Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: buster skrivet 04 mars 2004, 02:32:26

Titel: hög elförbrukning
Skrivet av: buster skrivet 04 mars 2004, 02:32:26
Jag bytte min frånluftvärmepump en ctc master 104 till en nibe 410 och monterade in radiatorer i hela huset , och detta med en övertygelse från min lokala rörmokare att det här kommer att bli en sänkning av min höga elförbrukning som  då var ca 22 000 kwh.Efter ett tag så tyckte jag att något inte stämde, det började bli höga elräkningar.....riktigt höga.- Lugn.... svarade montören -du måste slå ut förbrukningen på ett år.Ett år gick, 28 000 kwh !!!! trots att jag eldar som en tok i braskaminen.Året efter ( nutid ) så ligger jag på ca 27 000 kwh.(beräknat )Mitt hus , enplansvilla 127 kwm bra isolerat byggt -89. Va är det som är fel ????>:(
Titel: Re:hög elförbrukning
Skrivet av: admin skrivet 04 mars 2004, 07:34:30
Kommer att tänka på ett par anledningar.

Nr ett: Din värmepump fungerar inte, har du sett om den någonsin värmer huset utan tillskott, eller går det alltid tillskott?

Den andra anledningen jag kan tänka mig är att till/frånluftens flöden har ändrats så att du ventilerar ditt hus ineffektivt.

Om tilluftflödet är "dubbelt" så stort som frånluften så kommer du att dra in en massa kall luft i huset via otätheter i konstruktionen.
Titel: Re:hög elförbrukning
Skrivet av: PerF skrivet 04 mars 2004, 10:29:45
För att förtydliga det Rickard säger. Har du kontrollerat luftflödena i ventilationen efter bytet? Det finns två saker att tänka på.

1: Luften i huset skall omsättas en gång på två timmar. Grovt räknat, total golvyta * takhöjd / 2 = m3 luft som värmepumpens fläkt ska dra ut per timme.

2: Om flödet genom värmepumpen är större än vad pumpen behöver så går överflödet till kråkorna.

Så, kontrollera 1. Behövs en ventilationskille med mätutrustning. Kolla pumpens specifikation vilket läge fläkten ska gå på för att motsvara det ventilationsbehov du har. Med fläkten på detta läge justeras alla frånluftsdon map ventilationsbehov i resp utrymme.

Om 2. Lite problem... Minska luftomsättningen är inte bra...

Förr löste man 2 genom att återföra frånluften till viss del, luften skulle ju enligt normen "omsättas". Lite snuskigt i mitt tycke och så fick man ju problem med mögel och bakterier i tilluftssystemen.  >:(

Men kolla farten på fläkten.