Författare Ämne: Filter i bergvärmepumpen  (läst 4197 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ninavk

  • Gäst
Ninavk
Filter i bergvärmepumpen
« skrivet: 01 december 2012, 22:11:02 »
Hej!
Jag har en Greenline HT Plus som installderades för ett år sen. Larm gick för någon vecka sedan, låg pressostat. Pumpen använder sedan dess elpatron. Har rensat filtret inne i pumpen. Larmet återkommer dock och pumpen går på elpatron. Ska det sitta ett på utsidan också (i den isolerade boxen)? Där finns två vred.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: 01 december 2012, 23:03:34 »
Det kan sitta en filter mellan ventilerna om du inte har en filterball separat.
Har du nivå i nivåkärlet och kan CP:n ha fastnad? Det kan man kolla genom
Att öppna pluggen änden på CP:n och eventuellt hjälpa i gång med skruvmejsel.

Utloggad NinavonK

  • IVT Greenline HT Plus
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Greenline HT Plus
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #2 skrivet: 01 december 2012, 23:49:19 »
Säkert lite enkla frågor från mig men jag är helt ny på det här.
Det sitter två vred på rören ut (utanför själva pumpen) med losstagbara muttrar och innanför det finns en losstagbar mutter. Under den sistnämnda är en plåt (?). Kan det finnas yttre filter (kallsida) under de två vreden? Jag vågar inte lossa muttrarna...
Ska kolla CP (är det pumparna du menar?).
ut--Vred--Vred--X--pump
IVT Greenline HT Plus, E11, 13.6 kWh,installerad nov 2011. Villa 2-plan,2-glasfönster, 170m2. 100 h tillskott under 1 år.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 12:01:20 »
Här ser du två typer av partikelliter den sista är sådan som sitter mellan två ventiler
Den första stänger man bara och öppnar filtret.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44941.0

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #4 skrivet: 02 december 2012, 12:34:08 »
Säkert lite enkla frågor från mig men jag är helt ny på det här.
Det sitter två vred på rören ut (utanför själva pumpen) med losstagbara muttrar och innanför det finns en losstagbar mutter. Under den sistnämnda är en plåt (?). Kan det finnas yttre filter (kallsida) under de två vreden? Jag vågar inte lossa muttrarna...
Ska kolla CP (är det pumparna du menar?).
ut--Vred--Vred--X--pump

Här ser du CP:n = cirkulationspump och pluggen som man kan lufta pumpen och kolla att den går,
det kommer lite vätska ut men är inte farligt du kan ha en trasa under.
Du kan lokalisera var den sitter i manualen sidan 8och 9.

http://www.ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=70&lngTypeIdSelect=15&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=

Utloggad NinavonK

  • IVT Greenline HT Plus
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Greenline HT Plus
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #5 skrivet: 02 december 2012, 18:40:57 »
OK - har rensat även yttre filtret. Det såg helt OK ut. Har även kollat att CP snurrar utan problem. CP skorrar ordentligt när den går...
IVT Greenline HT Plus, E11, 13.6 kWh,installerad nov 2011. Villa 2-plan,2-glasfönster, 170m2. 100 h tillskott under 1 år.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #6 skrivet: 02 december 2012, 20:12:31 »
OK - har rensat även yttre filtret. Det såg helt OK ut. Har även kollat att CP snurrar utan problem. CP skorrar ordentligt när den går...

Hur är nivån i nivåkärlet?

Utloggad NinavonK

  • IVT Greenline HT Plus
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Greenline HT Plus
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #7 skrivet: 02 december 2012, 20:15:10 »
hälften.
IVT Greenline HT Plus, E11, 13.6 kWh,installerad nov 2011. Villa 2-plan,2-glasfönster, 170m2. 100 h tillskott under 1 år.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 20:36:15 »
Nivån är OK än så länge även om det kunde vara ¾ delar. Vad har du för temperaturer på
köldbärare  in och ut efter 5-10 minuter körning.

Utloggad NinavonK

  • IVT Greenline HT Plus
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Greenline HT Plus
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #9 skrivet: 02 december 2012, 20:56:47 »
Hej igen!
Det är -14 grader ute säger pumpen. Köld in 6,3 och köld ut 4,3.
Väreme in 31 och värme ut 36.
IVT Greenline HT Plus, E11, 13.6 kWh,installerad nov 2011. Villa 2-plan,2-glasfönster, 170m2. 100 h tillskott under 1 år.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #10 skrivet: 02 december 2012, 21:17:23 »
Går pumpen nu utan att larma låg pressostat? Temperaturer på köldbäraren
är misstänksamt höga om pumpen går längre stunder.
HÃ¥ller pumpen temperaturen inne nu och varmvatten?

Utloggad NinavonK

  • IVT Greenline HT Plus
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Greenline HT Plus
SV: Filter i bergvärmepumpen
« Svar #11 skrivet: 03 december 2012, 21:20:31 »
Nu har en servicekille varit här. Han säger det är expansionsventilen som måste bytas. hoppas det löser sig med det. elpatron går för fullt...
IVT Greenline HT Plus, E11, 13.6 kWh,installerad nov 2011. Villa 2-plan,2-glasfönster, 170m2. 100 h tillskott under 1 år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!