Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 september 2012, 11:27:34 »

Så här funkar det:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48499.msg486316#msg486316

Det generella rådet är att avvaktivera rumsgivaren eller ställa påverkan på 0 under tiden man justerar in anläggningen.
Skrivet av: Fredrik H
« skrivet: 22 september 2012, 20:10:07 »

Ok tack, låter inne givaren sitta där den sitter, men tänker att jag stryper radiator i vårt sovrum, kan väl inte påverka kompressorn så mycket? Vissa vp styrs endast av ute givare men om jag nu har både inne o uteg. hur funkar den kombinationen, vilken styr eller är något av dem att föredra?
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 21 september 2012, 17:55:28 »

Jag har också problem med att det blir för svalt på nedervåningen på min soutterängvilla från 1974 som hade oljepanna från början. I normalfallet accepterar jag att det är kallare på nedervåningen men i speciella situationer(tex vid främmande som bor på nedervåningen) har jag hittat en metod att höja värmen där.

Jag har ett FTX-system på nedervåningen (pga radon) och i detta system har jag installerat ett litet värmebatteri (vatten/luft) i inblåsningsluften. På övervåningen har jag en innegivare till värmepumpen och i pannrummet har jag kranar på elementvattenledningen till övervåningen och till nedervåningen.

När jag vill höja temperaturen på nedervåningen öppnar jag kranen till värmebatteriet och stryper elementvattenflödet nästan helt till övervåningen.
Då blir elementen kallare på övervåningen och innegivaren på övervåningen kallar på mer värme från pumpen. Eftersom flödet är nästan helt strypt till övervåningen kommer denna ökade värme mest nedervåningen tillgodo. Normal värme fås på övervåningen eftersom termostaten sitter där.

Nackdelen är att pumpen går litet "hårdare" än normalt då den producerar varmare vatten än normalt. Dock får jag inte oroväckande många starter.

Per l
 

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 september 2012, 16:53:52 »

Driftstiderna verkar OK.
Vår, sommar och höst blir det kyligt i källaren om du vill köra värmepumpen så effektivt som möjligt, anledningen är att värmepumpen primärt styrs av utegivaren, och när det är varmt ute produceras så lite energi att en kall källare inte blir tillräckligt varm.
Det du skulle kunna göra är att sätta rumsgivaren i källaren, då kommer mer värme att produceras, och du kommer att bli tvungen att strypa radiatorerna i markplan.
Detta medför i sin tur att värmepumpen får en väldigt liten aktiv vattenvolym att arbeta med, vilket i sin tur resulterar i många start och stopp och ett större slitage på kompressor, kontaktorer, mjukstartsapparat samt mekaniken kring kompressorn.

Vill man ha värme i källaren "utanför" ordinarie värmesäsong bör man ha en volymtank eller (helst) en arbetstank.
Mitt råd till de som har källare och tycker att det är för svalt där under vår, sommar och höst är att sätta in en avfuktare, den avfuktar och värmer för en billig penning.
Alternativt kan man köra en elradiator för att få lite värme i källaren.
Eller sätta in en tank för att öka vattenvolymen som värmepumpen har att arbeta med.

Jag tycker alltså inte att du skall flytta rumsgivaren.
Det mest ekonomiska är att du accepterar att det är lite svalt i källaren, det kommer att bli allt bättre ju kallare det blir ute.
Skrivet av: Fredrik H
« skrivet: 21 september 2012, 16:43:56 »

Hej har nu kört med nyinstallerad vp i ca 3,5 vecka (nibe 1245-8), antal start 228, drift tid 48 timmar värme och 23 tim varmvatten, är detta normalt? värmer 168 kvadrat. Pumpen har både ute o inne givare men styrs tror jag av inne givaren, lite svårt att få jämn värme i källaren, höjer jag inne tempen blir det väldigt varmt på övervåningen, kan jag strypa radiatorerna i några rum på ovanvåningen för att samma temp i källaren?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!