Författare Ämne: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh  (läst 20649 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad caps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« skrivet: 30 december 2010, 15:50:27 »
Hej, min värmpump strular.. sanyo sap-krv91eh. Utedelen går men när innedelen ska börja blåsa och värma (det hörs att den är på väg att starta) så slutar det med att det låter som en djup suck från innedelen och den röda lampan börjar blinka. Sen börjar den om. Jag upplever det som att den inte orkar starta. Ibland när månen står rätt(?) i förhållande till Pluto och vinden blåser från något speciellt håll så startar den och går allt från 1 timme till 1 månad. En tekniker har varit här och han tyckte att jag skulle jorda eluttaget vilket är gjort.

Jag har sökt länge på nätet men inte hittat hur man gör för att självdiagnostisera min pump men jag har bara hittat för andra modeller där fjärrkontrollen inte är likadan som min. Någon som vet hur man gör med min modell eller har varit med om samma fel som jag och fick en lösning på det?

Tack på förhand!

/Petter

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 20:30:40 »
91 funkar dåligt utan jord. Gjort den strömlös?

Utloggad caps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 21:55:54 »
Yes den är jordad och jag har gjort den strömlös x antal ggr. Om det gÃ¥r vill jag göra en diagnostisering sÃ¥ jag kanske fÃ¥r reda pÃ¥ var det strular. Vet ej hur.  huvuddunk


Utloggad caps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 23:04:08 »
Jag har den där bruksanvisningen sedan tidigare i pappersformat. Jag har googlat, tro mig.

I bruksanvisningen står bara att om den röda lampan blinkar så ska man kontakta en tekniker. Eftersom jag har sett att andra sanyo kan göra en självdiagnostisering så gissade jag att det gick på den här också. Eller att någon kanske hade en aning om vad det kunde vara för fel. Den första teknikern tyckte att jag skulle jorda uttaget vilket jag gjort. Den andra som var här sa att det kunde ta honom en hel dag att mäta upp och kolla vad det var för fel. Därför jag frågar här.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 23:30:54 »
Jag har den där bruksanvisningen sedan tidigare i pappersformat. Jag har googlat, tro mig.

I bruksanvisningen står bara att om den röda lampan blinkar så ska man kontakta en tekniker. Eftersom jag har sett att andra sanyo kan göra en självdiagnostisering så gissade jag att det gick på den här också. Eller att någon kanske hade en aning om vad det kunde vara för fel. Den första teknikern tyckte att jag skulle jorda uttaget vilket jag gjort. Den andra som var här sa att det kunde ta honom en hel dag att mäta upp och kolla vad det var för fel. Därför jag frågar här.
Har monterat ett antal 91ór. Har tyvärr aldrig behövt kolla felkod så jag vet inte. Men Ahlsell bör ha eller KCC.
Det ända som följde pumpen var Drift och skötselmaualen.
Givare utedel är det ända felet jag har hört kommit på 91án.

Utloggad boek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
« Senast ändrad: 31 december 2010, 12:10:14 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad caps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 13:20:54 »
Eller den här?
http://www.kaut.de/pdf/TD/TDSAP-KCRV91EHInverter.pdf
[/quote]

Den var bäst hittills. Men den är på tyska och jag blev inte klokare efter att ha översatt den i google translate. Tack alla för hjälpen iaf. Kanske läge för en ny pump.


10-2. Felsökning med självdiagnos
10-2-1. Metod för självdiagnos
Om strömindikatorn tänds varje halv sekund av inomhusenheten bör
Du utföra följande metod en grundlig felsökning.
   NOT
q Om strömindikatorn tänds varje halv sekund när
   Nätsladden är inkopplad, är antingen en trasig yttre rom (för
   OTP data) pÃ¥ kretskortet av den installerade inomhusenheten är det ett läge omkopplare
                                                                                     Normalt är det
   Inläggning fel har uppstÃ¥tt eller ROM är inte installerat.
                                                                                     Inställd. De positioner
q Även om ingen ström är fortfarande läge på OFF, och testa demo för
   Störningar i minnet, sÃ¥ du bör tänka pÃ¥ när felsökning följande kontroller osv används.
   : Fortsätt
Förfarande:
(1) Stäng av strömförsörjningen.
(2) Vrid funktionsväljaren på inomhusenheten till OFF (självdiagnos).
(3) Om en oegentlighet upptäcks eller en automatisk skyddsfunktion är aktiverad, blinkar
    Självdiagnostik ljus 1, 2 och 3 var 2 sekunder i 5 sekunder lÃ¥ng (om de blinkar,
    Du hör ett pip).
                  Om nÃ¥gon oegentlighet upptäcks, blinkar den självdiagnostik ljus 1, 2
   NOTE och 3 inte och det finns ingen ljudsignal hörs.
(4) Summern ljuder tre gånger så att du vet att diagnosen är klar.
(5) Ställ in omkopplaren efter reparation fortfarande på och stänga av DEMO
    Spänningsmatning för att rensa diagnos. Ställ in omkopplaren
    sedan kontrollera att OFF huruvida halten verkligen har tagits bort.
10-2-2 Hur du. Detaljerade uppgifter om diagnos

          Strömindikatorn blinkar pÃ¥ fel, som avgör sensorn när den blinkar, för skyddsfunktioner
NOT
          display, som aktiveras efter driftstörning läge under operationen mer än fyra gÃ¥nger
          valdes.
        q mikrodator slutar fungera och strömmen slocknar när säkringen pÃ¥
          Terminal av kretskortet inuti enheten blÃ¥ser.

