Ämnessammanfattning

Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 16 mars 2005, 17:59:46 »

 ??? ???

Elektrikern som gjorde installationen var och checkade idag (tyvärr var jag inte hemma) men han fick 8 A per FAS. Mycket underligt, skall ta min elektriker som checkar igen på Lördag. Funderar om han gjorde nått utan att säga nått.

Mattias
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 14 mars 2005, 19:20:36 »

Kabeln som var lös var matningen till proppskåpet.

Installören skall komma på Onsdag.

Fortsättning följer....

Mattias
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 14 mars 2005, 16:36:02 »

Ett alternativ:
Du har avbrott och jordfel i ett eller två element i VP.
Om det inte är felkopplat!
Låt din kompis kolla först (billigare).
Förresten, den lösa kabeln som ni fäste. Satt den på ett element?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 14 mars 2005, 08:55:22 »

Bra

Felsökning av dig. Installatören eller elektriker fixar nu dina problem.
Jag tror att du har lärt dig din anläggning nu efter din felsökning

DEN SOM PROVA FÅR SE.

Skönt att det löste sig.

JANNE
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 14 mars 2005, 08:13:15 »

HITTAT vad som orsakar mina säkringsproblem, och de kommer ifrån elpatronen.
Mätte upp faserna på elpatron och körde i testläge. När steg 1 går in är jag uppe i ca 10 A på L3 och när steg 2 går in är jag uppe 19A och det blir drygt 20A i mitt säkringsskåp. Så hela elpatron går på en fas av någon anledning. Tänkte ringa installören idag och checka av. För det första skall inte elpatron gå in så mkt som han gjort och för det andra så är det inte konstigt att 16A går, flyttade även ut diskmaskin på en annan grupp. Men det hjälper inte om jag får 20A på en fas. Så att säkra upp till 20A löser ej mitt problem utan det funkar utmärkt med 16A för mig om nån kan lösa problemet.

Mattias

Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 13 mars 2005, 11:06:54 »

Vet ej om det har  med saken att göra men. Har bara ca 0,1 -0,2 bar i acken.

Sen är skårrar det i rören ungefär som om det är luft.

Mattias
 
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 13 mars 2005, 00:29:31 »

Med antalet starter+timmar ser det ut som att komp funkar bra för ditt hus 3.8 starter/drifttimme.
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 12 mars 2005, 21:47:48 »

..blir till att kontakta Tekniker på Måndag, TS går nu för fullt  ???

Mattias

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 19:47:28 »

Smidigaste sättet för en lekman om man vill kolla vad vp ger (kompressorn ger)

Dags för storkoll!!! kanske inte vp gör sitt jobb?

Citera
Kör bara vp minst 30 min notera alla temperaturer (höj kurvan om den stannar)

Sen kör du bara elpatronen på en effekt (gärna nära den som vp skall ge) anteckna tempskillnaden på stig och retur....

har du det senare kan du räkna ut vad pumpen gav..... sen måste man in i ett effektdiagram där man ser avgiven effekt vid viss framledningstemp och aktuell temp på kalla sidan....   men har du kring +-0 in kan du ju titta i tabellerna...

kanske din vp tröttnat en del?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 mars 2005, 19:15:47 »

Vad händer om du helt kopplar bort TS (elpatron). Testa om VP klarar att hålla uppe temp på både VV och radiator.

OM DEN KLARAR DET ÄR DET EJ FEL PÅ KOMRESSORN MED STYRNING. Då ligger det på EL (TS)styrningen.

/JANNE
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 12 mars 2005, 18:56:15 »

Här är nya världen: KP slog precis till + att TS oxå. Förstår ingenting  ??? Gör knappt av med nått varmvatten heller.

Dagens + gårdegens samma tid

Ute temp: -8 + -8
BV-r 36 (42) + 41(42)
VV start 40(40) + 41(40)
KB-f 4 + 0
KB-r 5 (-12) + -3 (-12)
kurvlutn. 9 (har haft 9 hela tiden.)
VB Starter 31590 + 31573 (bara ca 17 sedan igår men kan ju bero på att TS har gått in hela tiden.????!!!
VP tid 8261 + 8270
TS 531 + 520 !!!!!!!!
VB fram 36 (46) + 46 (47)
Varmvatten (40)

Dax att ta hit en tekniker!!

