Vitsen med en ackumulatortank är att kunna lagra energi. För vedeldare och solfångarägare är därför en acctank självklart.
Acctanken i sådana system då en enkel panna med beredare elpatron och rumsstyrd shunt.
Utegivare behövs inte om man har hysteres i tanken.
CTC ecoheat är i sin uppbyggnad i princip en skiktad acctank mha skiktplåt, växelventil elpatron och shunt.
Direkt från deras hemsida:
"Egen teknik: shuntreglering. Ger betydligt jämnare värme med mindre temperaturvariationer. Eftersom temperaturen är konstant slipper du gisslet med expansionsljud som ger störande knäppningar i golv och rörledningar. Ett vanligt och svårlöst problem för många tillverkare."
Det är std lösning 1A för acctanksägare.
Problemet som TS också insett är hur man kopplar VP direkt mot tanken för att undvika en blandning och därmed onödig hög temp och dessutom mindre hysteres i tanken.
Det går inte att ha både framledningsvatten och tappvarmvatten i en icke skiktad tank.
Vanligaste lösningen är att man låter VP räkna fram framledningstemp och använder acctank bara för VV. Problemet blir om man VILL kunna värma med andra värmekällor än VP/El.
Man kan givetvis börja ifrån besparingspotentialen. Som räkneövning:
Normalhus ligger på ca 25000 kWh per år, varav 5000 för VV och 5000 för hushållsel.
Verklig COP för varmvattenproduktion vid 50-55 grader är ofta i storleksorning 2, för värmeproduktion ofta ca 3 netto
Detta hus drar då ca 15000/3 + 5.000/2 kWh/år = 7500 kWh + HHel
Om man använder solfångare för varmvattenproduktion ex 2 sfinx 30 rörare minskar VV behovet med minst 3000 kWh. (4000 kWh enl SP)
Låter man sedan förvärma resterande VVkonsumtion med låg VÅ temp och sedan spetsar med ren el i en skiktad tank blir kalkylen så här:
värme 15000/3 + (5000-3000) x (35-8)/55-8)/3 + 2000 x (55-35)/(55-8) = 5000+ 383 + 851= 6234 kwH
MEN då har man använt en enklare värmepump utan växelventil och man har en rejäl tank fått en hysteres på VP körningen på kanske 15 grader istället för 5. Och därmed sänkt medeltemperaturen under körningen får VP med 5 grader, Från 7,5 till 2.5 grader i medianvärde för körningen till samma börvärde.
Besparing 1250 kWh/år köpt el.
Inte mycket kan tyckas men grejen är att man kan uppnå detta med en enklare= billigare VP, samt att man får väldigt mycket större varmvattenberedare.
Så tillbaka till TS.
Hur koppla? Ja det beror på om TS tänkt använda annan värmekälla eller inte till acctanken. Och om det är radiatorer OCh golvärme.
Dvs hur stor del av lasten är radiatorer och hur stor del av lasten är golvvärme?
Det är viktigt för att få en optimerad lösning.
Men att förvärma KV till VP med tank är helt rätt.
Om han vill kan kan han vid behov starta elpatronen i acctanken och få en 500l VVB extra. Det brukar bli vanligare och vanligare i moderna hem med stora badkar och därmed krav på stor momentan varmvattenförbrukning.