Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 26 januari 2009, 12:04:26 »En del fasföljdsvakter reagerar bara på fel fasföljd då det ändå finns spänning på alla faser, de säger däremot inte ifrån om det saknas spänning på en fas. Om man har någon D-kopplad trefaslast ansluten (t ex en värmepatron) så kan det ju dessutom ligga spänning kvar, fast med ett onormalt fasläge, på den fas vars säkring har löst ut.
Ett sätt att göra en "vakt" för att känna av att spänningen har försvunnit på en fas är att Y-koppla tre likadana motstånd (eller för den delen kondensatorer eller spolar), och ansluta den virtuella nollpunkt som bildas av motstånden via en reläspole till elnätets nollpunkt. Så länge det finns spänning på alla faser och det inte föreligger alltför mycket osymmetri eller övertoner på nätet, så kommer spänningen mellan de båda nollpunkterna knappast att överstiga 10 % av normal fasspänning, vid ett fasavbrott kommer man att få åtminstone 30-40 % av normal fasspänning över reläspolen. Se någon ellära- eller elanläggningslärobok för detaljer i dimensioneringen.
Ett sätt att göra en "vakt" för att känna av att spänningen har försvunnit på en fas är att Y-koppla tre likadana motstånd (eller för den delen kondensatorer eller spolar), och ansluta den virtuella nollpunkt som bildas av motstånden via en reläspole till elnätets nollpunkt. Så länge det finns spänning på alla faser och det inte föreligger alltför mycket osymmetri eller övertoner på nätet, så kommer spänningen mellan de båda nollpunkterna knappast att överstiga 10 % av normal fasspänning, vid ett fasavbrott kommer man att få åtminstone 30-40 % av normal fasspänning över reläspolen. Se någon ellära- eller elanläggningslärobok för detaljer i dimensioneringen.