Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kör CTC alltid med radiatorvattnet i VVB?  (läst 2408 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zoogian

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
Kör CTC alltid med radiatorvattnet i VVB?
« skrivet: 20 januari 2009, 00:50:10 »
Hej

Blir inte riktigt klok på detta, jag försöker komma underfund med om CTC ecoheat har en växelventil, så att pumpen inte värmer upp till mer än vad radiatorerna behöver, och sen växlar över och kör högre temp (50grader) när den ska producera värme till beredaren.

men som det ser ut så värmer den alltid i VVB och sen sjuntar den ut? det kan väl inte vara mest effektivt?

hoppas jag har sett fel.. om inte, vore jag tacksam om nÃ¥gon kan förklara..  för detta är enda som har genomströmningsberedare?

mvh
Anders
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.

1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Kör CTC alltid med radiatorvattnet i VVB?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 02:15:22 »
Hej

Blir inte riktigt klok på detta, jag försöker komma underfund med om CTC ecoheat har en växelventil, så att pumpen inte värmer upp till mer än vad radiatorerna behöver, och sen växlar över och kör högre temp (50grader) när den ska producera värme till beredaren.

men som det ser ut så värmer den alltid i VVB och sen sjuntar den ut? det kan väl inte vara mest effektivt?

hoppas jag har sett fel.. om inte, vore jag tacksam om nÃ¥gon kan förklara..  för detta är enda som har genomströmningsberedare?

mvh
Anders

hej. ecoheat har ingen växelventil.
pumpen värmer normal 5grader över framledningstemp. var färde start kör den upp till 55grader för att värma varmvattnet.
tanken är en acctank på 223liter med genomströmningsberedare. tanken är avskild med en plåt, så att den undre delen utav tanken är ca 150liter och den övre är ca 75liter.
kompressorn värmer den nedre delen utav tanken. temperaturen stiger upp i den övre delen utav tanken efter en stund. eller så använder man elpatronen.(inte så optimalt)
VV förvärms i den nedre delen och slutvärms i den övre. ca 5.7liter i slinga.(ingen risk för legionella)

värmen shuntas ut till radiatorerna, har vissa fördela. (inga knäppningar. oberoende utav flödet.alltid varma radiatorer)jämn och skön värme.
styrsystemet är inte de bästa ,men enkelt.
hade jag valt pump i dag hade jag tagit en ecopart och ecoligic. Thumbsup
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Enskede

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Enskede GÃ¥rd / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kör CTC alltid med radiatorvattnet i VVB?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 15:18:40 »
kullabacken!

Du skriver att om du valt VP i dag skulle du ha valt Ecopart + Ecologic i stället för Ecoheat. Vilken är din motivering till det? Jag ska nu i vår köpa en VP och har fastnat för just en Ecoheat. Ecopart + Ecologic är en bra slant billigare, så jag är nyfiken på din motivering.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede GÃ¥rd, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och pÃ¥ vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Kör CTC alltid med radiatorvattnet i VVB?
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 15:42:39 »
kullabacken!

Du skriver att om du valt VP i dag skulle du ha valt Ecopart + Ecologic i stället för Ecoheat. Vilken är din motivering till det? Jag ska nu i vår köpa en VP och har fastnat för just en Ecoheat. Ecopart + Ecologic är en bra slant billigare, så jag är nyfiken på din motivering.

ecoheat är en enkel komplett lösning som inte tar så stor plats.
har du plats så kan du få ett mer optimerat system med ecopart+ecologic.
ecologic är ett mer avancerat styr. du kan använda växlingsventil till VV-laddning.
jag kommer inte in på ctc hemsida just nu,
 men där finns massa olika installations möjligheter,titta där om du hittar nÃ¥ge som passa just dej Ã¥ dina behov och möjligheter.

jag skulle inte ha valt ecopart +ecoel för de är i stortsätt samma som ecoheat.

12 olika system när det gäller CTCEcoAir/CTC EcoPart med styrning från CTC EcoLogic.

System 1 - Shuntat system >>
System 2 - Shuntlöst system >>
System 3 - Ackumulator/pool >>
System 4 - Oshuntat system med reglering av spetsvärme >>
System 5 - Oshuntat system med tank >>
System 6 - Shuntat system med tank och undershunt >>
System 7 - Oshuntat system med varmvattenladdning >>
System 8 - Oshuntat system med tank och varmvattenladdning >>
System 9 - Shuntat system med tank och varmvattenladdning >>
System 10 - Shuntat system med tank >>
System 11 - Shuntat system med varmvattenladdning och undershunt >>
System 12 - Shuntat system med tank, undershunt och varmvattenladdning >>

« Senast ändrad: 21 januari 2009, 15:49:15 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!