Ang IVT, Plumber kanske tänker på styren, NIBE och Thermia styr med gradminuter som jag på goda grunder påstår är i särklass bäst och även lättast att justera in. Ingen risk för onödig elpatrontid.
IVT styr runt börvärdet med start och stopp temp och en tidsfördröjning på tillskottet, dessutom "styr" dom på returen.
Oftast installerar man 2 cirkpumpar som jag ser det helt i onödan!!
Men i en villainstallation kan det väl va ok, men man ska va observant så pumpen går 24 timmar/dygn vid sträng kyla, så inte elpatron släcker vp med jämna mallanrum.
Har egen erfarenhet av en 25 kw, som styren fick byggas om på, den var HELT omöjlig att få stil på
Hade den styrts med gradminuter på stigen hade det inte varit nåt problem alls, nu satt jag i pannrummet säkert 10 timmar och loggade inst åkte dit x antal ggr utan att det blev bra. Tillverkarn hade inte heller nån bra lösning!!!
Jag övertalade dom om några ändringar nu funkar det hjälpligt men inte bra!!!
Hade jag inte kollat och varit envisare än allt annat skulle det kostat 15- 20´mera /år i drift!!!
Alla hade nog varit nöjd då oxå
vet man inte bättre så
Plumber kanske kan utveckla sina tankar kanske han säljer Thermia i Nibe !?