Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2010, 00:13:59 »Shit happens...
-20 och sjunkande Jämtland kallhål
-20 och sjunkande Jämtland kallhål
Skrivet av: Bertil« skrivet: 21 december 2010, 00:13:59 »Shit happens...
-20 och sjunkande Jämtland kallhål Skrivet av: Tobocop« skrivet: 20 december 2010, 10:11:37 »Sån´t gillar jag Skrivet av: larsa123« skrivet: 19 december 2010, 22:38:29 »Problemet är löst!! Framledningstempgivarens kabel hade blivit klämd mellan fronten och VP. En kortslutning resulterade att reglerenheten trodde att framledningstempen var max hela tiden och släppte därför inte fram någon värme.
tack ändå ni som ville hjälpa till Skrivet av: Tobocop« skrivet: 19 december 2010, 16:40:30 »Bytt vxv? Vad hade du innan och vad har du nu?
Eller har du bara bytt insats? (Honeywell) Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 18 december 2010, 20:58:14 »Ditt varmvatten borde inte bli varmare än vanligt eftersom det bereds via pressostat.
Posta värden och bilder Skrivet av: larsa123« skrivet: 18 december 2010, 20:48:40 »Hejsan skulle bli väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig med min Thermia Villa värmepump 10,5 kw. Utgående värme på radiatorerna är väldigt dålig, men samtidigt så har jag ovanligt hett tappvarmvatten. Bytte för någon dag sedan växelventilen och hoppades att det skulle hjälpa, men det blev inget bättre. Ska bli ner mot -30 nu i början på veckan så det brinner i knutarna.
MVH L-E |
|