Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: UdG skrivet 24 mars 2015, 20:42:12

Titel: IVT 495 Twin, kompressor stannar
Skrivet av: UdG skrivet 24 mars 2015, 20:42:12
Min IVT 495 Twin, som nu har gått nästan 10 år utan större problem, beter sig nu konstigt när varmvattnet tar slut. Kompressorn stannar och kommer inte igång igen. Den kan slå till för att stanna direkt, ibland går den några sekunder för att igen stanna. Ofta händer det på kvällen då mina tonårsbarn har duschat tanken tom för varmvatten. På morgonen har kompressorn oftast kommit i gång igen, men huset känns kallt, något som tyder på att pumpen inte har varit i gång hela natten. Ibland har det hänt att den inte har kommit igång och jag har fått sätta på eldrift som har funkat direkt. Någon som har haft samma problem?
Titel: SV: IVT 495 Twin, kompressor stannar
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 27 mars 2015, 19:07:10
Jag kan tänka mig att det har något med lågtryckspressostaten att göra. Lite omfattande och tidsödande att göra eller utföra ett felsökningsschema så jag föreslår att du kontaktar IVT-service, det slutar nog med en påfyllning av köldmedia eller byte av någon komponent i kylkretsen ändå.