Hej!

Jag har haft min ECOAIR105 installerad sedan slutet av November och är jätte nöjd hittills.

Senaste elräkningen gav 6556 kr tillbaka.

Men sen i Söndags har jag haft 6 st PRESS.H/L larm i displayen på ECOEL pannan.

Jag fick tag i installatören och han sa att det är vanligt när tempraturen hoppar upp och ned.

1 av larmen kom i går kväll och ett tidigt i morse, jag tycker ju inte att tempraturen ute har hoppat så mycket upp och ned nu.
Vad kan man göra, jag har mailat installatören igen.

Mvh Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: PRESS.H/L
« Svar #1 skrivet: 20 april 2007, 09:56:26 »
Kolla att laddpumpen (cirkpumpen mellan panna och VP) funkar som den ska. Lägg handen på den, då kan man känna om den går.

Kolla även temperatur i nederdelen av pannan och i VP (meny 5 och 6 under diagnos) när kompressorn går. Det ska inte skilja så jättemånga grader.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad grolim

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: PRESS.H/L
« Svar #2 skrivet: 21 april 2007, 13:37:16 »
Har du ett smutsfilter installerat så kolla detta också - det kan vara igensatt.

// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.

Utloggad micke_su

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: PRESS.H/L
« Svar #3 skrivet: 23 april 2007, 07:06:33 »
Jag kollade laddpumpen en gång och då stog den stilla.
Installatören sa att den stog stilla när den inte behövs (den går vid minusgrader och när pumpen jobbar) vet inte om det är något som ECOTOLK fixar.
Jag har en äldre ECOEL än ECOAIR.

Var kan ett smutsfilter sitta?

Mvh Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: PRESS.H/L
« Svar #4 skrivet: 23 april 2007, 07:16:27 »
Jag kollade laddpumpen en gång och då stog den stilla.
Installatören sa att den stog stilla när den inte behövs (den går vid minusgrader och när pumpen jobbar) vet inte om det är något som ECOTOLK fixar.
Jag har en äldre ECOEL än ECOAIR.

Var kan ett smutsfilter sitta?

Mvh Micke

Kolla laddpumpen då kompressorn går.

Det är inte säkert att det sitter ett smutsfilter mellan pannan och VP:n, normalt så sätts det på radiatorkretsen och igensättning påverkar då inte flödet till VP:n.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zavantaz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: PRESS.H/L
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2007, 15:01:31 »
Dra ner hastigheten på laddpumpen ett snäpp. Kolla även så du inte har luft stående vid kondensorn.

Utloggad micke_su

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: PRESS.H/L
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2007, 06:53:14 »
Hej!
Felet blev fixat, glapp i det elektriska.

Ett rött bleck i kopplingsplinten gick att trycka in ett par Millimeter sen funkade det.

Mvh Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.

Utloggad Tallin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: PRESS.H/L
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2007, 10:33:15 »
Hej !

Jag har en EcoAIR105 kopplad till en ECOEl.
Har fungerat i 1,5 år men det har börjat strula nu efter jag har haft värmepumpen avstängd i ca 2 veckor.
Jag får också felmeddelande "PRESS H/L".
Jag återställer ute på pumpen och på pannan men felet återkommer inom ett dygn.
Laddpumpen snurrar och jag har luftat ute på pumpen.

Tacksam för förslag !


Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: PRESS.H/L
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2007, 16:38:30 »
Varför har du stängt av värmepumpen?
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Tallin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: PRESS.H/L
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2007, 17:41:26 »
Var tvungen att täcka den med plast då jag skulle putsa om fasaden på huset
Ångrar att jag gjorde på detta sättet nu...

Utloggad CompostEra

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: PRESS.H/L
« Svar #10 skrivet: 08 september 2007, 20:13:21 »
Har också fått larm: PRESS H/L .... var sitter den knappen ??? Svagt att inte det sägs i manualen tycker jag

Utloggad micke_su

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: PRESS.H/L
« Svar #11 skrivet: 09 september 2007, 22:13:37 »
Hej!
Det är ingen knapp.
Det är en eldosa i värmepumpen där det sitter ett kontaktbleck i mitten, det var det blecket som gick att trycka in.

Lycka till och hoppas att det löser sig.

Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!