Författare Ämne: Foma 5600, märkligt ljud frÃ¥n elektroniken i utomhusdelen  (läst 7162 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Jag håller på att köra igång en Foma 5600 som jag kom över i trasigt skick för några år sedan. Allt verkar fungera men en knepig sak är att då kompressorn står stilla men nyss ha varit i drift, hörs ett oregelbundet knäppande/sprakande ljud från den stora spolen på toroidkärna (PFC-spolen) som sitter under elektronikboxen. Jag skulle kunna tänka mig att orsaken är att när invertern har stängt av och det inte längre förbrukar någon ström från likspänningsmellanledet så behövs bara enstaka DCDC-pulser för att hålla spänningen uppe, och konstruktörerna har inte brytt sig om att se till att PFC:n går på ett "snyggt" sätt i det läget.
Är det någon annan som har hört detta ljud, och kan det i så fall anses som normalt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Nu har den här värmepumpen gått hela hösten och verkar sköta sig ganska bra. Den har stannat ett par gånger med felkod F6 eller F7, men (hittills) alltid startat om efter "norsk reset". Undrar om det har något samband med knastrandet...

Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Och nu verkar det verkligen bli dags för reparation.
Den har gått bra hela vintern, men senaste veckorna har den stannat ett par gånger med F6. Och nu när jag kom hem ikväll hade den stannat med F7 och går inte igång alls, felkoden kommer tillbaks sen den har varit påslagen några minuter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
 Jag har nu lyft pÃ¥ locket till utomhusdelen och konstaterat ett standardfel - en avbränd mätshunt pÃ¥ inverterkortet. Trolig orsak är kortslutning i trefasbryggan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Nu är den igång, med hjälp av ett inverterkort från en skrotad Foma 6300. Det kortet bar spår av vattenskador och krypströmmar vid likriktarbryggan och PFC-kretsarna, så det blev lite tvättning, byte av två lite väl ankomna motstånd och skyddslackning. Jag bytte också en elektrolytkondensator som hade börjat läcka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Och nu är det stopp igen. Felkod E6 "Indoor and outdoor unit communication error" och det luktade bränt om utomhusdelen. Elektronikboxen var varm och när jag lyfte på locket visade sig ett brännhål i det stora kortet (inte inverterkortet) vid de tre småreläerna. Mer mekande...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Felsökningen är klar. Brasan hade börjat i relät för fläktmotorn, det har hänt förut på sådana här värmepumpar (samma konstruktion finns ju i både 5600, 6300 och L/V-modellerna). Troligen har relät haft svårt att bryta den induktiva last som fläktmotorn är, och så småningom har det uppstått en stående ljusbåge som har kunnat elda på länge eftersom den strömbegränsas av motorlindningarna, inte förrän den så småningom slog över till en ledare på kretskortet som var ansluten till nollan gick säkringen och satte stopp för förödelsen.

Ska man ha en sån här värmepump i drift länge så är det nog klokt att sätta dit en gnistsläckare (t ex 275 V varistor) parallellt med reläkontakten, på både fläktrelät och relät för fyrvägsventilen. Kanske också byta till reläer av kraftigare typ eller mer seriöst fabrikat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Nu är värmepumpen igång igen. Tog ett oskadat kort från en skrotad 6300 och bytte till nya reläer av pålitligt märke på det. Lödde dit 275 V varistorer över kontakterna på fläkt- och fyrvägsventilreläerna, och byggde om skyddsdioderna över reläspolarna för att få mer distinkt frånslag. Det senare gjordes genom att rensa bort alla ytmonterade dioder och kondensatorer parallellt med reläspolarna som låg separat fastlödda på kortet, kapa pin 9 på relädrivkretsen (ULN2003), som ansluter dess inbyggda frihjulsdioder, och lägga en 30 V zener i serie med denna.

Det visade sig också att en 5600 inte går som den ska med microcontroller och EEPROM från en 6300. Värmepumpen startar visserligen med fel programvara , men inomhusdelens fläkt kommer inte igång förrän man har stegat fram fläkthastigheterna några steg med fjärren och sedan går den bara på lägst fart. Det rycker i stegmotorn för luftutloppsspjället varje gång man försöker ändra fläkthastighet, och så stänger den av sig helt och hållet efter ca 20 minuter. Inga felkoder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
5600:an löste ut jordfelsbrytaren för ett par veckor sedan. Vid försök att Ã¥terstarta sÃ¥ hände det ibland att JFB löste omedelbart, ibland kunde värmepumpen gÃ¥ nÃ¥gon timme först.  SÃ¥ smÃ¥ningom upptäckte jag att utedelens fläkt stod stilla. Efter att ha tagit av kÃ¥porna, visade det sig att en kabel till fläktmotorn hade skavt mot en vass plÃ¥tkant och sedermera bränts av. Förmodligen härstammar skadan frÃ¥n vintern 2017-18, dÃ¥ utedelen stod i vägen för ett snöras och blev rejält tillbucklad.
Nåväl - en blå skarvhylsa och några buntband för att hålla kablaget borta från plåtkanten, så var den igång igen.

Den stänger fortfarande av sig med felkod F7 någon gång emellanåt, oftast i blötväder och några plusgrader ute. Jag misstänker att det händer då värmebehovet är så litet att den har stoppat helt och hållet någon timme, och sedan ska återstarta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Ã…rets värmepumpsmekande innebar dels att fixa till ett nytt ställe där kablarna för fläktmotorn hade blivit klämda, och dels att Ã¥tgärda en kylmedieläcka.  Ena änden av hÃ¥llaren för hetgastempgivaren hade skavt hÃ¥l pÃ¥ röret den sitter pÃ¥. Nu är läckan igenlödd med vanligt lödtenn, det verkar hÃ¥lla tätt men jag har inte vÃ¥gat kosta pÃ¥ den nÃ¥got riktigt kylmedium, den fÃ¥r gÃ¥ med gasol tills vidare även om gasolens lägre Ã¥ngtryck bör innebära att den inte kan ge mer än 2/3 av den tillltänkta effekten. Det spelar inte sÃ¥ stor roll eftersom förÃ¥ngarytan ändÃ¥ är i minsta laget och är det som begränsar effekten vid lÃ¥ga utetemperaturer.
Det lägre kondenseringstrycket medför en annan karaktär än vanligt på ljudet från värmepumpen, det högfrekventa "kvittrandet" som hördes från slangpaketet när den gick med R410a är borta nu.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!