Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jorgenkarls skrivet 29 oktober 2009, 20:38:27
-
Hej,
Jag kör än så länge helt utan eltillsats. När ser jag att det är dags att aktivera eltillsatsen ?
Har en Nibe 1210 Fighter.
Är det i meny 4 - KB-f , r ? i såna fall vid vilken temp ?
Tack på förhand.
-
Om du håller kanalknappen intryckt i 7 sekunder visas ytterligare en uppsättning menyer.
I meny 9 kan du se aktuella gradminuter. Kompressorstart sker vid -60 gradminuter enligt standardinställningar.
Genom tryck på Öka-knappen så visas vilka startvärden du har för VP (kompressorstart) samt TS (startvärde för eltillsats).
Om du behöver eltillskott bör det visa sej genom stora negativa värden för VP vilka inte minskar trots att kompressorn går.
Man har du inte kallt inne är det väl inga problem. Är väl oftast nånting man lär sej av erfarenhet.
I mitt fall klarar min VP av att hålla värmen uppe ned till ca -14 ºC, sen får jag välja på att ha kallare inne eller aktivera eltillsatsen.
-
Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.
//Ronnie
-
Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.
//Ronnie
Jag brukar köra den modellen. Men man skall nog inte lämna huset flera dagar med inaktiverad eltillsats om det kan bli riktigt kallt ute. Om kompressorn stannar kan ju huset bli utkylt och vattenledningar frysa.
-
Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.
//Ronnie
Jag brukar köra den modellen. Men man skall nog inte lämna huset flera dagar med inaktiverad eltillsats om det kan bli riktigt kallt ute. Om kompressorn stannar kan ju huset bli utkylt och vattenledningar frysa.
Jag är inte så hemma på NIBE, men har de verkligen inget "nödkörningsläge" som aktiveras när det blir för kallt inne?
-
Ja, tycker också det borde vara så. På CTC kopplas i varje fall elpatronen in automatiskt, om pumpen stoppar pga för kallt ute.
//Ronnie
-
Ja, tycker också det borde vara så. På CTC kopplas i varje fall elpatronen in automatiskt, om pumpen stoppar pga för kallt ute.
Är du möjligtvis inne på fel forum utan att märka det? Förstår inte varför pumpen skulle stoppa för att det är för kallt ute. Det är ju när det är kallt ute som man behöver pumpen bäst... ::)
Nibe har naturligtvis ett läge där elpatronen kopplas in automatiskt när kompressorn inte klarar av att hålla uppe inomhustemperaturen. Denna funktion gör ju också att elpatronen kopplas in automatiskt om kompressorn skulle haverera. Men det går att koppla ur elpatronen helt och hållet också, så att den aldrig kopplas in och jag antar att det är det som diskuteras när man skall växla från detta läge till det automatiska läget. Själv kör jag hela tiden på det automatiska läget då jag konfigurerat elpatronen att inte kicka in i första taget...
-
Aj aj, sitter tydligen och slaggar till. Sorry såg aldrig att det var markvärme, pratar tydligen alldeles för mycket ibland, utan att veta vad jag säger.
//Ronnie
-
Ok nej kallt har vi inte ännu :)
Tänkte mer om det var skadligt för utrustningen.
Gick från lutningskurva 4 till 5 häromdagen eftersom vi tappar 1-1,5 grad på nätterna då det kyler på mer ute.
Tack för svar
-
Jag kör även alltid med automatik så att pumpen, om det behövs, kopplar in tillskottet, jag förstår inte riktigt varför man inte skulle det Sc:,h Sc:,h. Jag brukar få 10 - 20 timmar per år men det är när det är så kallt att pumpen inte ensammen orkar värma huset.
-
Aj aj, sitter tydligen och slaggar till. Sorry såg aldrig att det var markvärme, pratar tydligen alldeles för mycket ibland, utan att veta vad jag säger.
//Ronnie
Njae, tycker du oftast har järnkoll på vp. Thumbsup
-
Håller med svenske kocken, automatiken alltid på. Jag fick en timme tillsats förra vintern när det var -26.
Vill man fördröja tillslaget av elpatron in i det längsta så är det väl bättre att höja integral startvärdet för elpatronen. På Thermia heter det Integral A2, på Niben har jag ingen aning. Då slipper man elpatron in i det längsta men kan ändå känna sig trygg med att den går igång om något havererar när det är svinkallt ute.
-
Att jag inte kör med automatik beror på att det är en gammal VP med primitiv automatik.