Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
isbildning på värmepumpen..
« skrivet: 23 januari 2016, 10:19:49 »
Är det normalt att det ser ut så här?

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 11:57:11 »
Ser så där, vid en snabb anblick ut som det bygger is kring nedre halvan av skyddsgallret och vid avfrostning så blir denna delvis kvar, dvs det avfrostas på ytan av kondensorn men isen blir delvis kvar som ett skal runt om då den sitter fast i nätet och så bygger det till hela tiden. Lite som man skulle ha "armerad" is.

Går det enkelt att ta bort skyddsgallret/nätet ifråga?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016, 12:00:07 »
Japp har kört utan galler ingen skillnad.. har även värmekabel ligger längst ner under kondensorn o in i tråget men hjälper inte..

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016, 13:13:08 »
Bandningen visar att inte hela förångaren utnyttjas. Beror ofta på köldmediebrist.

PÃ¥  min EcoAir är avfrostningen tid och temperaturstyrd med mekaniskt ur, sÃ¥ avfrostning sker med 66 minuters intervall om temperaturen i förÃ¥ngaren är under en viss nivÃ¥. Avfrostningen avbryts efter 11 minuter eller när förÃ¥ngaren nÃ¥r +10 grader.
Efter 8 år var funktionen inte vad den skulle vara, och avfrostningen startade inte förens förångarens temperatur var nere under -15 grader, och då var det mycket is, och 11 minuter räckte inte till att smälta all is. Det gick i alla fall att justera så numera är förångaren isfri och avfrostningen tar bara några minuter.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2016, 13:35:51 »
Bandningen visar att inte hela förångaren utnyttjas. Beror ofta på köldmediebrist.

PÃ¥  min EcoAir är avfrostningen tid och temperaturstyrd med mekaniskt ur, sÃ¥ avfrostning sker med 66 minuters intervall om temperaturen i förÃ¥ngaren är under en viss nivÃ¥. Avfrostningen avbryts efter 11 minuter eller när förÃ¥ngaren nÃ¥r +10 grader.
Efter 8 år var funktionen inte vad den skulle vara, och avfrostningen startade inte förens förångarens temperatur var nere under -15 grader, och då var det mycket is, och 11 minuter räckte inte till att smälta all is. Det gick i alla fall att justera så numera är förångaren isfri och avfrostningen tar bara några minuter.

Jo, det är givetvis helt möjligt. Som du säger så kan bandning/randning ofta vara ett tecken på köldmedelbrist, i synnerhet då just med on/off pumpar. Här är det ju dock fråga om en inverter så beroende på uttagen effekt så ser man ofta dessa ränder fast pumpen skulle ha precis rätt fyllnad.

En sak som ju då talar därutöver för gasbrist är det om pumpen inte lyckas avfrosta förångaren helt ren trots att man har gallret borta. Kan ju dock även vara program- eller givarfel, snarast då problem med nån av givarna så att avfrostningen avbryts förrän kondensorn är ren.

Har själv inte jobbat med Bosch pumpar så har ingen erfarenhet av just dessa men så där generellt.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2016, 14:48:23 »
Det är en on off pump och den frostar av 1 gång i timmen. Kan de va gas brist? De har sett ut så där sen den var ny! Hur kollar jag de enklast?

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2016, 15:48:37 »
Det är en on off pump och den frostar av 1 gång i timmen. Kan de va gas brist? De har sett ut så där sen den var ny! Hur kollar jag de enklast?

Jo, där ser man hur lite man vet om fabrikat man inte jobbat med dontknow . Tog för givet att Boschen var en inverterpump men kollade inte upp det. Är inget märke man allmänt ser här på finska marknaden.

Om du får en kunnig kyltekniker på plats så kan han nog säga ganska mycket gällande eventuell köldmediebrist redan genom att koppla in manometerstället och bedöma värdena han får under gång. Alternativt då att ta tillvara köldmediet från maskinen och väga upp hur mycket man får ut. Båda metoderna kräver en del i form av specialutrustning och en del kunnighet på området.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2016, 16:07:48 »
Tyvärr ingen bosch utan en lyfco 240 kina pump..

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2016, 16:18:53 »
Va ut och titta nu o den va inte randig under drift. Den va jämn o fin.. däremot är den nog felkonstruerad i tråget därför rinner inte vattnet undan.. trots värmekabel där fryser den..

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2016, 16:44:21 »
Va ut och titta nu o den va inte randig under drift. Den va jämn o fin.. däremot är den nog felkonstruerad i tråget därför rinner inte vattnet undan.. trots värmekabel där fryser den..

Bygger det upp is från tråget ända upp på förångaren? Eller är det där med att det fryser i tråget ett separat problem? Om det bygger upp underifrån är det väl ganska troligt att felet är där. Har själv haft lite problem med kondensvattentråget då tempen går ner under -20C, blev tydligen inte tillräckligt fall på det så det hinner lägga skorpa på ytan innan det runnit undan helt och så fryser ytan i tråget så småningom trots elkabel på botten. Men mitt tråg är självgjort så kan bara se mig i spegeln när det gäller det.

I ditt fall finns som sagt dock lite för många möjligheter, allt från programvara och givare till rent fysiska brister och fel. Att det är ett udda märke gör det ännu lite krångligare då det är svårt att hitta andra med samma pump som man kan utbyta erfarenheter med och se om det man upplever som negativt så att säga är ett fel eller en egenskap.

Har du nån energimätare på pumpen som visar vad den producerar? Skulle ju ge åtminstone en liten fingervisning gällande läget med köldmedel om man såg vad den gav ut effektmässigt.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2016, 16:50:49 »
verkar vara i tråget problemet sitter själva röret ner är isfritt va väl 1dm tjock is i tråget idag.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2016, 17:10:28 »
Vet du att värmekabeln i tråget fungerar? Tina bort isen med varmvatten och kolla sedan att det inte är stopp i avloppet, löv eller barr, som täpper till. Man känner med handen om den fungerar förmodligen. Värmekabeln kan ju vara defekt också eller spänningsmatningen till dito. Resistans och spänningskontroll kanske behövs.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: isbildning på värmepumpen..
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2016, 18:19:25 »
Japp den har ju vart så här sen ny värmekabeln skall ja testa igen.. kollade den förra vintern o då funka den iaf! Strömmen fram funkar iaf..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!