Hej,

Jag har en IVT HT Plus C7 och jordvärme i huset som jag köpte i somras. Nu när utetempen har krypit ner mot -10 så tappar huset värmen. Jag har labbat lite med inställningen och provat lite olika värden, allt från 4-7, men framledningstemp blir inte mer än strax under 50 och returen c:a 38. Jag mäter fram/retur-temp med 1-wire och Logtemp, och "kurvan" är nästan spikrak för båda dessa, förutom då det har producerats varmvatten och den hämtar igen temperaturen under någon timme.

Det jag inte förstår är varför den inte kör mer värme till elementen än så, för den KAN ju uppenbarligen producera mer värme eftersom den gör det flera gånger per dag när den producerar varmvatten - hela 64 grader värmebärare ut. För mig som inte riktigt förstår problemet - kan någon förklara varför det blir så här?  Jag har stängt av elpatronen för att jag vill testa var gränsen går för behov av denna, men jag tror inte riktigt på det råd jag fick av en rörmokare att pumpen inte orkar och jag måste sätta på elpatronen igen... hm?
Titel: SV: För låg temp med IVT HT Plus C7?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 02 februari 2012, 23:15:08
När den producerar varmvatten så jobbar den mot en liten volym av vatten som bara används för att värma ditt varmvatten. Motståndet är väldigt begränsat kan man säga. Om du tänker efter så när du laddar varmvatten så är det ju ingen som direkt motarbetar.

Om du tar ett element i stället. Så är dess hela syfte att avge den effekt du skickar dit.

Om värmepumpen kan generera säg 6kw.. oavsett framledningstemp.. och dit hus vid rådande förhållande behöver 7kw så kommer inte framledningstemperaturen kunna öka mer. Då behöver man tillskott i form av elpatron för att kunna gå högre upp i temp och därmed få ut ännu mer effekt så det blir nog värme inomhus.

Du har således noterat nu, vid vilken temperatur ute, som din värmepump behöver tillskott. Gissar jag.

och sätter du på elpatronen så kommer det alltså bli varmt. Det är ett bra test att göra. Så man vet vart gränsen går helt enkelt.
Titel: SV: För låg temp med IVT HT Plus C7?
Skrivet av: Remo skrivet 03 februari 2012, 11:04:02
Håller med David men tycker ändå att så länge vi inte vet mera om förhållandena så jag tycker att du ska läsa av VB ut , VB in , KB ut KB in när pumpen går och värmer huset så det är lättare och säkrare dra slutsatsen om det verkliken är så.
Har du golvvärme eller radiatorer termostater , hur stor huset är mm.