Utloggad poesi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 22:36:28 »
Har likadan pump, men den vill aldrig avfrosta, så ikväll leta jag fel. Tog bort höljet på innedelen, där fanns en lapp med olika lampkombinationer för felsökning.Men får inte igång själva testet.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 13:59:24 »
Hej, min värmpump strular.. sanyo sap-krv91eh. Utedelen går men när innedelen ska börja blåsa och värma (det hörs att den är på väg att starta) så slutar det med att det låter som en djup suck från innedelen och den röda lampan börjar blinka. Sen börjar den om. Jag upplever det som att den inte orkar starta. Ibland när månen står rätt(?) i förhållande till Pluto och vinden blåser från något speciellt håll så startar den och går allt från 1 timme till 1 månad. En tekniker har varit här och han tyckte att jag skulle jorda eluttaget vilket är gjort.

Jag har sökt länge på nätet men inte hittat hur man gör för att självdiagnostisera min pump men jag har bara hittat för andra modeller där fjärrkontrollen inte är likadan som min. Någon som vet hur man gör med min modell eller har varit med om samma fel som jag och fick en lösning på det?

Tack på förhand!

Kolla din mail
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 18:39:03 av Zelda »

Utloggad spurs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2011, 10:20:18 »
Hejsan!!!  Har en exakt likadan pump som du, dina problem liknar mycket mina fel ocksÃ¥ men min startar och gÃ¥r bara 5 min sen stänger den ner igen och driftlampan blinkar ca 1 min sedan fast sken, efter ca 3 min startar den igen sÃ¥ kan den hÃ¥lla pÃ¥ en hel dag, sen helt plötsligt sÃ¥ kan den funka i ett par dar igen. Mycket egendomligt tycker jag pumpen är 9 Ã¥r gammal.
Har varit i kontakt med en pumpgubbe angående självdiagnostik han sa att man skulle lossa en tråd på reläet som sitter ihop med tidreläet det är en kabelsko som är röd, har ej testat ännu, vet ej om man vågar?? vad tror du???? ???

Utloggad caps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2011, 12:14:45 »
Hej, min värmpump strular.. sanyo sap-krv91eh. Utedelen går men när innedelen ska börja blåsa och värma (det hörs att den är på väg att starta) så slutar det med att det låter som en djup suck från innedelen och den röda lampan börjar blinka. Sen börjar den om. Jag upplever det som att den inte orkar starta. Ibland när månen står rätt(?) i förhållande till Pluto och vinden blåser från något speciellt håll så startar den och går allt från 1 timme till 1 månad. En tekniker har varit här och han tyckte att jag skulle jorda eluttaget vilket är gjort.

Jag har sökt länge på nätet men inte hittat hur man gör för att självdiagnostisera min pump men jag har bara hittat för andra modeller där fjärrkontrollen inte är likadan som min. Någon som vet hur man gör med min modell eller har varit med om samma fel som jag och fick en lösning på det?

Tack på förhand!

/Petter

Kolla din mail

Sweet! Tack för den =)




Utloggad caps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2011, 12:29:21 »
Hejsan!!!  Har en exakt likadan pump som du, dina problem liknar mycket mina fel ocksÃ¥ men min startar och gÃ¥r bara 5 min sen stänger den ner igen och driftlampan blinkar ca 1 min sedan fast sken, efter ca 3 min startar den igen sÃ¥ kan den hÃ¥lla pÃ¥ en hel dag, sen helt plötsligt sÃ¥ kan den funka i ett par dar igen. Mycket egendomligt tycker jag pumpen är 9 Ã¥r gammal.
Har varit i kontakt med en pumpgubbe angående självdiagnostik han sa att man skulle lossa en tråd på reläet som sitter ihop med tidreläet det är en kabelsko som är röd, har ej testat ännu, vet ej om man vågar?? vad tror du???? ???

Hej, jag fick just en instruktionsmanual där självdiagnostiksinstruktionen finns med och den är på svenska. Tyvärr kan jag inte bifoga hela manualen här då den är större än 400 kb men jag kan maila den till dig spurs. Kommer testa detta nästa gång pumpen blinkar rött.


Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2011, 18:42:42 »
Hejsan!!!  Har en exakt likadan pump som du, dina problem liknar mycket mina fel ocksÃ¥ men min startar och gÃ¥r bara 5 min sen stänger den ner igen och driftlampan blinkar ca 1 min sedan fast sken, efter ca 3 min startar den igen sÃ¥ kan den hÃ¥lla pÃ¥ en hel dag, sen helt plötsligt sÃ¥ kan den funka i ett par dar igen. Mycket egendomligt tycker jag pumpen är 9 Ã¥r gammal.
Har varit i kontakt med en pumpgubbe angående självdiagnostik han sa att man skulle lossa en tråd på reläet som sitter ihop med tidreläet det är en kabelsko som är röd, har ej testat ännu, vet ej om man vågar?? vad tror du???? ???
Kan tänka mig det. Gjorde själv enl. beskrivningen jag fick från Ahlsell på grannens som stannat. Den startade bara om i läge off.
Men det beror nog på tidreläet som är vad jag vet extrainsatt i Sverige för att starta efter strömavbrott.
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 20:55:28 av Zelda »

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2011, 19:07:37 »
Har hört det där av en annan kylmontör i stan, han fick den bara att starta upp i off läget på knappen som är under luckan, dom ska tydligen vara kopplade så, vad jag vet har vi bara haft fel på 1 eller 2st 91or och båda har varit kretskort, det jävliga är att man inte vet vilket då den felkodar "kretskort" och inget mer, svindyra vill jag minnas att dom var också.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren