Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Ornäs skrivet 03 februari 2009, 10:33:59

Titel: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Ornäs skrivet 03 februari 2009, 10:33:59
Vet ej om dessa värden är bra, har precis gjort en installation i november och har ett borrhål på 180m.
Jag kör med kurva 3,4 och har justerat andra kurvan med -1. Har en kåk på 200m2, med källare.
GT. 1 från 37,8 nuv 35,9
GT .2 -8,5
GT .6 78,6
GT .8 45
GT .9 36,4
GT .10 1,5
GT .11 -0,3

Tacksam för svar
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Mr Energi skrivet 03 februari 2009, 12:33:27
Vad har du för system inne?
Bara radiatorer eller något annat?
Skillnaden mellan GT 8 och GT 9 när du kör mot värme ska normalt ligga på 7-10 graders skillnad.
Ditt delta på GT 10 och GT 11 är lite lågt, bör vara ca 2.5-3.5, som du säger, sänka KB pumpen ett snäpp kan nog vara en ide för att öka på det, sitter det inte en reglering på KB pumpen med 3 snäpp?  ???
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Roland skrivet 03 februari 2009, 12:55:14
Finjustering -1 kan göra att det blir lite svalt inne i början och slutet av uppvärmningssäsongen. Det tar för lång tid för returtemperaturen att sjunka till startvärdet som då ligger nära önskad rumstemperatur.

Man bör kontrollera att givarna på köldbäraren ger korrekt differens genom att köra köldbärarpumpen när kompressorn är avstängd och se vad det blir för differens då, helst noll. IVT:s givare kan visa fel på någon grad eller två.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Ornäs skrivet 03 februari 2009, 19:02:03
Jag har bara radiatorer. Sitter reglaget till KB-pumpen inne i själva bergvärmepumpen?
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Cenit skrivet 03 februari 2009, 22:17:02
Ja, den sitter inne i pumpen nede til høyre, du kommer enklest til ved å løsne sideplaten på høyre side.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Ornäs skrivet 04 februari 2009, 08:53:06
Tack så mycket :)
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Ornäs skrivet 10 februari 2009, 12:35:39
Finjustering -1 kan göra att det blir lite svalt inne i början och slutet av uppvärmningssäsongen. Det tar för lång tid för returtemperaturen att sjunka till startvärdet som då ligger nära önskad rumstemperatur.

Man bör kontrollera att givarna på köldbäraren ger korrekt differens genom att köra köldbärarpumpen när kompressorn är avstängd och se vad det blir för differens då, helst noll. IVT:s givare kan visa fel på någon grad eller två.

Hur kör man k-b pumpen när kompressorn står still?
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Ornäs skrivet 10 februari 2009, 12:37:36
Är det ok att köra k-b pumpen på steg ett eller är det för lågt, har gt.10 in 1,6 och gt.11 ut -3 när jag kör på lägsta farten på k-b pumpen.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Mr Energi skrivet 10 februari 2009, 17:47:04
Du har ett delta på 4,6 grader på Köldbäraren, lite mycket, snäpp 2 är att föredra för att få ner dte lite.
Om du ska köra Kb pumpen utan att kompressorn går är ett sätt att gå in i igångkörning/service menyn där du kan köra en sak i taget. ;) 
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Roland skrivet 10 februari 2009, 20:20:37

Hur kör man k-b pumpen när kompressorn står still?

På den modell av pump jag har är det meny 5.11. Troligen är det samma även på nyare modeller. Man ställer köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Schumi skrivet 10 februari 2009, 22:22:54

Hur kör man k-b pumpen när kompressorn står still?

På den modell av pump jag har är det meny 5.11. Troligen är det samma även på nyare modeller. Man ställer köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift.

Hei Roland.

Leser i bruker manualen at kuldebærerpumpen normalt skal stoppe og starte ved kompressor.
Men va anbfaler du? Leser videre her at naturkulde kan brukes om vinteren til å ta opp varme, og om sommeren ta ut kulde... Fortod ikke helt meningen med dette. Står på side 66 http://www.geothermansi.com/downloads/Greenline%20HT%20Plus%20manual.pdf
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Roland skrivet 11 februari 2009, 08:24:24
Hei Roland.

Leser i bruker manualen at kuldebærerpumpen normalt skal stoppe og starte ved kompressor.
Men va anbfaler du?

Köldbärarpumpen skall stanna när kompressorn stannar, det är dumt att den drar el till ingen nytta, men vill man kontrollera att givarna visar rätt differens måste man testa det när kompressorn står still. Köldbärarpumpen skall gå tills dess att temperaturerna har stabiliserat sig. Jag tror det är sällan man får en differens som är noll vilket den skall bli om givarna visar rätt eller om båda visar lika mycket fel.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Schumi skrivet 12 februari 2009, 18:36:07
God kveld Roland.

Jeg foretok meg denne "testen" idag og når tempen stabilseret seg stod GT10 på 2,5 og GT11 på 3,3 altså en diff på 0,8grader.
Ser dette normalt ut? Testen varte i ca 20minutt +++
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Roland skrivet 12 februari 2009, 18:58:28
Det är helt normalt att med 0,8 grader felvisning. Så det är bara att addera 0,8 grader till differensen GT10-GT11 för att få rätt värde.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Ornäs skrivet 12 februari 2009, 20:29:22
Jag hade på gt 10 kb in 1,1 och gt 11 kb ut 1,4. Innebär detta att min riktiga temperatur på kb in endast är 0,1 grader, om det är så så har jag ett väldigt kallt borr hål.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Roland skrivet 15 februari 2009, 21:33:09
Jag hade på gt 10 kb in 1,1 och gt 11 kb ut 1,4. Innebär detta att min riktiga temperatur på kb in endast är 0,1 grader, om det är så så har jag ett väldigt kallt borr hål.

Det enda man får reda på genom att köra köldbärarpumpen med avstängd kompressor är hur man beräknar en korrekt temperaturdifferens. Man vet inget vilken temperatur som är rätt om någon nu är det. För att få reda rätt temperatur måste man jämföra givarna med en termometer som man vet visar rätt.
Titel: SV: Hur ändrar man hastigheten på KB-pumpen, på en IVT greenline ht + c9.
Skrivet av: Ornäs skrivet 22 februari 2009, 15:34:24
Tack för hjälpen Thumbsup