Skrivet av: Gästur
« skrivet: 28 november 2006, 07:32:45 »

Hej igen !

Då var det sista felet med de "konstiga" temeraturvärdena på KBin och KBut
lösta :). Det var helt enkelt GT10 och GT11 som var skiftade på givarkortet i
pumpen. Felet har alltså funnits sen pumpen var ny, men efter som dessa
temperaturer inte har nån praktisk betydelse, så har pumpen fungerat felfritt ändå.

Det lustiga är att de gånger jag kollat KBin och KBut, så har jag inte reflekterat
över felet, utan bara kollat diffen och nöjt mig med den... Sc:,h

Nåväl - pumpen går, och alla värden verkar ok.

Tack för allt engagemang !!  *vinkar*

mvh/ Lasse
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 21 november 2006, 14:19:25 »

Efter att jag igår kväll gjort en djupdykning i pumpen och dess
funktion, konstaterade jag att jag farit med osanningar (pga okunskap).
Det är "värmebärare in" och "värmebärare ut" som uppvisat temperaturer
runt 40-50 grader, och INTE radiatorvattnet in/ut. Radiatorkretsen visar
mao "korrekta" värden.


Jag hoppas att det var under VV-laddning du uppmätte +50 ºC och +41 ºC på VP ut och in?
Det var troligen under VV-laddningen, men ska kolla för säkerhets skull.
Anledningen till att jag tror det var just under VV-laddningen är att
det var "dusch-tajm" när jag kollade....å med tre töser i familjen så går
det åt lite vatten.... ;D

mvh/ Lasse
Skrivet av: 1
« skrivet: 21 november 2006, 11:28:47 »

Kan ju vara så att givarna eller en av dem till köldbäraren är defekta eller har dålig kontakt med röret.
Om jag förstår dig rätt, ligger givarna utanpå röret(kontaktgivare), mao rätt lätt att byta ??

mvh/ Lasse

Stämmer. Ligger under isoleringen.

Mvh
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 november 2006, 11:07:41 »

Efter att jag igår kväll gjort en djupdykning i pumpen och dess
funktion, konstaterade jag att jag farit med osanningar (pga okunskap).
Det är "värmebärare in" och "värmebärare ut" som uppvisat temperaturer
runt 40-50 grader, och INTE radiatorvattnet in/ut. Radiatorkretsen visar
mao "korrekta" värden.


Jag hoppas att det var under VV-laddning du uppmätte +50 ºC och +41 ºC på VP ut och in?
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 21 november 2006, 10:11:21 »

Kan ju vara så att givarna eller en av dem till köldbäraren är defekta eller har dålig kontakt med röret.
Om jag förstår dig rätt, ligger givarna utanpå röret(kontaktgivare), mao rätt lätt att byta ??

mvh/ Lasse
Skrivet av: 1
« skrivet: 21 november 2006, 08:43:15 »

Kan ju vara så att givarna eller en av dem till köldbäraren är defekta eller har dålig kontakt med röret.
Ifall du kör cirkpumpen utan kompressor ska de visa i stort sett lika, annars får du kontrollera varför.

En ny givare kostar inte mycket ifall du märker att de skulle vara defekta.

/Mvh
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 21 november 2006, 07:51:58 »

Mina nyfunna vänner.....nu är det dax för en dementi av det
lite pinsammare slaget. :D

Efter att jag igår kväll gjort en djupdykning i pumpen och dess
funktion, konstaterade jag att jag farit med osanningar (pga okunskap).
Det är "värmebärare in" och "värmebärare ut" som uppvisat temperaturer
runt 40-50 grader, och INTE radiatorvattnet in/ut. Radiatorkretsen visar
mao "korrekta" värden.

Kvar är dock det konstiga med att KBut är högre än KBin. Igår efter 10 min
drift diffade det 1,9 grader.

mvh/ Lasse
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 november 2006, 12:43:41 »

Citera
Har aldrig gjort rent några filter pga avrådan från installatören("rör inte pumpen om
den fungerar" blev svaret när jag frågade för 2 år den).

Inge kul med såna installatörer. Jag kan sträcka mig så långt som att säga att rör inte pumpen om den funkar optimalt!
Alltså funkar med dom tempdifferenser som fanns vid start och rena filter.

Men att inte röra den för att den fungerar, är att säga att serva inte bilen så länge den fungerar!!  fiR:






Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 november 2006, 12:02:09 »

Det som är lite konstigt, är att om man går in och tittar i "Här ser du alla temperaturer"
så ser man dessa konstiga värden, men kollar man under "Info"(mittenknappen), så står
det mer korrekta värden map värmebäraren("nuvarande temp").

Elfel, se till att få grejorna utbytta.

