allt i länken du föreslog men är fortfarande lika frågande till vart jag hittar T2 samt T3 anslutningen i min Diplomat Duo 12 från 2013 (nyinstallerad)!?
O så länge inga extra givare finns anslutna så kommer väll inte valet buffertstyr att finnas....  8)
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 09 januari 2014, 23:26:30 »

Hej igen

Jag har ett expansionskort i min VP och på detta ansluter man externa shunten samt här kommer jag senare (i sommar) att koppla in allt för "frikyla" också samt byta ut 2 vanliga radiatorer till en större fläkt konvektor.
När man ansluter den externa givaren för radiator shunten så får man upp värmekurva 2 i menyn.

Men fortfarande har jag ej hittat någonting i menyerna om buffert styr eller avstängning av CP för framledningen till tanken!?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2014, 21:56:37 »

Tror buffert styr kom 2008 kolla sidan 2 i den här tråden finns en del info där för hos Thermia lyckas jag inte hitta nått http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43333.15
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 januari 2014, 21:50:04 »

På min (några år gammal) fins inte funktionen, kanske man behöver nått expansionskort.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2014, 21:42:51 »

Kolla om du hittar nått i stil med bufferttank i styren men har för mig att det endast finns på lite nyare Thermia. Har sökt och letat på Thermias hemsida men dom har ruskigt dålig info på hemsidan hittade lite bättre info hos Danfoss vilken har samma styr men hittade inte vad jag sökte efter.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 09 januari 2014, 21:18:43 »

Det här är precis vad jag håller på försöka göra... men med en Duo 12 från 82.... då finns det inte dem plintar när nämner... men men.. så här är det för mig.. VV kopplat som det ska, och RV(radiatorvatten) kopplat till tank.. men pumpen startar inte för RV, den startar o värmer för VV sen står skiten still... någon idé?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2014, 21:15:48 »

Jo, koppling via arbetstank med separat CP för värmesystemet är ganska vanligt. Det måste finnas stöd för det i styrsystemet. Vad gör, t ex, 'buffertstyr' för skillnad?
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 09 januari 2014, 20:51:49 »

Håller med om att den borde finnas.....men har inte hittat något om det!?
Finns det någon på forumet som vet?

Lyfte faktiskt frågan till min Leverantör/installatör som skulle kolla upp med Thermia.....det kanske inte är så vanligt med installation som den som jag har o därför inte beskrivet i standardinstallations dokumenten...  ^-^
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2014, 06:57:45 »

Jaa... Det är CP'n mellan VP'n och tanken du vill stänga av. Det är väl en 'standardfunktion' som borde finnas i styrsystemet? Inte kan väl Thermia ha missat en sån sak?
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 09 januari 2014, 06:40:58 »

Purjo:
Jag har radiatorkretsen kopplad till ack tank och där kallnar det sakta (750liter som sagt), VP laddar tanken och och skapar magasinerad värme där Radiatorkretsen har separat CP samt shunt som styrs av Diplomaten (värmekrets 2).  :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 januari 2014, 23:33:44 »

Men, om du stoppar cirkulationen i värmesystemet när VP'n stannar så kommer ju radiatorerna att bli kalla på en gång. Tanken med en ackumulatortank är ju att den ackumulerade energin skall användas mellan VP'ns värmecykler. Annars kan du ju lika gärna skippa den...
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 08 januari 2014, 22:58:55 »

Sorry tänkte för fort..
Naturligtvis menar jag ansluta där givaren sitter idag.....inte till starkström för CP´n (213 o nolla)..... ^-^
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 08 januari 2014, 22:54:51 »

Tänkte lite till.....själv faktiskt  ::)
Du menar att man kan sätta en givare i topp regionen av Ack tank (eller kanske lite nedanför) och sedan ansluta den givaren till 213 o nolla!?
då skulle tank temp kontra utegivare kunna styra......eller?
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 08 januari 2014, 22:47:52 »

Hej Svenske Kocken  8)

Men om CP står still samtidigt med kompressor hur kan då framledningsgivaren och retur kunna ge start värden för återstart, de sitter ju monterade i VP´n där vattnet då ej cirkulerar??
Tempgivarna måste väll sitta på ack tanken.....  Sc:,h
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 januari 2014, 22:38:26 »

Dom du nämner styr varmvattenproduktionen och har inget med värmen att göra, värmen styrs av framledningsgivaren (tillsammans med utegivaren) och den är kopplad till plint 301 och 302. Vill man stoppa cp då ingen värme produceras tror ja att man får montera in ett relä som är parallellkopplat med kompressorn. CP är ansluten till plint 213 och nolla.
Det kan tänkas att man med reglerdatorn kan köra CP momentant  men nått sådant läge hittar jag inte i hastigheten.
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 08 januari 2014, 22:17:05 »

Hej o tack för din input Smurfen.......
Det kommer aldrig att eldas till nivåer runt 90 grader utan det är mera mysbrasa då.  tOOmten
Ack tanken är på 750 liter och det kanske kan va möjligt att om man  tokeldar att få upp temperatur runt 70 grader, jag bara eldar vintersäsong och vid kall väderlek.
Mesta energin går ju då ut i radiatorerna i alla fall....o det är ju det man vill  ::)

Är det någon som vet vart denna/dessa temp givare skall anslutas i en Diplomat Duo 12´a mot ack tank?
Såg i en av inkopplingsbeskrivningarna att det fanns plint med 325/326 "top" samt 311/312 "start".....men det måste väl sättas någonting mera i inställningarna i reglerdatorn eller anpassar programmet sig om det känner att givare finns?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 januari 2014, 21:45:16 »

Visst har du rätt i att cirkpumpen ska stå när vp står tror Thermia har nått dom kallar buffert styr vilket innebär att man kopplar in en extern framledningsgivare som känner tempen i tanken vet tyvärr inte hur eller vart men det är inte rekommenderat att vp pumpar runt 90 gradigt vatten när du eldar då får du troligtvis ett fel larm.
Skrivet av: blueswede
« skrivet: 08 januari 2014, 21:15:41 »

Hej
Här kommer mitt första inlägg/fråga i detta forum, det finns mkt samlad kunskap så jag tänkte varför inte prova!  tummenupp

Bakgrund:
Min nya pump är kopplad mot min befintliga acktank (hade tidigare en luft/vatten VP) och radiatorkrets matas via ESBE bivalent shunt och ESBE shunt motor som styrs av VP´n.
Till tanken finns också en solvärmeslinga samt en vattenmantlad spisinsats kopplad.
Framledning från VP går till toppen på tanken och returen från botten på tank (vinterläget) eller till mitten (sommarläget), sköts manuellt med 2 ventiler.

Fråga och fundering:
När VP´n inte laddar ack tanken så stannar Brine cirkulations pumpen vilket är som det ska. Men min fundering är....borde man inte på något sätt även få cirkulationspumpen till ack tank att också stå still när VP´n stannat?
Min logik säger mig annars att man bara pumpar in det kallare vattnet från botten på tanken till toppen igen och det kyler väl bara av tanken fortare och stör den skiktning av varmt o kallt som är det man vill ha samt får VP´n att starta tidigare än behovet egentligen är.

Tacksam för synpunkter och om jag tänkt/resonerar fel!  a:gl
Kan man flytta om givarna från framledning och retur till tanken för VP´n eller koppla in 2 nya som reglerdatorn kan arbeta med?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!