 :-\

Mattias
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 mars 2005, 13:29:19 »

Vad är det för temperatur på kompressorn när den går? Kommer ihåg ett fall för ett par år sedan där det visade sig att en ventil i kompressorn läckte. Det medförde låg kapacitet (= många tillsatstimmar). Kompressorn arbetar då vid onormalt hög temperatur i förhållande till värmebärartemperaturen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 13:12:10 »

Dags för storkoll!!! kanske inte vp gör sitt jobb?

Kör bara vp minst 30 min notera alla temperaturer (höj kurvan om den stannar)

Sen kör du bara elpatronen på en effekt (gärna nära den som vp skall ge) anteckna tempskillnaden på stig och retur....

har du det senare kan du räkna ut vad pumpen gav..... sen måste man in i ett effektdiagram där man ser avgiven effekt vid viss framledningstemp och aktuell temp på kalla sidan....   men har du kring +-0 in kan du ju titta i tabellerna...

kanske din vp tröttnat en del????
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 mars 2005, 11:46:31 »

Hej

1 TS timme per vecka hade jag acepterat. Det ger med 6 kW elpatron mindre än 1kWHh/dygn.

Se storförbrukare (L/V VP )som mig min TS är inne ca 2 timmar /dygn med 6kW patron. Det ger för mig 12x7=84 kWh/ vecka mot dina "6".


Mitt råd:
Jag tror att om du vill helt bli av med dina TS så vrid ner TEMP inställning nät TS får gå in.
EX vis till 45 grader. Då bör VP helt ta din värme+VV.

Eftersom du har så många starter / dygn går ej din VP på fullt utnyttjande så även med detta låt pumpen gå mer kontinuerligt så får du ingen TS och bättre utnyttjande av VP. EX vis höj VP VV inställning.  EV hjälper el till vid stort VV uttag.

BYT SÄKRING SÅ SLIPPER DU PROBLEM I FRAMTIDEN


/JANNE
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 12 mars 2005, 11:20:54 »

 ???

Kollade nyss och TS är uppe 529 h sedan i går kväll. Elpatron är till. -8 grader ute ???
Har läge 2 på pumpen sen igår har varit på 1.

Blir inte klok.

Mattias
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 11 mars 2005, 19:59:41 »


Mina värden just nu.

VB-fram 46(47)C
Varmvatten 41C

Utetemp -8 C

VB-r 41(42) C
VV-Start 41(40) C

KB-f 0 C
KB-r -3 C (-12)

Kurvlutning 10

VP Starter 31573

VP-tid 8261h
TS-tid 520h (49h när vi köpte huset i Aug. nått galet är det)

grundinställning. 0  02
Sverige.
 
VP diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP intervall 20m
VVB stopp 50
XVV stopp 65

VP min 120 (60) ställde prescis upp de till 120 resp 600¨
TS min 600(300)

Snitt underveckan har jag haft drygt 32-35 starter per dygn och ute temp har legat i snitt 0 gradigt ute på mornarna.
Har fått en tillsatstimme denna vecka ????!!!!

Mattias

 
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 11 mars 2005, 19:04:30 »

Jo, hej. Nu är man hemkommen för helgen och tänkte kolla inställningarna.

Apropå elementen i garaget har jag haft inte bara avslagen utan kontakterna urdragen. Men skall även göra jämförelse med dem på mm.
Så att dem skall göra nått har jag nästan utislutet.

Vill första hitta vad problemet är innan jag säkrar upp, för kommer förmodligen att göra detta.

Mattias

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 mars 2005, 15:19:07 »


Elementen i garaget har jag inte på hela tiden och när den är på så är termostaten satt på 5 grader, det är ett varmgarage.

Som sagt skall jag ta reda på all fakta i helgen och testa ut systemet.

Mattias  huvuddunk

Du skriver att det är när det kommer lite kyla som proppen går, jag kan inte släppa elementet i garaget.

Oavsett vilken temp som det är inställt på så reglerar den temperaturen genom att slå på och av. På innebär att elementet drar hela den effekten som står på lappen på baksidan av elementet oavsett inställd temperatur.

De flesta element kan man reglera effekten på också, går detta och är den inställd på lägsta effekt?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 10 mars 2005, 21:32:49 »

Och med högre effekt som VP tar +TS byt då huvudsäkring, för det kostar mindre än det det kostar att vp stoppar och Ts går in istället.
Intjänas på mindre än 1 mån med flera driftstopp som följd.
/Janne
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 10 mars 2005, 21:14:01 »

Ett gammalt hus som har haft oljepanna i alla år och sedan kickas ut mot en vp, kan följande hända.

