Ni som kör ecoel-ecoair,vad har ni för storlek och karaktär på automatsäkringen(om ni har det)i centralen,och storlek på huvudsäkring.Jag har 20 A som huvudsäkring,men kan man köra på det även på säkringarna i centralen. Vet att det egentligen ska ligga ett steg under ,men har hört både att det är ok,och inte..
-
jag kör 20A som huvudsäkring. pannan på 20A och Vp på 16A
-
Jag har 16A mätarsäkring och 16A i centralen
//Ronnie
-
25 och 20 på min. Har haft minst ett tillfälle i vinter då pannan effektbegränsat till 19A strömuttag.
//H
-
ok..då kör jag med 20 A i centralen oxå.Tror det var karatär C på automatsäkringen
FRJO< Tar inte din vp ström från elpannan,eller varför har du den på separat säkring?
-
jag har ingen ecoel utan kör med fast kond mot min gamla diom kombipanna. Jag gjorde så att jag satte en undercentral jämte pannan med 9 säkringar 3till pannan och 3 till vp 1 tog jag till cirkpumpen och en till spetsberedarn. den undercentralen är säkrad med 20 amp