Hej,

Tänkte docka en bergvärmepump till befintligt värmesystem med acc tank och vedpanna.
Är det OK att docka VP direkt på acc tanken enligt bifogadbild och utnyttja expansionstanken som redan är installerad?
Cp VP skulle då bara gå när kompressorn arbetar och befintlig Cp för radiatorkretsen skulle gå kontinierligt med acc tank som arbetstank.
Jag antar att man kan styra VP med en temperaturgivare i acc tanken?
Behöver man koppla in några andra ventiler för att VP inte ska ta skada om man eldar i vedpanan?

När den gamla oljepannan var inkopplad gick det åt ca 3 m3 olja/år.
Ska man välja en 6 eller 8 kW pump?
Lämpligt borrdjup/aktivt borrhål?

Tacksam för all information jag kan få.
Titel: SV: Installation av bergvärme på befintligt värmesystem
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 april 2012, 19:25:36
Det bör funka bra men se till att det inte blir självcirkulation mellan ack tanken och vp. Till Nibe 1245/1145 kan man koppla in en extern framledningsgivare som monteras i acktanken eller nära tanken på röret som går till radiatorerna så givaren känner när tempen blir hög i tanken och vp kommer inte starta förens tempen sjunker under börvärdet och vp räknar gradmin som vid vanlig drift.
Titel: SV: Installation av bergvärme på befintligt värmesystem
Skrivet av: Carl N skrivet 02 april 2012, 20:58:54
8 kW VP och minst 150 m aktiv borra.
Det är inga problem att överdimensionera om du kör mot en 600 l acktank.
Titel: SV: Installation av bergvärme på befintligt värmesystem
Skrivet av: Mikael St skrivet 03 april 2012, 13:56:14
Finns det något bra sätt att koppla in/använda ventiler för att förhindra självcirkulation?
Räcker det med en backventil på framledning VB eller behöver man stänga en ventil?
Titel: SV: Installation av bergvärme på befintligt värmesystem
Skrivet av: leifa.k skrivet 03 april 2012, 14:32:42
Jag har kopplat sol/ved/bvp till ack och har backventiler på varje (som du ritat in) så inte vattnet snurrar hur som helst. Fungerar bra.