I alla år har man haft en låg belastning på faserna sen när vp kommer med i bilden får man "Kraftigare startströmmar" . Vilket kan leda till att en skarv någonstans mellan huvudsäkring-vp börjar att glappa. ( kolla alla skarvar)

Det är väll som att sätta i en 600 hk motor i en gammal bubbla.."börjar nog glappa en del då, både här och där.  :)
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 10 mars 2005, 17:47:03 »


Elementen i garaget har jag inte på hela tiden och när den är på så är termostaten satt på 5 grader, det är ett varmgarage.

Som sagt skall jag ta reda på all fakta i helgen och testa ut systemet.

Mattias  huvuddunk

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 mars 2005, 14:57:48 »

Japp, det är alltid samma säkring som går.

Det är när det kommer lite kyla, nu har det varit milt en vecka så ingen har gått nu.

Säkringen är mkt varm när den går, måste i princip ta på handskar för att ta ut den.

För det första sedan den gick första gången så har vi varit väldigt försiktig att köra saker samtidigt.
Men den har gått någongång när ingenting har varit i gång bara typ lampor.

Det som ligger på samma säkring är förutom nåra lampor även Diskmaskin, spisfläkt, dator, garage. Motorvärmare går ju inte igång förräns 2h på morgonen. Har haft sparsamt med elvärme i garage.

I helgen tänkte jag försöka checka mer med elektriker.

Mattias


Elvärme i garaget, hur många Watt är det elementet på?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 mars 2005, 14:45:30 »

Höj värmekurvan och/eller temostaten höj sen gradminuterna till startvärdet för tillskott, för jag antar att gradminuterna går ändra (integral) precis som på Thermia.
Du har alltså inte tre faser ut till garaget??
Fasta radiatorer och andra stora förbrukare bör ALLTID vara trefas, då blir det lättare med "balansen".
men som PerF säger behöver du aldrig "hela" elpatronen kan man koppla ur en fas och skapa utrymme för garaget diskmaskinen kanske andra elslukare i köket micro vattenvärmere kaffebryggare (dom ligger väl också på samma fas?).
"snabba" elprylar påverkar sällan men ligger det på gränsen (säkringen glödhet redan) då går det inte..
En kall 16A trög håller för MYCKET högre belastning eller hur PerF...

Hmm alldeles som jag skulle kunna nåt om det "elletriska"  ;)
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 10 mars 2005, 10:16:03 »

Skall ta tag i saken i helgen, och göra som du säger samt skriva upp alla data, har även fått tjejen att logga varje dag :-)

Hur kan jag enklast forza så att elpatron går in. Dra på värmen fullt?

Mattias
Skrivet av: PerF
« skrivet: 10 mars 2005, 09:05:38 »

Jag antar att det är en 7:a eller 8,5:a du har?

Om du får hem en elektriker prova då att mäta upp pumpens förbrukning vid a) enbart kompressordrift (2-2,5kW)  b) vid elpatron och kompressordrift. Kolla vilka faser elpatronen drar från. Lite fundersam hur den kan vara ställd på 4,5kW när patronen innehåller 3*2kW och 3*1kW och välja från. Gör ni detta så vet ni vilken effektbudget resten av husets förbrukare måste passa in i. Eller så kommer ni att upptäcka att pumpen drar mer än den borde.

Om vi antar att TS är kopplat som 6kW så ska pumpen aldrig dra mer än 8,5kW jämnt fördelat på faserna.  Men har du då ett elelment i garaget på 1kW så kommer den fasen att bli något överlastad. Kickar dessutom diskmaskinen igång och värmer så är det 2kW till.  Eller motorvärmaren...

I princip så har du 3,6kW tillgängligt per fas. Av detta kommer kompressorn att ta ca 0,8kW. Kvar 2,8kW. Av detta tar elpatronen 1 eller 2 kW beroende på hur det är kopplat. Har du då ett 2kW-element på samma fas som garaget och disken så väger det på gränsen. Så lösningen ligger nog i att se till att elpatronen ligger på de två minst belastade faserna med 2kW var. Räcker inte 4kW får du lägga på ett 1kW element på den tredje hårdast belastade fasen. Lite pussel men det borde gå att lösa.
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 10 mars 2005, 08:26:03 »

Japp, det är alltid samma säkring som går.

Det är när det kommer lite kyla, nu har det varit milt en vecka så ingen har gått nu.

Säkringen är mkt varm när den går, måste i princip ta på handskar för att ta ut den.

