Utloggad defrost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
« skrivet: 18 januari 2009, 14:02:44 »
Skåne, 1planshus 2 pers gör av med mycket vv

Hej alla !
kan man få pumpen att fungera på ett annat sätt ?

Säg att det är kallt och pumpen vill ha 60c i retur.
Värmepumpen orkar få upp det till 45c, efter 1,5h går tillskottet in och får upp returen till 60C.
Då stannar pumpen och väntar tills returen sjunker med 5c (eller hur mycket det nu är) och sen startar processen igen.

Hade det inte varit bättre om tillskottet hade stannat vid 60c men pumpen hade fortsatt?

Det mest optimala är ju om pumpen alltid går (nu när det är kallt )sen kan ju tillskottet gå in när det behöv!

hoppas ni förstår vad jag menar :)

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 14:07:07 »
Det är för kort ram-tid stänga i din rego finns i meny 8 ngting
Men att kompressorn själv skulle klara 60 grader i retur verkar omöjligt i ditt fall då den ger de kw ditt hus behöver vid 45 grader säg 5kw. Om det blir kallare ute sjunker då denna siffra och tillskottet behöver gå in.
Om kompressorn skulle orka med 60 så skulle den varit ngn storlek större
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 14:47:07 »

Säg att det är kallt och pumpen vill ha 60c i retur.


Är börvärdet på returen 60 gr har huset så små radiatorer i förhållande till värmebehovet att det inte är lämpat för värmepump. Det kan också vara flöde åt fel håll i bypassledningen. Vad är det för värmekurva inställd?

I standardinställningen är max returtemperatur 48 grader. Kommer man över det skall pumpen stanna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 15:00:55 »
Eftersom det går att knäcka kurvan så är det inga problem med att låta kurvan plana ut när det blir riktigt kallt ute.
Har för mig att knäckningen finns pÃ¥ 1.3 
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009, 16:01:14 »
Skåne, 1planshus 2 pers gör av med mycket vv

Hej alla !
kan man få pumpen att fungera på ett annat sätt ?

Säg att det är kallt och pumpen vill ha 60c i retur.
Värmepumpen orkar få upp det till 45c, efter 1,5h går tillskottet in och får upp returen till 60C.
Då stannar pumpen och väntar tills returen sjunker med 5c (eller hur mycket det nu är) och sen startar processen igen.

Hade det inte varit bättre om tillskottet hade stannat vid 60c men pumpen hade fortsatt?

Det mest optimala är ju om pumpen alltid går (nu när det är kallt )sen kan ju tillskottet gå in när det behöv!

hoppas ni förstår vad jag menar :)


Ändra elpatroneffekt från 6 kW till 3 kW i meny 5.2, så får du en returtemp på 52°-55°. (beroende på vilken deltaT du har vid enbart kompressordrift)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!