Författare Ämne: Hjälp ställa in 1115-10  (läst 1441 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hjälp ställa in 1115-10
« skrivet: 20 januari 2013, 13:51:49 »
Nu har jag skaffat mig ett nytt hus i det sitter det en 1115-10 med separat vpa 70/200 varmvattenberedare. värmer 300m2 samt inomhuspool på 35m3. 2st borrhål på 120meter. sitter nu en 12kw kylmodul med scroll i som är två år

Kollade gradminuter de står på standard 60 och start elpatron 300 eller om det var 500 Hur högt kan man ställa de båda.

Den har gått 27190 timmar kompressordrift sen installationen 2005 tilskottet står på 1700 timmar. Men har gått på el längre perioder på g av kompressor haverier.
starter stÃ¥r pÃ¥ 6082 ???  vet att kompressorn är bytt för 2 Ã¥r sedan. kan den vara nollad eller har den gÃ¥tt runt sÃ¥ det är 106082 starter?
vet att det var en felinstallation med poolväxlare och värmesytem som gjorde satans massa starter som orsakede 2 kompressorras på 5 år som nu är åtjärdat.
Nibes tekniker har vart där och kollat installationen och tagit bort vissa kortslutningar som vart från grundinstallationen.
snittet senaste veckan är 21 timmar driftstid och 11 starter per dygn då har det varit mellan -3 till -20 kallt.
kb in var +1   och kb ut +4 (misstänker kass givare)

vid -5 var framlednings tempen beräknad till 41 grader så lågtempsystem verkar orka upp till 44 °C på kompressordrift

Tycker att det är onormalt stor diff på framledning och returledning 10 °C med alla termostater öppna vad skall man ha där?

extra växelventil till polen sitter det ocksÃ¥   rördragningen är riktig rÃ¥ttbo dÃ¥ det gÃ¥r rör överallt fÃ¥r kolla igenom det när jag flyttat in i sommar.
polen värms 6 timmar oavbrutet på natten om den kallar på temp. Sitter en termostat som prioriterar husvärme

årsförbrukningen verkar ha legat mellan 18000-20000 kw de 2 senaste åren sen rören drogs om och innan dess ännu högre

SÃ¥ nu har jag ett roligt system att pilla med :)
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp ställa in 1115-10
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2013, 21:16:46 »
Grattis, hus med pool och allt, här lyxar man till det...

Starträknaren varvar efter 65535 (216) starter och börjar om från noll har jag för mig om.
Har du kollat smutsfiltret på varma sidan?
Sen kan du ställa upp VB CP om det går, 7-8 °C tempdiff är mer optimalt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp ställa in 1115-10
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2013, 22:20:09 »
innan man bara ökar CP hastighet av släntrian bör man först kolla i fall det är så att merparten av alla radiatorer är för hårt strypta. Eller hur ska man säga. Hårdare än vad som är optimalt.

Verkar det vettigt på radiatorerna så är det bara att öka farten tills du når 7 eller så i diff.

Du kan öka GM för start av kompressor och elpatron men det är inte säkert att det är vad du borde göra. Gissningsvis bör du öka lite på tillskottet. 10 x kompressorstart är ett riktmärke som fungerar bra med ok dimensionerade värmepumpar som din.

21 timmar och 11 starter per dygn är inget att oroa sig över per automatik. Du får undersöka lite närmare när du flyttat in. Det finns massor med finputsning man kan göra men det är svårt om man inte har kontinuerlig tillgång till värmepumpen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp ställa in 1115-10
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2013, 16:48:33 »
Elpatronen är inte blockerad när den värmer poolen så den klipper in med 9kw ganska omgående. Såg på poolkoplings pappren att man kan blockera tillsatsen med relä. Så på autoläge har de inte kört om det inte varit kallt i huset.
frågan är om elementen är strypta det är ganska stort system med vad jag kan se ganska klena rör till elementen samt att det är många element så ett snäpp upp cirkpumpen är nog grejen.
hur kommer man åt att ändra cirkpumpen får man klä av nån plåt då för att komma åt?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp ställa in 1115-10
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2013, 21:35:04 »
Du öppnar underluckan genom att bara ta tag i den och dra rakt ut, den sitter med snäppfästen.
Sen är värmebärarpumpen den som är enklast att nå, snett bakom sitter köldbärarpumpen.

Elpatron kan blockeras genom att man sätter en brytare mellan position 1 och 3 på plint 30 (då är det fortfarande möjligt att köra legionellahöjningen). Jag har gjort detta för att underlätta blockering och inkoppling av elpatron (man behöver då inte bryta uppvärmningen som man gör om man använder driftlägesknappen). Denna plint sitter på reläkortet, öppna övre panelen (lyft bort överdelen och sen lossar man ett par skruvar för att komma åt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!