För det första sedan den gick första gången så har vi varit väldigt försiktig att köra saker samtidigt.
Men den har gått någongång när ingenting har varit i gång bara typ lampor.

Det som ligger på samma säkring är förutom nåra lampor även Diskmaskin, spisfläkt, dator, garage. Motorvärmare går ju inte igång förräns 2h på morgonen. Har haft sparsamt med elvärme i garage.

I helgen tänkte jag försöka checka mer med elektriker.

Mattias
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 09 mars 2005, 21:47:26 »

Mattias!
Är det alltid samma huvudsäkring som går? När går den? Om säkringen går när du är hemma så känn på den. Om den har löst för överbelastning så är den jättevarm.
Du kan väl gå och känna på säkringen annars också när du är hemma om dem blir varm.
Jag håller med PerF. Något är fel.
Kan du inte strukturera felet.
Ta ut det säkringar som ligger på den huvudsäkring som går.
Om kyl och frys ligger på samma säkring. Flytta dem temporärt till några andra uttag som inte ligger på den säkringen.
Har din kompis kollat att där inte är jordfel i elementet?
Skrivet av: PerF
« skrivet: 09 mars 2005, 21:38:07 »

Problemet är ju att han helst inte vill säkra upp!

Det märkliga är att även om TS går (4,5kW) och kompressorn går så borde det finnas minst 4kW kvar att ta ut på 16A. Så nånting är inte OK.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 09 mars 2005, 21:13:10 »

Har ett litet (stort) problem.
 
Hus: 127 kvm boyta samt 119 kvm inredd källare.
Bergvärme: Nibe 1210 Fighter ställt på 4,5 kW
 
Huset är upp säkrat till 16A (kanske lite för lite).
 
Men en huvudsäkring går nu och då. Även om inte nåra som helst apparater är igång. Bara värmepumpen. Tycker att tillsats värmen har börjat gå till lite väl mkt, köpte huset i höstat och då hade tillsatsvärmen bara gått in 49 h sedan installationen 2002-04 men nu är den uppe i 519 h???!!!! Verkar mkt konstigt. Får HP/MS alarm och jag får återställa på motorskyddet. Verkar vara något FASfel som gör det. Har kollat med en kompis som är elektriker men såg ingen snebelastning men hittade en lös kabel för matning som vi satte tillbaks. Blev bätter ett tag men nu går den igen.
 
Vill gärna hitta felet innan jag säkrar till 20 A om jag måste. Nån som haft liknande problem?? Har ingen jordfelsbrytare än. Men blir installation snart.
 
Mattias


Hej tillbaka till problemet vad skall Mattias göra?

Mitt första förslag kostar ringa eller inget alls beroende på ens kommun etc.
Nästa steg vad löser hans kompressor för?

Nästa om man får hans kompressor att aldrig lösa ut minskar hans TS behov och det är vad Mattias vill.

Så mitt råd starta under punkt 1 byt säkring till 20A. Sen får vi se vad som händer.

/Janne

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 mars 2005, 21:00:35 »

SILVER
Det har du rätt i. På farsgubbens nyare Thermia villa finns 3 och 6 kw elpatron... 6 kw används alltid till spetsvärmning.

Jag tror det blir så även om man begränsar till 3 kw för värmespets!
jag har inget mot 0 eller 6 kw, sämre för tex elverket om alla kör så!!
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 09 mars 2005, 20:01:58 »

Du kan begränsa elpatronen hela effekten behövs sällan..

Var hos en kund som hade ep på 3 kw. Extra vv höjning tog ca 4 tim att göra. Problemet blir då ett så lågt delta t vid xvv körning då den bara går på ep drift. Detta långa förlopp tvingar att komp startar och laddar radd-systemet var 45é minut. Sedan när vp går över på xvv igen och när den har en vv temp runt 62-63 grader så löser vp på hp-larm. Pg,a lågt delta (retur ca 61-62 grader)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 09 mars 2005, 19:41:14 »

Det kan vara att jag som Elinstallatör begär det i samband med anmälan av en elinstallation.

Sen en annan sak när man går från 20-25 är det ej att Elverket behöver tänka på att det blir påverkan i dess nät pga man redan är en "stor elkund".

Går man från 16-20 är man oftast en lågförbrukare av el. Så vid höjning behöver elverket utreda om denna höjning kan påverka dess nät med kablar, brytare etc.

