Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« skrivet: 07 februari 2012, 08:37:30 »
Har fått rengöra partikelfilter 5 ggr på 2 mån, ser ut som rostflagor.
Enligt bosch kan inget i pumpen rosta, o då är frågan: Vad kan det vara tro?
Har haft pumpen 4 år.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 10:58:49 »
Från radiatorsystemet.

Radiatorer,rör och gammla panna har lämnat rester i rörsystemet som följer med till värempumpen.
Fast rostflagor låter som om det kommer från rören till ett öppet expansionskärl på vinden som rasar ner i systemet.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad vippe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 12:57:17 »
Hej o ack för ditt svar, jag var dock lite slarvig och skrev inte att huset är nybyggt, och golvvärme, så det är bara plaströr, kanske kan vara något i cc160 pannan?

Utloggad vippe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 13:58:04 »
Får känslan att det kan vara anoder, elpatron men låter ju sådär med livslängden isåfall.
FÃ¥r skruva o kolla!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 16:05:59 »
Funkar elanoden (gröna dioden uppe till vänter på ellådan)?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad vippe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 17:58:20 »
Hej Purjo,

Jag kom hem precis o den lyser, men tror ändå det är något med elpatron.

Rätt vad det är kan tempen på varmvatten och radiatorvärmen "fastna" på 30-34 grader och inget händer förutom att det blir kallt i huset.

Känns som patronen inte vill trycka upp tem, utan vi hamnar där kompressorn orkar till.

Utloggad vippe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 18:10:51 »
Slängde på extra varmvatten, o vips var vi uppe i 65' på vatten, nu vet e f... Hur man ska tänka
 Sc:,h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!