Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bölemannen skrivet 15 oktober 2013, 19:31:17

Titel: Högt delta på kalla sidan
Skrivet av: Bölemannen skrivet 15 oktober 2013, 19:31:17
Tycker att deltat blivit alltför högt nu inför vintern. Har haft Vp:n igång enbart för vv-produktion under 4 sommarmånader och deltat har ökat från drygt 3 grader till runt 5 nu. Har rengjort smutsfiltret, det fanns ingen smuts, och kör cp:n på högsta fart. Kan hög temp på inkommande brinen, ca 8 grader, ha betydelse för deltat? Ligger nära nollan under vintern. Vad är nackdelen med ett delta på ca 5 grader på kalla sidan? Bra inomhusklimat och pumpen går bra med få starter. Ska, bör jag försöka ändra något? Se nedan min loggade anläggning.

Titel: SV: Högt delta på kalla sidan
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2013, 20:04:55
Med så varm kb och låg framledning (antar jag) så lämnar vp hög effekt med högt cop och deltat blir lite högre vänta till vintern så kommer det sjunka eller kolla när vp gör vv då brukar det vara lägre.
Titel: SV: Högt delta på kalla sidan
Skrivet av: Bölemannen skrivet 15 oktober 2013, 20:10:05
Hej och tack för snabbt svar. Ja, när den gör vv så är deltat 3-3,5. Jag väntar på kylan och den verkar ju vara i antågande enligt väderrapporten på Rapport ;) Nu är det fotbollen som prioriteras även om det inte gäller såå mycket denna matchen.