Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: woody068 skrivet 02 juli 2014, 16:52:07

Titel: Säkerhetsventiler på IVT C7
Skrivet av: woody068 skrivet 02 juli 2014, 16:52:07
Hej
Undrar om någon här har koll på vilken säkerhetsventil/er man skall använda för en IVT C7 (Autoterm)
Håller på att koppla in VP och man måste väl ha en säkerhetsventil på tappvattnet och en på värmesystemet?
Har slutet system med ett 18liters expansionskärl. Vad skall det vara för maxtryck på den säkerhetsventilen? (1,5 Bar?)
Jag monterar expansionskärlet på returröret.
Vad skall det vara för maxtryck på säkerhetsventilen på tappvattensidan?
mvh
Titel: SV: Säkerhetsventiler på IVT C7
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juli 2014, 22:51:06
Man brukar ha 9 bar på tappvatten om det är kommunvatten och 1,5 bar till värmesystem.

Titel: SV: Säkerhetsventiler på IVT C7
Skrivet av: woody068 skrivet 03 juli 2014, 08:31:35
Tack för svaret Carl.
Då vet jag vad jag skall inhandla.