JANNE
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 mars 2005, 19:33:44 »

Här tas en tariff ut beroende på huvudsäkring, monterar man en efektvakt och undviker att höja säkringen tjänar man igen effektvakten på några år... men det gäller att ha en vp som alltid ger värme, om det enbart går på tillskott vid svinkyla då kan det bli kallt inne om den kopplar bort tillskottet längre tider.

Jag kör 16 A inget problem det räcker till bilar vp disk tvätt mm men det är på g en effektvakt den ligger där o väntar! Det skulle funka lika bra med en 10 kw pump o 16 A skillnaden är inte stor...

Pumpen drar ju max 2,2 kw osså sällan behov av tillskottet på 6 kw, synd bara att elpatronen inte har några steg, nyare modeller har det.
Om den kopplas bort nån timme märks inte om man inte har en jättevek ytjord- bergv-pump.

Konstigt om ni inte har nån tariff janne ( ja förutom ev avgift för höjning det är gratis även här!)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 09 mars 2005, 17:50:58 »

Varför ej ringa elverket och sätta in 20 A huvudsäkring.

Och sen på köpet moontera effektvakt som kopplar bort elpatron vid risk av säkrings brott.
Ev behövs ej install av effekt vakt endast höjn av huvudsäkr bör räcka. prata med din elektriker.

Jag tror elektrikern håller med mig.

Min kommun har de ingen avgift. Jag höjde själv från 20-25 A.

Jag pratar bara om nettopris.Jag som installatör gör mitt arbete själv.

JANNE
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 09 mars 2005, 15:27:18 »

Janne Energi skrev:
"1 det kostar inget att höja huvudsäkringen (vanligt vis fritt från elverket),Högre nätavg tar elverket igen sina kostnader.
2 effektvakt kostar om du ej har det inbyggt i VP ca 1000:-."

Janne! Jag vill inte mucka men:

1 Undrar om det är så vanligt. I min kommun kostar det 375:-
2 Vilken effektvakt installerar du med ett pris till kund för 1000:-. Svara gärna med E-nummer på vakten.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 mars 2005, 14:27:44 »

Du kan begränsa elpatronen hela effekten behövs sällan..
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 09 mars 2005, 08:06:53 »

Har tröga säkringar. Men det hjälper nog inte om elpatron går hela tiden. Det är säkert nåttt glapp, överbelastning nånstans. Efter föregående haft 49h TS när vi köpte huset tills nu uppe i 519h. När VP löser så försöker väl elpatron ta igen. Detta verkar hända när det blir lite spikar i kylan. Bor i  Sundsvall och det har varit rätt milt tills februari som det vart någon vecka från ca 0 till -5 tills det blev mellan -10-20 grader. Det är ju då det händer verkar det som.

Skall checka av till helgen.

Mattias

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 mars 2005, 18:30:01 »

trööga måste det va!! dom pallar strömstötar... tom min micro behöver trög säkring!! För hög startström, det är också angivet i produktbladet..
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 08 mars 2005, 18:04:31 »

mattias.jo1
Som elinstallatör råder jag dig att  installera Effektvakt. Samtidigt bör din elektriker uppgradera din huvudsäkring till 20A.det kostar dig lite men å andra sidan får du aldrig mer strömavbrott pga att huvudsäkringen löser ut.

Efter detta kommer din VP ta över all värme+VV så att din TS förbrukning går tillbaka till vad tidigare ägare hade.


1 det kostar inget att höja huvudsäkringen (vanligt vis fritt från elverket),Högre nätavg tar elverket igen sina kostnader.
2 effektvakt kostar om du ej har det inbyggt i VP ca 1000:-.

Sen tuta och kör med loggning av värme och flöde etc,. Så lägg ut dina resultat på forumet så alla kan se hur bra värde du har.

LYCKA TILL

/JANNE
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 08 mars 2005, 17:04:16 »

Det är inte så att det sitter snabba proppar i? De lär nog inte palla när kompressorn drar igång. Inga problem med elpatronerna, men en motorstart kräver tröga proppar.

Kanske funkar med snabba om pumpen har mjukstart, men det är väl lite halvt ovanligt?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 08 mars 2005, 16:04:11 »

Känns som grundproblemet är att propparna löser ut vilket gör att det blir en elpanna av värmepumpen. Märker man inte att den går som elpanna kan det ju bli många tillsatstimmar på ganska kort tid.

Hitta problemet med säkringarna (överbelastning, glappkontak etc.) så löser det sig med stor sannolikhet

/Johan
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 08 mars 2005, 15:12:46 »

Ok.

