VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 29 januari 2012, 14:48:39

Titel: Kontinuerlig drift
Skrivet av: silverräven skrivet 29 januari 2012, 14:48:39
Nu går kompressorn i det närmaste kontinuerligt, ca 17 timmar per dygn  under januari, men inget tillskott. Jag har satt fördröjningen för tillskott på 2 timmar. Undrar vilket som är mest ekonomiskt, låta kompressorn slita ont eller ta kostnaden för ökad el-förbrukning.
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: Roland skrivet 29 januari 2012, 15:09:44
Självklart är det bättre att låta kompressorn gå. I annat fall vore det, för att dra resonemanget till sin spets, bättre att ha en elpanna i stället för värmepump.
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 januari 2012, 15:14:18
Du köpte väl vp för att den ska jobba och spara pengar låt kompressorn gå så mycket som möjligt *vinkar*
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2012, 15:21:35
Kompressorn mår dessutom inte dåligt av att gå kontinuerligt, det är start/stopp som sliter.
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 januari 2012, 21:38:17
självklart ska den gå.  Thumbsup

Självklart är chansen högre att den lever ännu längre om den skulle gå mindre.
Typ om det blev 10 grader varmare i sverige.
Men jag skulle aldrig självmant växla från kompressor till elpatron. Aldrig någonsin.
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: silverräven skrivet 30 januari 2012, 22:00:15
Det låter ju betryggande med era synpunkter på kontinuerlig drift. Men antalet starter har ju ökat med den nya programvaran eftersom det blir 4 starter på varje avfrostning jämfört med 2 tidigare. Enligt servicekillen säger IVT att den nya funktionen är skonsammare för kompressorn. Hur går det ihop?
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: Lmf skrivet 30 januari 2012, 22:05:44
Eftersom kompressorn är varm spelar det ingen roll att den stannar vid tryckutjämningen för avfrostning.

Det är "kalla" starter som jag tror är farligast
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: silverräven skrivet 30 januari 2012, 22:13:40
Tack för klarläggandet. *vinkar*
Titel: SV: Kontinuerlig drift
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 januari 2012, 23:24:29
Det låter ju betryggande med era synpunkter på kontinuerlig drift. Men antalet starter har ju ökat med den nya programvaran eftersom det blir 4 starter på varje avfrostning jämfört med 2 tidigare. Enligt servicekillen säger IVT att den nya funktionen är skonsammare för kompressorn. Hur går det ihop?

4 starter  Sc:,h Det är väl två extra starter per avfrostning i stället för 0 som det var förut - Ett kompressorstopp vid varje omslag av 4-vägsventilen. Oavsett antalet så utgår ifrån att Bosch/IVT har räknat ut att det sliter mindre på kompressorn att stanna den och tryckutjämna i 60 sekunder än att låta bli..
Hittills i januari ligger jag på 37 starter/dygn. Räknar jag bort starterna pga avfrostning så blir det bara 12 starter per dygn...