Författare Ämne: Lustig köldbärar-temperatur pÃ¥ IVT  (läst 1864 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad effe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« skrivet: 04 juli 2007, 17:58:19 »
Jag har en IVT bergvärmepump och den visar:
Köldbärare In: -0.4
Köldbärare Ut: 4.0
(vid påfyllning av varmvatten efter duschning 2007-07-04)
Har montören kopplat slangarna eller givarna fel? Köldbärare in borde ju rimligtvis vara varmare tycker jag. Vad kan hända? Sämre verkningsgrad eller?

Mvh
effe
« Senast ändrad: 04 juli 2007, 18:00:51 av effe »
IVT Greenline bervärmepump i Linköping (Versionsnummer 2.26)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2007, 19:25:50 »
Kontrollerar givarna genom att köra pumpen separat.

Meny 5.11 kommer du till genom att hålla in höger knapp "Meny" i 5-10 sek. Välj "P3 kont. drift".

Låt pumpen gå 5-10 minuter, och kontrollera tempen i meny 3. De bör då ha samma temp. Om så är....och du har lägre temp på ingående köldbärare under drift, så kan det vara så att de är anslutna felaktigt.

Öppnar du frontluckan så bör du se anslutningarna. Följ kabeln från t.ex. GT11 där änden bör sluta under isoleringen på KB-ut.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2007, 20:33:26 »
Vad kan hända? Sämre verkningsgrad eller?

Inget kan normalt hända men det är bra att hålla koll på diff KB, blir skillnaden för stor mellan KB-in och KB-ut är det dags att rensa filtret.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad effe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2007, 22:49:56 »
Hej på er!

Nu har jag slagit över till Kontinuerlig drift i typ 10min (option 5.11) som Lexus rekommenderade.
Och jag fick:
Köldbärare in: -0.7 grader (GT 10)
Köldbärare ut: 6.4 grader (GT 11)

Alltså ännu konstigare temperatur. Slangarna eller givarna måste vara felkopplade.
Jag ska kolla givarna på söndag vart kablarna är dragna.
Borde inte pumpen beté sig konstigt? Vi har både värme och varmvatten som funkar.
Kanske vattenpumpen är felvänd... jag måste gå till botten med det här.
IVT Greenline bervärmepump i Linköping (Versionsnummer 2.26)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2007, 01:30:34 »

Efter 10 minuter bör de ha samma temp, om kompressorn inte gick under den tiden.

Troligast är det fel på KB-in givaren.

6,4° grundvattentemp i Linköping, känns väl helt normalt.

Utloggad effe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2007, 10:00:49 »
Efter att jag hade provat det där så försvann "Sommardrift" ur displayen och det verkar som den pumpar ut mer varmvatten till elementen. Hur ställer jag den i läge "sommardrift" igen?
IVT Greenline bervärmepump i Linköping (Versionsnummer 2.26)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2007, 11:26:11 »
"Sommardrift" ur displayen! Ser man det?

Kanske det beror på att utetemperaturen har sjunkit under 18° de sista dagarna.

I meny 1.14 kan du sänka fabriksinställningen 18° till valfri temperatur. Oavsett om den är i läge sommarurkoppling eller inte, ska du inte få varmt vatten till radiatorerna, om du inte önskar det.

Om du får värme till radiatorerna så finns det två förklaringar.
Din värmekurva tillsammans med temperaturen ute/inne startar kompressorn för värmedrift.
Växlingsventilen läcker, och blöder ut vatten från beredaren till radiatorerna.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!