Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 augusti 2013, 13:45:21 »


Den här givaren har samma data som de till nyare modeller av IVT-pumpar men den kanske kan vara problem att montera den mot beredaren.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=19509&q=60-260-25

Händer det ibland låter det som glapp någonstans, det behöver inte vara i givaren.

Även från vv sidan? trodde bara den var kopplad till radiator slingan.
Det är öppet mellan beredare och radiatorsystem nertill. Växelventilen skiftar bara väg för vattnet ut från pumpen.
Skrivet av: Fredrik k
« skrivet: 08 augusti 2013, 13:15:28 »

Ska mäta upp den i kväll.
Men den bör inte kosta många 10-or annars.
Om temperaturen ökar så ökar trycket i expansionskärlet, kolla som sagt tempgivaren, den styr både kompressorn och elpatron.
Även från vv sidan? trodde bara den var kopplad till radiator slingan.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 08 augusti 2013, 13:08:09 »

Det finns ju en tabell med resistansvärden för givaren vid olika temperaturer. Mät resistansen och jämför. Om du inte har en multimeter så kanske en Tv-fima eller liknade kan hjälpa till. Ta med givaren så mäter de den på nolltid.
Lyser lampan för tillskott när elpatronen är i drift?
Skrivet av: Fredrik k
« skrivet: 08 augusti 2013, 12:59:38 »

Roland, vad den visar har jag ingen anning om. (Modell utan display, och en givare insucken mackom isoleringen på vv-beredaren.
Men ibland slår den av vid rätt temperatur. (Dock inte senaste dygnet)
Jag har en rör-termometer precis utanför pumpen på vv och radiator, så det är allt jag kan se.

Givaren kan inte vara så dyr, men var köper man en sådan lätt?
Hade varit en enkel grej att prova, bör vara den.

Det kom i princip kokande vatten ur kranarna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 augusti 2013, 12:53:55 »

Om vattnet i beredaren blir kokhett är det givaren det är fel på men om det är dåligt värmebärarflöde kan det börja koka även om beredartemperaturen är betydligt lägre. Alltså, vad blir det för temperatur på utgående varmvatten? Går det att hålla handen mot varmvattenröret vid tappning eller blir varmvattnet också kokhett? 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 augusti 2013, 12:52:25 »

Om temperaturen ökar så ökar trycket i expansionskärlet, kolla som sagt tempgivaren, den styr både kompressorn och elpatron.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 augusti 2013, 12:43:20 »

Vad visar tempgivaren när det kokar?
Visar den bara 45 grader så är det där du har felet.
Skrivet av: Fredrik k
« skrivet: 08 augusti 2013, 12:38:58 »

Mer Problem...märkliga symtom.

Sedan jag återställt överhättningsskyddet på el patronen så fungerar nu den.

Kallar på värme hela tiden och kokar till slut. Hade detta för 10 år sen men kommer inte ihåg felet.

Presostat hög blir det när den når 40grader.
Då går elpatronen in och kör till den kokar om man inte stänger av.

Märkligt är och så att den själv ökar trycket i expansionskärlet tills övertrycksskyddet löser ut, sedan faller det till 0,5 bar vilket är för lite.

Har den "nya" växelventilen, men den kanske är kass ändå, men kan inte koppla felet till denna.
Mvh
Fredrik
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 augusti 2013, 19:31:50 »

Det är en mycket rimlig förklaring. Jag förutsatte att den fungerade men så behöver det inte vara. Lossa muttern som sitter på cirkulationspumpen i motoraxelns förlängning och kontrollera att axeln roterar när pumpen startar. Det finns ett spår i axeln så att man kan hjälpa igång den med en skruvmejsel om den har kärvat fast.
Skrivet av: Fredrik k
« skrivet: 05 augusti 2013, 19:05:45 »

Den når inte ens 40 grader nu innan den löste ut.
Tillskott gick inte ihäller, men jag återställde elkassetten nu och då startade den iaf.
Så den har varit överhettad.
Funderar på cirkulationspumpen för varmvattnet, om det inte cirkulerar så överhettas såklart elpatronen.
Kanske detta som ligger bakom pressostat hög också?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 augusti 2013, 19:00:15 »

Är den bara instucken bakom isoleringen kan det vara felvisning pga dålig kontakt med beredarväggen. Har du möjlighet att kontrollera temperaturen med en elektronisk ugnstermometer på samma nivå där givaren sitter? Är varmvattentemperaturen inställd på 45 grader startar beredningen vid 42,5 och stoppar vid 47,5 grader. Det lär inte gå att få någon vidare bra kontakt mellan ugnstemperaturgivaren och beredaren men det kan ge en indikation.

Anledningen till frågan är att det har förekommit, men det är sällsynt, att flexslangarna har åldrats. Gummi har lossnat och blockerat flödet. Tyvärr finns det inte visning av in- och utgående värmebärartemperatur på en så gammal pump. Hade det funnits hade felsökningen varit enklare.   
Skrivet av: Fredrik k
« skrivet: 05 augusti 2013, 13:34:15 »

Tack Roland,
Kan ligga något i det då jag för ett år sedan hade samma problem, och avhjälptes med att sänka från 50 till 45 grader.
Kollade på givaren i morse, är det den jag tror är den bara insucken bakom isoleringen på vv-beredaren.

Var köper man ivt prylar, finns det någon online-shop?

Mvh
Fredrik
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 augusti 2013, 12:58:32 »

Det kan vara fel på temperaturgivaren också, visar den för lågt värde blir temperaturen och trycket i kondensorn högre än det ska vara. Prova med att sänka varmvattentemperaturen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 augusti 2013, 12:56:29 »

Är det problem med torkfiltret är det lågtryckspressostaten som löser ut så det kan uteslutas.
Skrivet av: Fredrik k
« skrivet: 05 augusti 2013, 12:51:23 »

Ok, tack.
Har bytt växelventil 3ggr och har nu den "problemfria"
Verkar inte gå ut något alls på radiatorsidan vad jag kunde märka.

Vad tror du om torkfiltret?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 augusti 2013, 12:42:12 »

Hej!
En sak som kan krångla och som går att undersöka själv är växelventilen.
Om den inte når ändläget utan ställer sig i ett mellanläge vid VV-laddning kan flödet strypas så att högtryckspressostaten löser.

Vad gäller elpatron så kan det vara överhettningsskyddet som löst ut.
Jag vet inte exakt var det sitter på din VP, men kolla på eller i närheten av elpatron.
Skrivet av: Fredrik k
« skrivet: 05 augusti 2013, 12:16:53 »

Hej,
Har en IVT greenline c5 från 1998, som troligen kostat mer än den sparat, så en generell varning för ivt.

Värmer varmvatten till 45grader sedan löser pressostet hög ut.
Eftersom det är 25grader ute så är det troligen inte problem på radiatorsidan, har dock även luftat elementen.

Har även luftat varmvattenberedaren, där var en del luft, men den fortsätter lösa ut.
Sedan verkar inte tilskottet gå in, det är aktiverat och lampan för tillskott lyser men värmer inte, automat säkringen är ok.

Läste någonstans om torkfilter, på kompressorn då?
Dyr sak?

Övriga tips?
Mvh
Fredrik
Ps. tyvärr vetkar alla mer eller mindre behöva bli "värmepumps experter" på sin pump, med mer eller mindre nöje. Tycker dock det borde fungera bättre gennerellt, man ska inte behöva lägga så mycket tid.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!