Har en NIBE 1210-7 Fighter.

VP verkar inställd på 4,5.

Vet ej vad motorskyddet är ställt på.

Elpatron vet jag ej men bör inte vara högre än 6. Fabriksinställd.

Vad som suttit innan vet jag ej, men förmodligen ved/oljebrännare.

Har ju inte grävt mig in nu förräns jag hittade detta forum och när det J_vlas.

Tack för alla försök att hitta mitt fel men är borta på jobb och kommer inte hem föräns på Lördag.

Mattias
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 08 mars 2005, 12:18:19 »

Läser fram och tillbaka.....Kanske är blind men.

Hur stor kompressor har du ? (kw)

Har det suttit en oljepanna innan ?

Är motorskyddet inställt på rätt brytvärde ?

Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 08 mars 2005, 10:35:41 »

Lösa kabeln som elektikern hittade. Kolla så att det inte blivit brända kontaktytor "runt" anslutningarna. Om ena fasen har brända ytor i en kontaktor t.ex så blir det varmt och högre motstånd och ännu varmare vilket leder till att en fas försvinner med påföljd att den löser. Kontaktorn svalnar då och funkar igen vid återstart. Dessutom så blir stömuttaget rätt högt vid "tvåfasdrift" vilket kanske gör att säkringen går.
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 07 mars 2005, 19:12:10 »

Har inte speciellt varmt inne typ 21 grader, jag själv jobbar borta så vi använder väldigt lite varmtvatten. Vet att förutom VP så har vi diskmaskin, dator, spisfläkt samt motorvärmare. Men motorvärmaren går bara typ 2h på morgonen med timer. Eftersom EVP hade gått ca 49h innan vi fick den och nu plötsligt är uppe i flera hundra timmar. verkar väldigt mysko.

Mattias
 
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 mars 2005, 18:18:10 »

Går det säkring när bara vp är igång!! det verkar sjukt . 16A räcker om man har elpatron på max 6kw osså inte kör allt samtidigt...
Jag har 16A det räcker även till motorvärmare diskmaskin mm.
Dessutom enorm ökning av tillskott. Det kan iofs bero på att ni har varmare o använder mera vv. Men funkar int evp som den ska och det blir tillskott istället då belastas säkringarna ca 3 ggr mera än med vp-drift.
Logga temp på stig o retur oså skriv av mätare.. kolla vilken utetemp den klarar utan elpatron.... eller stäng av elpatron ett tag.. man akta dig för ev frysrisk
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 mars 2005, 16:41:49 »

Men en huvudsäkring går nu och då.

Den säkringen som går, vilka andra förbrukare sitter på den? Kan det vara nån av dom som spökar? När ni kollade om det var snedbelastning gick då pumpen med fullt inställt eltilskott?

Att motorskyddet löser beror på att en fas försvinner när säkringen piper.
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 07 mars 2005, 16:08:27 »

Föregående ägaren verkar inte haft någe problem. Har inte börjat gräva  mig in föränns nu när det är problem. Kan du förklara lite närmare. Effektvakt förutom motorskydd på pumpen?

Mattias
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 07 mars 2005, 16:00:21 »

Har du nån effektvakt? å är den i så fall rätt kopplad?

HDSL/Thomas

Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 07 mars 2005, 15:55:26 »

Har ett litet (stort) problem.
 
Hus: 127 kvm boyta samt 119 kvm inredd källare.
Bergvärme: Nibe 1210 Fighter ställt på 4,5 kW
 
Huset är upp säkrat till 16A (kanske lite för lite).
 
Men en huvudsäkring går nu och då. Även om inte nåra som helst apparater är igång. Bara värmepumpen. Tycker att tillsats värmen har börjat gå till lite väl mkt, köpte huset i höstat och då hade tillsatsvärmen bara gått in 49 h sedan installationen 2002-04 men nu är den uppe i 519 h???!!!! Verkar mkt konstigt. Får HP/MS alarm och jag får återställa på motorskyddet. Verkar vara något FASfel som gör det. Har kollat med en kompis som  är elektriker men såg ingen snebelastning men hittade en lös kabel för matning som vi satte tillbaks. Blev bätter ett tag men nu går den igen.   
 
Vill gärna hitta felet innan jag säkrar till 20 A om jag måste. Nån som haft liknande problem?? Har ingen jordfelsbrytare än. Men blir installation snart.
 
Mattias

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!