Citera
Några funderingar:
Vad händer om cirk.pumpen till köldbärarkretsen stannar ?? Blir det nån självcirk eller ??
Har aldrig gjort rent några filter pga avrådan från installatören("rör inte pumpen om
den fungerar" blev svaret när jag frågade för 2 år den). Kan ett igensatt filter vara orsaken ??

Skall nog slå en signal till de som installerade pumpen....

mvh/ Lasse


Stannar KB-cirkpump så får du antagligen Pressostat låg larm. Jag tror inte de knepiga värdena beror på detta.
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 20 november 2006, 07:53:17 »

Hej och tack för alla svar.

>UMH
Jag bor i Sörmland, och det är bergvärme jag har.
Pumpen fungerar nu utan larm eller fel. radiatorerna är "normalt" varma
med nuvarande utetemp och inneklimatet är UA.

>lubbis
De gånger jag läst av ovanstående värden har pumpen/kompressorn
varit igång i minst 10 min.

Det som är lite konstigt, är att om man går in och tittar i "Här ser du alla temperaturer"
så ser man dessa konstiga värden, men kollar man under "Info"(mittenknappen), så står
det mer korrekta värden map värmebäraren("nuvarande temp").

Några funderingar:
Vad händer om cirk.pumpen till köldbärarkretsen stannar ?? Blir det nån självcirk eller ??
Har aldrig gjort rent några filter pga avrådan från installatören("rör inte pumpen om
den fungerar" blev svaret när jag frågade för 2 år den). Kan ett igensatt filter vara orsaken ??

Skall nog slå en signal till de som installerade pumpen....

mvh/ Lasse
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 18 november 2006, 10:06:11 »

Dumåste läsa av värdena när pumpen har gått ett tag annars blir det fel då köldbärarvätskan värms upp från pumpen.

Hej !

 T.ex så visar displayen att KBin ligger
på  +4,5 ºC och KBut på +6,8 ºC !!? ??? :o Sen att VBut visar drygt +50 ºC och
VBin på +41 ºC trots att elementen inte är ett dugg varma är ju också lite
märkligt. Jag kan tillägga att innetempen är behaglig.
Vid detta tillfälle var det +10,3 ºC ute.....

Någon som kan tipsa om vad det kan vara för fel som är trasigt ??

Tack på förhand/ Lasse
Skrivet av: UMH
« skrivet: 18 november 2006, 07:54:10 »

Jag vet ju inte i vilken del av Sverige du bor, om du har berg, mark eller sjö värme.
Att KB in är lägre än KB ut kan hända om kompressorn varit nerstängd tillräckligt länge då cirkulationen stannar och vätskan värms upp baklänges från pumpen.

Däremot om KB visar dessa värden vid kompressordrift så har du definitivt fel på din Rego. Men då är jag förvånad att som du skrev att VP fungerar nu. Med så knasiga värde bör den inte fungera alls eller så larma åt alla håll och kanter.

Se bifogad loggning från mig som visar på att dessa fenomen förekommer.


Ha det
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 november 2006, 00:30:26 »

Kan vara så att elektroniken är paj, du borde anmäla felet till ditt försäkringsbolag innan den 6-åriga tilläggsförsäkringen från IVT går ut.
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 17 november 2006, 22:28:03 »

Tack för ett snabbt svar UMH  Thumbsup

Hur kan värden vara normala när det är +10 ºC ute ??
Enl. min kurva, så ska returen ligga på ca. +28 ºC och
inte +41 ºC vid ovan nämda utetemp.

Brukar inte KBin vara högre än KBut ?? I mitt fall är det ju tvärt om ???
Värdena för KB var när pumpen hade gått ca 10 min.

mvh/ Lasse
Skrivet av: UMH
« skrivet: 17 november 2006, 21:56:32 »


Din Rego hade nog bara hängt sig.

Dessa temperaturer kan vara helt i sin ordning beroende på vad pumpen just då håller på med.

Kolla KB när kompressorn gått ett tag.

/Peter
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 17 november 2006, 21:32:06 »

Hej !

Har en IVT C7 som puttrat och gått sen 2001 utan problem.
Men säg den lycka som varar.... :( I onsdags morse när vi vaknade, var
elementen kalla. En snabb koll på pumpen visade att et bara stod "Rego 600"
i displayen och allt var "låst". Efter att slagit av och på huvudmatningen till
pumpen hoppade den igång och har sen dess gått. Det som dock förbryllar
mig, är de temperaturer jag kan läsa ut. T.ex så visar displayen att KBin ligger
på  +4,5 ºC och KBut på +6,8 ºC !!? ??? :o Sen att VBut visar drygt +50 ºC och
VBin på +41 ºC trots att elementen inte är ett dugg varma är ju också lite
märkligt. Jag kan tillägga att innetempen är behaglig.
Vid detta tillfälle var det +10,3 ºC ute.....

Någon som kan tipsa om vad det kan vara för fel som är trasigt ??

Tack på förhand/ Lasse

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!