Skrivet av: tracker
« skrivet: 27 februari 2007, 09:07:32 »en snabb bild
Skrivet av: tracker« skrivet: 27 februari 2007, 09:07:32 »en snabb bild
Skrivet av: tracker« skrivet: 27 februari 2007, 08:47:26 »värmeväxlaren på kalla sidan är mellan köldmediet i heatpipen och köldmediet från värmepumpen alltså ingen brine eller cp
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 februari 2007, 08:31:10 »Aha, nu är jag med, värmeväxlaren på kalla sidan är kvar men köldbäraren är också ett köldmedium som kondenseras i växlaren och förångas i borrhålet.
Det borde funka men jag undrar om det ger så mycket mera COP. Du kommer inte undan värmeväxlaren på kalla sidan som tyvärr sänker COP en aning den med. Skrivet av: tracker« skrivet: 27 februari 2007, 08:07:04 »nja det är inte direktförångning precis.
det fanns direktförångning i borrhål men man fick inte tillbaka oljan till kompressorn så dom rasade det var därför som det slog mig att man kan använda en heatpipe för att hämta värmen från borrhålet upp till ytan och där kyla av heatpipen med direktförångning om man skippar den CP som tar mest energi så borde COPen öka en del Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 februari 2007, 07:51:18 »Det där finns nästan, det kallas för direktförångning men finns endast som jordvärmeversion vad jag vet.
Det är möjligt att någon testat att stoppa ner ett direktförångningsrör i ett borrhål? Skrivet av: tracker« skrivet: 26 februari 2007, 19:31:15 »jag kom på en tokig ide
skulle det att gå att köra med en heatpipe i ett borrhål ? ta ett 28mm kopparrör ex.80 meter ner i ett borrhål (det skulle räcka med ett 40mm borr). upp till en rejäl "stående" kondensor. i heatpipen har man sedan ett köldmedie sedan har man en frekvensstyrd vp inomhus där förångningen sker ute runt den "stående" kondensorn värmepumpen kyler av heatpipenens kondensor så att kylmediet blir till flytande form och börjar att rinna ner i kopparröret för att förångas på nytt och stiga upp till kondensorn det måste nog till en frekvensstyrd vp för att processen är lite trög att få igång (så att den hålls igång hela tiden ) finns det redan ngt dylikt ? alternativt kan vara en kort heatpipe på 2-3 meter som man gör ett hål i backen och släpper ner (först ett dike på 1 meter djupt sedan trycka ner eller borra ett 30 mm hål med en bergborr 2-3 meter) kanske 3 meter mellan varje hål, på en slinga detsamma som en DX och anslutningen till heatpipen kunde vara som på vaccumsolfångarna. då skulle man kunna plocka ut lite mer energi en bit ner i backen skulle detta fungera !!! är det bara att skriva ner patentansökan på en gång |
|